Thi công và thử áp lực ống HDPE, gang
Như bạn nói là công ty bạn thi công đường nước sạch bằng ống HDPE và ống gang và thử áp bị bục mối nối.
Theo kinh nghiệm của mình thì là do bên bạn thi công các mối nối ẩu hoặc chất luợng ống có vấn đề ( nhựa tái sinh, nhựa tái chế )
Bình thường thì 1 Bar ~ 1 PN ~ 10kg/cm2. bạn bảo độ rốc lớn mình, bên mình đã cung cấp và thi công các dự án nước sạch ở các tỉnh Miền Núi nhiều rồi mình biết. Độ dốc ở đây thì mình phải biết cách sử dụng ống hợp lí:
Ví dụ ở đầu nguồn bạn lên dùng ống có áp lực PN10 khoảng 200 mét kế tiếp bạn dùng ống PN10 rồi sau tiếp đó khoảng vài trăm mét bạn dùng ống có PN12.5 và 50 mét cuối bạn dùng ống có PN16 ( đối với ống HDPE )
Bạn lưu ý là trên thân ống ghi PN10 thì áp lực làm việc tối đa của nó là gấp 4.2 lần, tức là nó chịu được PN42.
Bản thân hàn ống HDPE, hàn thì dễ, nhưng mối hàn có chất lượng thì đòi hỏi phải có máy hàn tốt ( phần gia nhiệt và máy ép thuỷ lực phải chuẩn ), phần gia nhiệt nhiều quá, hoặc ít quá cũng ảnh hưởng đến chất lượng mối hàn.
Còn về phần ống gang bị tuột mối là do bạn chưa có những gối đỡ hợp lý thôi, bạn gia cố phần gối đỡ là OK thôi.
Bạn cần tư vấn thêm liên lạc với mình. ( Công ty mình chuyên về cung cấp và thi công thiết bị vật tư ngành nước )
Công ty Cổ phần Đầu tư An Phát
17B1 - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Nguyễn Quang Huy - Trưởng phòng Dự Án
mobile: 0915 20 70 99
Tel: 04 2218 2234 - 04 3641 5748
Fax: 04 3540 1055 - 04 3641 5747
Email: huy@anphatcorp.vn
Web: anphatcorp.vn