theo tiêu chuẩn 7336-2003 với nguy cơ cháy trung binh nhóm II cường độ phun đầu sprinkler là 0,24l/m2.s. Diện tích cháy giả định là 240m2. Diện tích được bảo vệ bởi 1 đầu phun là 12m2. Vậy mình thấy có 2 cách tính sau:
Cách 1: Q = 0,24*240*3600=207,3 m3/h
Cách 2: Diện tích giả định cháy là 240m2, diện tích được bảo vệ bởi 1 đầu phun là 12m2. Vậy 240m2 cần 240/12 = 20 đầu phun. Mà 1 đầu phun 0,24l/m2.s. Vậy 20 đầu phun cùng lúc thì lưu lượng là 0,24*20*3600=17,2 m3/h.
Giữa hai cách tính này có sai số với nhau rất lớn. Vậy cách nào mới là đúng nhỉ. Cám ơn mọi người góp ý!
Cách 1: Q = 0,24*240*3600=207,3 m3/h
Cách 2: Diện tích giả định cháy là 240m2, diện tích được bảo vệ bởi 1 đầu phun là 12m2. Vậy 240m2 cần 240/12 = 20 đầu phun. Mà 1 đầu phun 0,24l/m2.s. Vậy 20 đầu phun cùng lúc thì lưu lượng là 0,24*20*3600=17,2 m3/h.
Giữa hai cách tính này có sai số với nhau rất lớn. Vậy cách nào mới là đúng nhỉ. Cám ơn mọi người góp ý!