Cách tính áp lực tại điểm vòi phun chữa cháy sprinkler

nguyenvantai14

Thành viên mới
Tham gia
25/1/11
Bài viết
1
Điểm tích cực
0
Điểm thành tích
1
Tuổi
36
em đang tìm hiểu về thiết kế hệ thống sprinkler, có một số chỗ không hiểu nhờ các anh chị chỉ giúp
Ta xác định áp lực điểm bất lợi nhất , ở trạng thái bình thường, áp lực công tác vòi phun bất lợi nhất là 5m cột nước để tính toán.
Từ áp lực đó ta xác định được lưa lượng vòi phun, vận tốc, tổn thất dọc ống. Nhưng qua vòi phun kế tiếp làm sao để biết áp lực tiết điểm, vận tốc, lưa lượng, tổn thất tại vòi phun thứ 2.
Các góp ý giúp nha
 

File đính kèm

em đang tìm hiểu về thiết kế hệ thống sprinkler, có một số chỗ không hiểu nhờ các anh chị chỉ giúp
Ta xác định áp lực điểm bất lợi nhất , ở trạng thái bình thường, áp lực công tác vòi phun bất lợi nhất là 5m cột nước để tính toán.
Từ áp lực đó ta xác định được lưa lượng vòi phun, vận tốc, tổn thất dọc ống. Nhưng qua vòi phun kế tiếp làm sao để biết áp lực tiết điểm, vận tốc, lưa lượng, tổn thất tại vòi phun thứ 2.
Các góp ý giúp nha

Mình thây chỉ cần tính áp lực của đầu phun xa nhất chứ bạn việc gì phải quan tâm tới áp lực của các đầu phun khác? Việc còn lại là bạn tính tổn thất dọc đường và cục bộ để đưa ra công suất của bơm, nếu có gì cần giúp bạn có thể gọi 0977999114
 
Chưa hiểu bạn tính vận tốc làm gì cho đau đầu, tính tổn thất thủy lực từ bơm đến đầu phun bất lợi nhất về thủy lực. Như hình bạn đính kèm thì đầu phun cần có lưu lượng Q, để có được lưu lượng đó thì H=5m. Khi tính đến cái này mà áp lực >=5m rồi thì quan tâm tại cái khác làm gì nữa vì tất nhiên nó thõa mãn rồi. Bạn có thể LH mình 0982 256 354 có thể giúp được bạn tý.
 
Back