lvc89891978
học - học nữa - học mãi
- Tham gia
- 17/4/15
- Bài viết
- 14
- Điểm tích cực
- 7
- Điểm thành tích
- 3
Tôi đang thi công ép cọc ở đảo Phú Quốc. Thiết kế cọc kích thước 250x250 dài 18 mét C1=6m, C2 =6m, C3=6m, 4 thép chủ d16, m250#... Khi thi công 4 cọc thí nghiệm thì đạt độ sâu 17 m. Thí nghiệm nén tĩnh đạt yêu cầu Chủ đầu tư phê duyệt cho ép cọc đại trà 17m. Nhưng khi thi công thực tế thì 100/309 tim chỉ đạt độ sâu 8-10 m thì đạt độ chối 100 tấn (Pmin = 55 tấn - Pmax=100 tấn). Phán đoán có lớp cát hạt trung xen kẹp ở độ sâu 8-10m. Xin hỏi độ chối này có phải là độ chối giả, liệu có chịu được tải trọng công trình (6 tầng 700m2/1 tầng). Hỏi có những cách nào để kiểm tra xem cọc có chịu tải công trình không?