Chi phí ống vách; dung dịch Bentonite cho 100 cọc khoan nhồi D1200 L=60m

nguyenhuecic

Thành viên nhiều triển vọng
Tham gia
23/9/07
Bài viết
13
Điểm thành tích
1
Tuổi
48
Mình đang làm dự toán công trình chung cư cao tầng và đang lúng túng khi tính chi phí ống vách; dung dịch Bentonite cho 100 cọc khoan nhồi có đường kính D1200 L=60m/cọc. Để tính cho tương đối chính xác và sát với thực tế thi công thì mình rất cần sự giúp đỡ của các bạn.
Các bạn hãy trả lời mình nhanh nhé!
 
Y

ylangylang2004

Guest
1. Chi phí ống vách có hay không phụ thuộc vào loại máy khoan có tích hợp ống vách hay không (bạn hãy xem biện pháp thi công hoặc hỏi thiết kế nếu chưa rõ).
2. Nếu máy khoan không tích hợp ống vách (phải lắp ống vách phụ). Thông thường thiết kế đưa ra khối lượng này. Mình thường tính lắp đặt ống vách (AC345xx) và sản xuất theo AI12111. Nếu do điều kiện kỹ thuật để lại ống vách thì khấu hao 100%, nếu rút ống vách lên tính khấu hao như đóng cọc AC. 10000 (hao phí do thời gian và môi trường, hao phí do sứt mẻ tòe đầu cọc).
3. Bơm dung dịch Bentonite theo AC.32800, khối lượng bentonite tính bằng tổng thể tích khoan L*pi()*D^2/4, trong đó:
- L: chiều dài khoan đất đá (tính từ mặt đất (hoặc mặt nước) đến đáy hố khoan (Lưu ý không phải là chiều dài cọc khoan nhồi khi hoàn thành vì nhiều khi phải san nền trước khi khoan cọc).
- D đường kính cọc KN.
Không phải tính thu hồi dung dịch khoan vì đã có trong định mức.
Mong rằng những ý kiến của mình giúp được bạn đôi chút.
 

nguyenhuecic

Thành viên nhiều triển vọng
Tham gia
23/9/07
Bài viết
13
Điểm thành tích
1
Tuổi
48
cọc khoan nhoi

rất cảm on bạn, nhung tôi vẫn muốn bạn giải thích rõ hon giúp tôi nếu phải tính chi phí ống vách thì phải tính đủ cả chiều dài của cọc là L=60m hay tính nhu thế nào cho sát voí thục tế vì tôi chua đi thi công bao gio nên rất lúng túng. Bạn hãy giúp mình nhé. Rất cảm on.
 
Y

ylangylang2004

Guest
Như mình đã trả lời, khối lượng ống vách (chiều dài, đường kính, trọng lượng) do thiết kế đưa ra phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, mình có thể tạm đưa ra:
- Ống vách thép để lại toàn bộ (bằng chiều dài cọc) có thể do:
+ Tính toán chịu lực của cọc tính bao gồm cả phần ống vách;
+ Do địa chất rất yếu không thể rút ống vách lên;
+ Do biện pháp thi công không thể rút ống vách;...
- Nếu ống vách rút lên (chỉ tính khấu hao) thì chiều dài mỗi ống vách phụ thuộc địa chất tại vị trí lỗ khoan. Theo mình biết
+ Nếu khoan trên cạn, đất tương đối tốt thông thường tính khoảng 6m ống vách;
+ Nếu khoan dưới nước hoặc địa chất kém ổn định, chiều dài ống vách phải ngập 1-2m vào lớp địa chất tương đối ổn định dưới đáy sông (chẳng hạn).
Một vài ý như vậy không biết đã tạm ổn chưa. Mong bạn thành công! Chào bạn
 
Last edited by a moderator:

van

Thành viên mới
Tham gia
11/6/10
Bài viết
1
Điểm thành tích
1
Tuổi
43
Ống vách cọc khoan nhồi

Minh hỏi: Ống vách cọc khoan nhồi D1000 chiều dài vách 8m thường sử dụng thép tấm mấy mm,
 