ban dung cad gì vậy, tơ không mở đươc. Tơ dung cad 2004
 
Các bạn ui, Có bạn nào có những nghị định thông tư mới nhất về pccc thì cho mình với. Cảm ơn các bạn nhiều lắm!
 
Bản vẽ đầy đủ CC+ BC
Ko gửi đc bản vẽ có dung lượng lớn, đành gửi công trình chung cư nhỏ nhỏ này thôi vậy
Ba_ja cho mình hỏi chút được không. Mình thấy máy bơm bạn tính chọn trong bản vẽ là 108m3/h. Nhưng bạn lại kết nối vào bể nước 28m3. Như vậy có đảm bảo thời gian chữa cháy không. Mà theo mình biết là chữa cháy ở gara oto thì thuộc nguy cơ cháy trung bình nhóm II. Vậy lưu lượng cần thiết cho máy bơm hệ sprinkler phải là 204*0.24=207m3/h. Vậy sao bạn chọn bơm có 108m3/h. Mình thắc mắc chút, bạn trả lời giúp mình nhé!
 
sao minh download ve mo khong dc, khog biet ban dung cad bao nhieu, minh dang sai cad 2007
 
File lớn quá nên bị lỗi rồi. Hình như nó là cad 2013 nên mấy bác không mở được
 
mình dùng cad 2007 vẫn mở bt mà.có sao đâu......................................................................
 