Trong các công trình bảo quản thực phẩm, nông sản và nguyên liệu sản xuất, kho lạnh không đơn thuần là một căn phòng được lắp máy làm lạnh. Đây là hệ thống kết hợp kết cấu cách nhiệt, thiết bị điện lạnh và bộ điều khiển để duy trì môi trường bảo quản phù hợp. Muốn đầu tư đúng, chủ công trình cần hiểu các bộ phận phối hợp ra sao và những yếu tố nào ảnh hưởng đến công suất. Bài viết tổng hợp kiến thức kỹ thuật cơ bản để tham khảo trước khi thiết kế, lắp đặt. Xem thêm tại Kho Lạnh Là Gì? Cấu Tạo Nguyên Lý Và Ứng Dụng Thực Tế | Thịnh Vượng Group.

Kho lạnh là gì và hoạt động theo nguyên lý nào?​

Kho lạnh là không gian bảo quản được cách nhiệt và trang bị hệ thống làm lạnh nhằm giữ nhiệt độ theo yêu cầu của hàng hóa. Nhiệt độ có thể là mức dương dành cho rau củ, trái cây hoặc mức âm dành cho sản phẩm đã cấp đông.

Về nguyên lý, hệ thống lạnh nén hơi chuyển nhiệt từ không gian bên trong ra môi trường bên ngoài. Môi chất lạnh tuần hoàn qua máy nén, dàn ngưng, thiết bị tiết lưu và dàn bay hơi để thực hiện quá trình này.

Hệ điều khiển sử dụng tín hiệu nhiệt độ để vận hành thiết bị theo cấu hình được thiết kế. Hiệu quả duy trì nhiệt còn phụ thuộc độ kín vỏ kho và cách sử dụng.

Sáu bộ phận quan trọng trong hệ thống kho lạnh​

1. Panel cách nhiệt và kết cấu bao che​

Panel tạo thành vách, trần và các phần bao che nhằm hạn chế nhiệt từ bên ngoài truyền vào. Vật liệu thường gặp gồm PU, PIR hoặc EPS, được lựa chọn theo nhiệt độ và yêu cầu của từng công trình.

Không nên đánh giá panel chỉ qua độ dày. Chất lượng liên kết, độ kín mối nối và giải pháp xử lý cầu nhiệt đều ảnh hưởng khả năng giữ lạnh. Với kho nhiệt độ âm, kết cấu nền còn cần được xem xét chống ẩm và nguy cơ đóng băng nền.
kho-lanh-la-gi-vai-tro-va-ung-dung-trong-bao-quan-hang-hoa.jpg

2. Cửa kho và gioăng làm kín​

Cửa là vị trí thường xuyên tiếp xúc không khí bên ngoài. Khi cửa mở lâu, nhiệt và hơi ẩm xâm nhập làm tăng tải lạnh, đồng thời có thể gây đóng tuyết.

Kích thước cửa cần phù hợp xe đẩy, pallet và hoạt động nhập xuất. Kho phải có giải pháp mở thoát an toàn từ bên trong theo thiết kế.

3. Máy nén lạnh​

Máy nén duy trì quá trình tuần hoàn môi chất, tạo điều kiện áp suất cần thiết cho chu trình lạnh. Công suất máy nén phải phù hợp với nhiệt độ vận hành, khối lượng hàng và tải nhiệt tổng cộng.

Chọn máy quá nhỏ có thể không đáp ứng điều kiện bảo quản. Chọn quá lớn làm tăng vốn đầu tư và cần đánh giá khả năng điều chỉnh tải.

4. Dàn ngưng giải nhiệt​

Dàn ngưng thải nhiệt ra môi trường, có thể sử dụng không khí hoặc nước tùy cấu hình. Vị trí lắp cần đáp ứng yêu cầu thông gió hoặc hệ giải nhiệt phụ trợ.

Nếu dàn ngưng bẩn, quạt lỗi hoặc không gian thải nhiệt không phù hợp, hiệu quả vận hành có thể suy giảm.

5. Dàn lạnh và hệ xả đá​

Dàn bay hơi hấp thụ nhiệt trong kho; quạt đưa không khí qua bề mặt trao đổi nhiệt để phân phối lạnh.

Dàn lạnh phải được bố trí tránh luồng gió bị kệ hoặc hàng hóa che chắn. Với hệ bảo quản âm, phương án xả đá cần được tính theo nhiệt độ và độ ẩm thực tế.

6. Tủ điện và cảm biến​

Tủ điều khiển quản lý trạng thái máy nén, quạt, xả đá và các chức năng bảo vệ. Cảm biến nhiệt độ được lắp tại vị trí đại diện cho điều kiện bảo quản.

Một số công trình có thêm ghi dữ liệu và cảnh báo từ xa. Thiết bị giám sát không thay thế chức năng bảo vệ an toàn của hệ lạnh.

Cách tính tải lạnh trước khi chọn thiết bị​

Công suất không thể xác định chính xác chỉ từ chiều dài, rộng và cao của phòng. Kỹ sư cần xét nhiệt truyền qua vỏ, nhiệt từ hàng nhập, số lần mở cửa, người làm việc và thiết bị bên trong.

Ví dụ, hai kho cùng 30 m³ nhưng một kho ít xuất hàng, kho còn lại nhận nhiều chuyến mỗi ngày sẽ có tải khác nhau.

Khi khảo sát, nên cung cấp nhiệt độ hàng đầu vào, khối lượng nhập mỗi ngày, số giờ làm việc và nhiệt độ cần duy trì. Đây là cơ sở để chọn máy nén, dàn lạnh và công suất phù hợp.
cua-kho-lanh.jpg

Phân biệt kho mát, kho đông và hệ cấp đông​

Kho mát: Hoạt động ở nhiệt độ dương được xác định theo từng loại rau củ, thực phẩm hoặc sản phẩm đặc thù.

Kho bảo quản đông: Thường lưu giữ hàng đã cấp đông ở khoảng -18°C đến -20°C hoặc mức khác theo yêu cầu sản phẩm.

Hệ cấp đông: Được thiết kế để hạ nhiệt sản phẩm trong thời gian xác định, với cấu hình lạnh và tải hàng riêng. Không nên dùng kho bảo quản đông thông thường thay thế công đoạn cấp đông nhanh.

Việc xác định đúng mục đích giúp tránh thiết kế sai công suất và chi phí vận hành.

Những tiêu chí cần nghiệm thu sau lắp đặt​

Sau thi công, cần kiểm tra độ kín của panel, cửa, các vị trí xuyên ống và hệ thống lạnh. Chạy thử phải theo dõi nhiệt độ, trạng thái thiết bị, xả đá, cảnh báo và chức năng bảo vệ trong điều kiện thống nhất.

Hồ sơ bàn giao nên có bản vẽ hoàn công, danh mục model, hướng dẫn vận hành và lịch bảo trì. Nếu thử khi kho rỗng, biên bản phải nêu rõ giới hạn kết quả.

Kho Lạnh Thịnh Vượng tư vấn thiết kế và lắp đặt​

Thịnh Vượng Group tiếp nhận khảo sát, thiết kế và thi công kho lạnh cho nhà xưởng, cơ sở chế biến và đơn vị phân phối từ Nghệ An đến Cà Mau. Khách hàng có thể cung cấp mặt bằng, loại sản phẩm, sức chứa và nhiệt độ bảo quản để được tư vấn cấu hình, vật tư và dự toán.

Lựa chọn đúng giải pháp ngay từ đầu giúp doanh nghiệp chủ động hơn về khả năng bảo quản và chi phí vận hành lâu dài.

Thông tin liên hệ Kho Lạnh Thịnh Vượng
 
Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Chỉ huy trưởng công trường
Kích để xem giới thiệu phần mềm thanh quyết toán
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD
Giới thiệu phần mềm Dự toán GXD dùng là thích, kích là sướng

Các bài viết mới

Back
Top