Cọc khoan nhồi:
Vấn đề bạn hỏi mình xin đưa ra cho bạn một vài ý kiến để bạn có cơ sở tham khảo nhé, bảo vệ trước chủ đầu tư hay kiểm toán cũng vậy thôi.
- Ống vách cọc khoan nhồi hay còn gọi là Casing: Nếu theo quy định của "Định mức vật tư xây dựng cơ bản- QĐ 22/2001/QĐ-BXD ngày 24/8/2001 thì: Thép và tôn dùng làm ván khuôn đúc bê tông tại chỗ cho các loại kết cấu phải luân chuyển 80 lần tương đương hao phí 1.25%, không bù hao hụt. Và bạn đang áp dụng tính toán theo cách này.
Theo bộ định mức 1776/BXD-VP ngày 16/08/2007 "hao phí vật liệu cọc cho 1 lần đóng nhổ ứng với thời gian cọc nằm trong công trình <= 1 tháng là 1.17%".
Về tính chất công việc: Thì ống vách phải áp dụng theo trường hợp 1 "ống vách là ván khuôn đổ bê tông" do đó phải áp dụng theo trường hợp 1,25% hao phí. Còn 1.17% áp dụng cho các loại cọc cừ.
- Công tác bentonitte: Phần thu hồi trong thi công đối với Bentonitte đã được BXD tính toán thu hồi trong định mức theo một mức trung bình tiên tiến (mức thu hồi của các nhà thầu là khác nhau). Định mức 39.26kg/m3 đã tính đến việc thu hồi này, sở dĩ tôi nói như vậy vì: dung trọng kiểm tra chất lượng bentonitte để thi công là 1.03g/cm3-1.05g/cm3 (khi pha dung dịch bentonitte phải trộn 50kg/1m3 nước, nhưng định mức chỉ cho phép tính 39.26kg/m3 "đã tính toán đến thu hồi và pha thêm").
Trên đây là một vài ý kiến của mình.
Thân chào!