Kết quả nén mẫu bt của cọc bt ly tâm dự ứng lực

kidhusband

Thành viên mới
Tham gia
29/10/09
Bài viết
2
Điểm thành tích
1
Chào cả nhà. Hiện tại công trình bên em đang làm cọc bê tông ly tâm dự ứng lực (PHC-350), có độ dày của thành BT cọc là 6,5cm, với mác bê tông thiết kế với cấp độ bền B60 (tương đương Mác 800). Qua công tác lấy mẫu BT tại xưởng và đem đi nén (14 ngày) thì kết quả của 3 mẫu chỉ đạt trung bình khoảng 760 (tức là đạt khoảng 95% so với mác 800).
Em xem trong TCVN 4453, thì có câu "Cường độ bê tông trong công trình sau khi kiểm tra ở tuổi 28 ngày bằng ép mẫu đúc tại hiện trường được coi là đạt yêu cầu thiết kế khi giá trị trung bình của từng tổ mẫu không được nhỏ hơn mác thiết kế và không có mẫu nào trong các tổ mẫu có cường độ dưới 85% mác thiết kế". --- > Nếu theo 4453 thì kết quả trên là không đạt.
Nhưng theo TCVN 356-2005, mục 3.1 "Thuật ngữ" lại viết " Cấp độ bền chịu nén của bê tông: ký hiệu bằng chữ B, là giá trị trung bình thống kê của cường độ chịu nén tức thời, tính bằng đơn vị MPa, với xác suất đảm bảo không dưới 95%, xác định trên các mẫu lập phương kích thước tiêu chuẩn (150 mm x 150 mm x 150 mm) được chế tạo, dưỡng hộ trong điều kiện tiêu chuẩn và thí nghiệm nén ở tuổi 28 ngày" --- > Nếu theo em hiểu thì theo 356 thì kết quả nén BT kia vẫn đạt. Vậy xin cả nhà trợ giúp giùm:

1. Hiểu nhử 2 ý như trên thì cái nào đúng, cái nào sai? Và kết quả nén BT như vậy có đạt yêu cầu không?
2. Với cọc BT ly tâm này có độ dày thành cọc là 6,5cm. Với độ dày 6,5 cm như vậy thì có đủ điều kiện khoan lấy lõi và đem đi nén được không? Nếu có thể thì theo Tiêu chuẩn nào?

Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của mọi người. Chân thành cám ơn.
 

Top