Khi thiết kế hệ thống nước lạnh cho nhà máy, nhiều chủ đầu tư quan tâm công suất máy nén nhưng chưa chú ý đúng mức đến bộ phận nhận nhiệt. Dàn lạnh chiller có vai trò trao đổi nhiệt để tạo nước lạnh, từ đó cung cấp cho dây chuyền hoặc thiết bị điều hòa. Chọn sai cấu hình có thể làm nước không đạt nhiệt độ, tăng tổn thất áp suất và phát sinh chi phí vận hành. Bài viết làm rõ cấu tạo, nguyên lý và những thông số cần đối chiếu trong hồ sơ thiết bị. Tham khảo thêm tại Máy Chiller Là Gì? Cấu Tạo, Nguyên Lý Và Các Loại Phổ Biến.

Dàn lạnh Chiller là bộ phận nào?​

Trong máy làm lạnh nước, tên kỹ thuật của bộ phận trực tiếp làm lạnh dòng nước là dàn bay hơi (evaporator). Môi chất lạnh bay hơi trong thiết bị này, hấp thụ nhiệt từ dòng nước tuần hoàn. Nước được làm lạnh sẽ đi qua bơm và đường ống đến vị trí sử dụng.

Cần phân biệt dàn bay hơi của máy với AHU hoặc FCU đặt ở phía công trình. AHU/FCU nhận nước lạnh rồi trao đổi nhiệt với không khí; chúng không phải dàn bay hơi nằm trong máy. Trên thị trường, cách gọi dàn lạnh chiller đôi khi dùng cho cả cụm thiết bị phía lạnh nên chủ đầu tư cần xác định rõ bộ phận đang hỏi mua.

Các bộ phận phối hợp trong máy Chiller​

Một máy chiller nén hơi thông thường có máy nén, dàn ngưng, van tiết lưu và dàn bay hơi. Máy nén nâng áp suất môi chất; dàn ngưng đưa nhiệt ra môi trường; van tiết lưu hạ áp suất; dàn bay hơi lấy nhiệt từ nước. Chu trình này hoạt động liên tục khi có nhu cầu làm lạnh.

Hệ thống hoàn chỉnh còn cần bơm nước lạnh, đường ống bảo ôn, van, bộ lọc, tủ điều khiển và thiết bị đầu cuối. Nếu dùng Chiller giải nhiệt nước, phía thải nhiệt có thêm tháp và bơm nước giải nhiệt. Vì vậy, không thể chỉ kiểm tra một bộ phận để đánh giá toàn bộ hiệu quả vận hành.
may-chiller-he-thong-lam-lanh-chiller-6.jpg

Hai kiểu dàn bay hơi thường gặp​

Dàn bay hơi dạng tấm​

Thiết bị trao đổi nhiệt dạng tấm có kết cấu tương đối gọn và diện tích truyền nhiệt lớn so với kích thước. Loại này được sử dụng ở nhiều cụm làm lạnh nước có công suất phù hợp. Chất lượng nước, bộ lọc và điều kiện vệ sinh cần được tính vì cặn bẩn có thể làm giảm khả năng trao đổi nhiệt.

Dàn bay hơi ống chùm​

Dạng ống chùm thường xuất hiện ở một số Chiller công suất lớn. Cấu tạo có bó ống và vỏ bình, cần bố trí khoảng trống phục vụ kiểm tra, bảo trì theo hướng dẫn nhà sản xuất. Việc lựa chọn giữa dạng tấm và ống chùm không chỉ dựa vào giá mà còn phụ thuộc tải, chất lượng nước và yêu cầu bảo dưỡng.

Thông số nào quyết định khả năng làm lạnh?​

Công suất lạnh: Phải đáp ứng tải nhiệt của dây chuyền hoặc AHU/FCU trong điều kiện thiết kế. Chọn công suất quá thấp làm nước không đạt mức đặt; chọn quá dư làm tăng đầu tư và có thể giảm hiệu quả ở tải thấp.

Nhiệt độ nước cấp – hồi: Một số hệ điều hòa dùng nước cấp khoảng 7°C và nước hồi khoảng 12°C, nhưng đây không phải ngưỡng bắt buộc. Hệ công nghệ có thể cần nhiệt độ khác, do đó phải ghi rõ yêu cầu trong hồ sơ kỹ thuật.

Lưu lượng và tổn thất áp suất: Dàn trao đổi nhiệt cần lưu lượng trong giới hạn cho phép. Bộ lọc bẩn, bơm chọn sai hoặc van chưa cân bằng đều có thể làm nước lưu thông không đủ.

Vật liệu và khả năng vệ sinh: Môi trường nước, yêu cầu vệ sinh công nghiệp và điều kiện bảo trì quyết định lựa chọn vật liệu, bộ lọc và vị trí đặt dàn.
may-chiller-he-thong-lam-lanh-chiller-1.jpg

Phân biệt Chiller giải nhiệt gió và giải nhiệt nước​

Tên gọi này mô tả cách dàn ngưng thải nhiệt, không phải cách dàn bay hơi làm lạnh nước. Chiller giải nhiệt gió dùng quạt và dàn ngưng gió; Chiller giải nhiệt nước sử dụng vòng nước ngưng cùng tháp giải nhiệt. Hai phương án đều có thể tạo nước lạnh để cấp đến hệ thống sử dụng.

Với công trình mặt bằng hạn chế hoặc không thuận lợi cấp nước tháp, loại giải nhiệt gió đáng cân nhắc. Với tải lớn, vận hành nhiều giờ, giải nhiệt nước có thể phù hợp nếu có đủ hạ tầng. Cần so tổng điện máy nén, bơm, quạt và chi phí bảo trì trước khi lựa chọn.

Những điểm cần nghiệm thu tại công trình​

Khi chạy thử dàn lạnh chiller, kỹ thuật viên cần ghi nhận nhiệt độ nước vào – ra, lưu lượng, áp suất và tình trạng cách nhiệt của đường ống. Cần kiểm tra thiết bị bảo vệ lưu lượng, hệ điều khiển và độ kín của các kết nối theo quy trình.

Không nên đánh giá hiệu quả chỉ bằng cảm giác đường ống lạnh. Một hệ thống tạo nước đủ lạnh nhưng bơm phân phối không đều vẫn có thể làm khu vực sử dụng thiếu lạnh. Các thông số nghiệm thu phải gắn với tải thực tế khi thử và tiêu chí đã thống nhất.

Tư vấn lựa chọn thiết bị tại Kho Lạnh Thịnh Vượng​

Thịnh Vượng Group tư vấn khảo sát, tính tải, lựa chọn máy chiller, dàn trao đổi nhiệt, bơm và đường ống theo điều kiện công trình. Doanh nghiệp cần chuẩn bị yêu cầu nhiệt độ, lưu lượng, thời gian vận hành và sơ đồ mặt bằng để trao đổi phương án phù hợp.

Đơn vị tiếp nhận công trình từ Nghệ An đến Cà Mau. Với nhu cầu chiller làm mát nhà xưởng hoặc dây chuyền, có thể liên hệ để được tư vấn cấu hình và hạng mục thi công trước khi lập dự toán.

Thông tin liên hệ Kho Lạnh Thịnh Vượng
 
Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Chỉ huy trưởng công trường
Kích để xem giới thiệu phần mềm thanh quyết toán
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD
Giới thiệu phần mềm Dự toán GXD dùng là thích, kích là sướng

Các bài viết mới

Back
Top