Cấp phối bê tông chịu uốn

  • Khởi xướng Khởi xướng diegoqt
  • Ngày gửi Ngày gửi

diegoqt

Thành viên nhiều triển vọng
Tham gia
5/5/10
Bài viết
17
Điểm tích cực
12
Điểm thành tích
3
Khi tính định mức bê tông làm đường tôi tra định mức có định mức như sau (ví dụ):
Xi măng 420 kg
Cát 0.55 m3
Đá 2x4 0.75m3
phụ gia dẻo hoá 2% KL xi măng
nước 190 lít
Theo định mức 1776:
Phụ gia dẻo hoá tỷ lệ không vượt quá 6% KL xi măng
Thành phần bê tông chịu uốn quy định:
+ Lượng xi măng tăng thêm 5%
+ Lượng cát tăng thêm 12%
+ Lượng đá giảm tương ứng với khối lượng xi măng và cát tăng
Như vậy với ví dụ trên thì tôi tính cấp phối như sau:
XM= 420*(1+5%) kg
Cát=0.55*(1+12%)m3
Đá=0.75*(1-17%)m3
phụ gia=420*(1+5%)*2%kg
nước=190lít
cấp phối tính như vậy có đúng không? xin cả nhà chỉ giáo
 
xem ra chủ đề này không ai chi giáo nhỉ. nản quá, hay các pro dấu nghề rứa biết
 
Back