Cơ quan thẩm định cắt khối lượng dự toán khảo sát

phanhang13787

Thành viên năng động
Tham gia
29/3/12
Bài viết
53
Điểm tích cực
3
Điểm thành tích
8
Công trình của em, Chủ đầu tư đã ký quyết định phê duyệt nhiệm vụ khảo sá và QĐ phê duyệt phương án kỹ thuật khảo sát, trong đó có dự toán.
Trong dự toán có khối lượng khảo sát khoan địa chất 4 lỗ khoan sâu 30m,đã có biên bản nghiệm thu.
Trình hồ sơ lên SXD thì SXD cắt xuống còn 2 lỗ khoan, và chỉ cho mỗi lỗ khoan sâu 20m.

Xin hỏi SXD làm như vậy có đúng với NDD15/2013 không?
 
Mình đọc trong NĐ 15 và TT13 đều không thấy nhắc đến việc thẩm tra dự toán khảo sát (chỉ có kiểm tra áp dụng đơn giá và định mức dự toán công trình). Mong ace cho thêm ý kiến.
 
với các dữ kiện của bạn vừa thiếu, vừa thừa thì rất khó để nói đúng sai
Các dữ kiện cần thiết:
1. mô tả sơ bộ về quy mô, loại, cấp công trình
2. Bước thiết kế
3. Vì có dữ kiện là BB nghiệm thu nên tôi muốn biết đã ký và thực hiện hợp đồng chưa
4. Sở Xd đã cắt dự toán, ắt là có lý do, cần thì bạn có thể hỏi lại,tuy nhiên, với 3 dữ kiện đầu tiên, nếu bạn có đủ thong tin thì mới có thể trả lời được sự đúng sai
 
với các dữ kiện của bạn vừa thiếu, vừa thừa thì rất khó để nói đúng sai
Các dữ kiện cần thiết:
1. mô tả sơ bộ về quy mô, loại, cấp công trình
2. Bước thiết kế
3. Vì có dữ kiện là BB nghiệm thu nên tôi muốn biết đã ký và thực hiện hợp đồng chưa
4. Sở Xd đã cắt dự toán, ắt là có lý do, cần thì bạn có thể hỏi lại,tuy nhiên, với 3 dữ kiện đầu tiên, nếu bạn có đủ thong tin thì mới có thể trả lời được sự đúng sai

Công trình cấp 3, thiết kế bản vẽ thi công ( thiết kế 1 bước).
Đã ký hợp đồng khảo sát, thiết kế. Biên bản nghiệm thu được các bên ký sau khi thực hiện công tác khảo sát.
 
Công trình cấp 3, thiết kế bản vẽ thi công ( thiết kế 1 bước).
Đã ký hợp đồng khảo sát, thiết kế. Biên bản nghiệm thu được các bên ký sau khi thực hiện công tác khảo sát.
mục số 1 vẫn chưa đủ dữ kiện về mô tả quy mô:
công trình loại gì, mấy tầng, móng cọc dự kiến, diện tích xây dựng
Sở dĩ cần các thông tin trên là để tra cứu lại tiêu chuẩn khảo sát.
Về cơ bản, tôi thấy rất khó hiểu là CĐT đã ký hợp đồng, nghiệm thu thì chẳng có lý do gì để Sở XD cắt đi cả (cơm ăn rồi thì không thể trả lại cho Sở được)
 
mục số 1 vẫn chưa đủ dữ kiện về mô tả quy mô:
công trình loại gì, mấy tầng, móng cọc dự kiến, diện tích xây dựng
Sở dĩ cần các thông tin trên là để tra cứu lại tiêu chuẩn khảo sát.
Về cơ bản, tôi thấy rất khó hiểu là CĐT đã ký hợp đồng, nghiệm thu thì chẳng có lý do gì để Sở XD cắt đi cả (cơm ăn rồi thì không thể trả lại cho Sở được)

Công trình y tế. 3 tầng và DT xây dựng 500m2.
Cơ quan QLNN trong các thông tư 13, NĐ 15 không nói đến việc thẩm tra dự toán khảo sát.
Trường hợp này CĐT đã phê duyệt dự toán, đã ký HĐ, biên bản nghiệm thu công tác khảo sát. Nếu trường hợp khối lượng khảo sát không phù hợp với tiêu chuẩn thì SXD có quyền cắt giảm KL này không?
Chân thành cảm ơn.
 
Công trình y tế. 3 tầng và DT xây dựng 500m2.
Cơ quan QLNN trong các thông tư 13, NĐ 15 không nói đến việc thẩm tra dự toán khảo sát.
Trường hợp này CĐT đã phê duyệt dự toán, đã ký HĐ, biên bản nghiệm thu công tác khảo sát. Nếu trường hợp khối lượng khảo sát không phù hợp với tiêu chuẩn thì SXD có quyền cắt giảm KL này không?
Chân thành cảm ơn.
Tôi nói thật là có cách bảo vệ khối lượng mà không bị cắt
Đối với việc khảo sát xây dung, các quy định đều nêu tối thiểu (tối thiểu bao mũi, khoảng cách hố khoan tối đa bao xa, khoan tối thiểu sâu bao nhiêu) chính vì thế nên rất khó để mà cắt khối lượng. quan trọng là bên bạn hồ sơ đã khép kín, còn ông Sở nào ý kiến thì bảo câu này:
hòn đất mà biết nói năng
thì thầy cơ đất hàm răng chẳng còn
Công trình y tế là chỗ tập trung đông người, cần phải khảo sát kỹ để nền móng tốt.
Còn nếu thích thì cắt đề nghị ra văn bản đi, chết người, sập công trình ông phải chịu trách nhiệm vì tư vấn không đủ dữ kiện.
Tiêu chuẩn 160:1987 (đã thay thế) tôi tra thì người ta nói nhà <9 tang, tải trọng chân cột<300T thì theo lưới 30x30 đối với địa chat phức tạp cấp III, số lượng cọc không nhỏ hơn 2. (4 lỗ thì không nhỏ hơn 2 nhé)
Chiều sâu khảo sát thì phụ thuộc vào phương án móng cọc dự kiến nhưng phải vào lớp đất tựa cọc (đối với cọc chống) it nhất 3m (cộng tối thiểu vào chiều sâu chôn cọc là 3m)
 
Last edited by a moderator:
Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Chỉ huy trưởng công trường
Kích để xem giới thiệu phần mềm thanh quyết toán
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD
Giới thiệu phần mềm Dự toán GXD dùng là thích, kích là sướng

Các bài viết mới

Back
Top