hỏi về 2 cách tính lưu lượng sprinkler

  • Khởi xướng Khởi xướng pcccnew
  • Ngày gửi Ngày gửi

pcccnew

Thành viên có triển vọng
Tham gia
11/5/10
Bài viết
9
Điểm tích cực
0
Điểm thành tích
1
theo tiêu chuẩn 7336-2003 với nguy cơ cháy trung binh nhóm II cường độ phun đầu sprinkler là 0,24l/m2.s. Diện tích cháy giả định là 240m2. Diện tích được bảo vệ bởi 1 đầu phun là 12m2. Vậy mình thấy có 2 cách tính sau:
Cách 1: Q = 0,24*240*3600=207,3 m3/h
Cách 2: Diện tích giả định cháy là 240m2, diện tích được bảo vệ bởi 1 đầu phun là 12m2. Vậy 240m2 cần 240/12 = 20 đầu phun. Mà 1 đầu phun 0,24l/m2.s. Vậy 20 đầu phun cùng lúc thì lưu lượng là 0,24*20*3600=17,2 m3/h.
Giữa hai cách tính này có sai số với nhau rất lớn. Vậy cách nào mới là đúng nhỉ. Cám ơn mọi người góp ý!
 
240m2 ở đây theo TCVN là diện tích bảo vệ khi hệ thống sprinkler hoạt động bạn nhé, chứ ko phải là diện tích giả định cháy....
Cách tính thứ nhất như bạn nói là đúng rồi, vì nó là công thức tính toán theo TCVN, còn cách thứ 2 chắc do bạn tự nghĩ ra :D TCVN quy định diện tích bảo vệ của 1 đầu phun là 12m2 nm ko phải cứ nhất thiết 12m2 bạn mới lắp 1 đầu phun, mà phải theo mặt bằng của công trình chứ...
 
Bạn hiểu nhầm ở chỗ: con số 0,24(l/m2.s) là cường độ phun tính trên đơn vị m2, chứ ko phải là cường độ phun của 1 sprinkler.
Lý giải cách tính thứ hai của bạn như vậy nè: 1 vòi phun bảo vệ được 12m2, trong khi cường độ phun trên 1 m2 yêu cầu là 0,24 (l./m2.s), cho nên lưu lượng của vòi phun phải đạt 12x0,24= 2,88 (l/s). Diện tích bảo vệ cháy 240m2, cho nên cần 240/12=20 vòi. Lưu lượng 1 vòi là 2,88(l/s), cho nên lưu lượng chữa cháy là 20x2,88x3600/1000=207,36 (m3/h)

Con số 12m2 là diện tích (sàn nhà) được bảo vệ bới 1 vòi phun, chứ ko phải cứ 12m2 sẽ lắp 1 vòi phun. Khoảng cách giữa các vòi phun (trên trần) phụ thuộc vào bán kính phục vụ vòi phun và chiều cao căn phòng, bạn thử vẽ mặt cắt và bán kính phun hình nón là tưởng tượng đc ngay. Ví dụ nếu sử dụng cùng 1 loại đầu phun, khi chiều cao căn phòng càng nhỏ, khoảng cách giữa các vòi phun sẽ càng nhỏ vì độ loe bán kính tia nước nhỏ, còn ko phải sử sụng đầu phun khác. Theo quy định thì khoảng cách này maximum là 4m.
 
Last edited by a moderator:
Bạn hiểu nhầm ở chỗ: con số 0,24(l/m2.s) là cường độ phun tính trên đơn vị m2, chứ ko phải là cường độ phun của 1 sprinkler.
Lý giải cách tính thứ hai của bạn như vậy nè: 1 vòi phun bảo vệ được 12m2, trong khi cường độ phun trên 1 m2 yêu cầu là 0,24 (l./m2.s), cho nên lưu lượng của vòi phun phải đạt 12x0,24= 2,88 (l/s). Diện tích bảo vệ cháy 240m2, cho nên cần 240/12=20 vòi. Lưu lượng 1 vòi là 2,88(l/s), cho nên lưu lượng chữa cháy là 20x2,88x3600/1000=207,36 (m3/h)

Con số 12m2 là diện tích (sàn nhà) được bảo vệ bới 1 vòi phun, chứ ko phải cứ 12m2 sẽ lắp 1 vòi phun. Khoảng cách giữa các vòi phun (trên trần) phụ thuộc vào bán kính phục vụ vòi phun và chiều cao căn phòng, bạn thử vẽ mặt cắt và bán kính phun hình nón là tưởng tượng đc ngay. Ví dụ nếu sử dụng cùng 1 loại đầu phun, khi chiều cao căn phòng càng nhỏ, khoảng cách giữa các vòi phun sẽ càng nhỏ vì độ loe bán kính tia nước nhỏ, còn ko phải sử sụng đầu phun khác. Theo quy định thì khoảng cách này maximum là 4m.
Cảm ơn bạn mình hiểu rồi, từ trước giờ không giải thích được nên cứ thắc mắc. Tiện thể bạn cho mình hỏi về công thức deltaQ = (k-1).Q/k theo TCN 33-1985 nghĩa là thế nào được không. deltaQ là dung tích nước bổ sung vào bể. Vậy k là cái gì, lấy ở bảng nào sao mình không thấy nhỉ. Minh đọc mấy topic nói vể hệ số phục hồi nước vào bể, tìm hiểu thêm thì thấy có công thức này. Mình cũng có đọc thuyết minh thiết kế thấy thường lấy hệ số phục hồi là 0,5. Vậy hệ số này lấy ở đâu ra, hay chỉ là do định tính thế? Bạn nào biết thì giúp mình luôn nhé.
 
Bác LaVietPhuong nói đúng rồi đấy, con số 12m2 là diện tích được bảo vệ bởi 1 vòi phun
 
theo tiêu chuẩn 7336-2003 với nguy cơ cháy trung binh nhóm II cường độ phun đầu sprinkler là 0,24l/m2.s. Diện tích cháy giả định là 240m2. Diện tích được bảo vệ bởi 1 đầu phun là 12m2. Vậy mình thấy có 2 cách tính sau:
Cách 1: Q = 0,24*240*3600=207,3 m3/h
Cách 2: Diện tích giả định cháy là 240m2, diện tích được bảo vệ bởi 1 đầu phun là 12m2. Vậy 240m2 cần 240/12 = 20 đầu phun. Mà 1 đầu phun 0,24l/m2.s. Vậy 20 đầu phun cùng lúc thì lưu lượng là 0,24*20*3600=17,2 m3/h.
Giữa hai cách tính này có sai số với nhau rất lớn. Vậy cách nào mới là đúng nhỉ. Cám ơn mọi người góp ý!

Cách 2 tính sai:
l/m2.s x [null] x s/h x m3/l = m3/m2.h chứ không phải m3/h
Do đó, công thức cách 2 là tính mật độ phun của 20 đầu chứ không phải lưu lượng phun. Từ mật độ trên, nhân cho diện tích bảo vệ 1 đầu là 12m2 sẽ ra công thức 1.
 
Back
Top