Hỏi liên quan đến Định mức 1776

baquan92

Thành viên mới
Tham gia
19/5/14
Bài viết
4
Điểm tích cực
0
Điểm thành tích
1
Giá xây dựng cho em hỏi.
Em đang làm Hồ sơ Hoàn công dự án Xây dựng Trụ sở làm việc của công ty TNHH Thủy Lợi Hà Nội.
Lập dự toán có đầu việc: AK.21224 trát tường trong, chiều dày trát 1,5cm, vữa xi măng trát 75.
Nhưng khi tra trong Định mức 1776 thì chỉ thấy có đầu việc là AK.21220.
Xin Giá Xây Dựng giải đáp giúp em được không ạ.
Em xin cảm ơn.
 
Giá xây dựng cho em hỏi.
Em đang làm Hồ sơ Hoàn công dự án Xây dựng Trụ sở làm việc của công ty TNHH Thủy Lợi Hà Nội.
Lập dự toán có đầu việc: AK.21224 trát tường trong, chiều dày trát 1,5cm, vữa xi măng trát 75.
Nhưng khi tra trong Định mức 1776 thì chỉ thấy có đầu việc là AK.21220.
Xin Giá Xây Dựng giải đáp giúp em được không ạ.
Em xin cảm ơn.
Chào bạn.
Trong định mức 1776 bạn tìm được mã hiệu AK.21220, khi tính đơn giá người ta thay số 0 ở cuối mã định mức, bằng số cuối của mã vữa. Ví dụ ở trên mã vữa xi măng là B1224 mã định mức là AK.21220, mã đơn giá sẽ là AK.21224. Với mỗi mác vữa xi măng số của mã định mức lại thay đổi số cuối tương ứng.
Trân trọng!
 