Khối lượng thép/m3

huynhtanvien

Thành viên nhiều triển vọng
Tham gia
20/2/09
Bài viết
10
Điểm tích cực
0
Điểm thành tích
1
Mình không chuyên về kết cấu, nhưng theo thông tin mình được biết 1m3 bê tông sàn thường thì từ 150 -160 kg thép. Cho mình hỏi con số này có chính xác lắm ko? ai chuyên về kết cấukiểm chứng dùm mình nha. thanks you.
 
Mình chưa từng thấy một văn bản QPPL nào đưa ra định mức như vậy. Thép sàn phụ thuộc vào hoạt tải và tĩnh tải chứ.
 
Cái này không chính xác lắm đâu không thể áp dụng cứng nhắc.
Vấn đề này đã thảo luận trên nhiều rồi.
Số 150-160kg/m3 chỉ là đại diện chứ áp thực tế công trình là toi đấy.
 
Mình không chuyên về kết cấu, nhưng theo thông tin mình được biết 1m3 bê tông sàn thường thì từ 150 -160 kg thép. Cho mình hỏi con số này có chính xác lắm ko? ai chuyên về kết cấukiểm chứng dùm mình nha. thanks you.

Nếu bóc dự toán nhà dân thì có thể nhắm mắt đưa chân lấy khoảng 180kg thép/m3bt, nhưng chỉ để dự trù vật liệu thôi. Còn chính xác hết bao nhiêu thì phải bóc thực tế theo bản vẽ thiết kế.
 
ban lam vay la k co so thuc te. cach tinh nay chi co may ong thau xay dung nha pho thuong dung.


--------------------------------
@BQL: Đề nghị bạn chú ý viết bài có dấu tiếng Việt. Xin cảm ơn!
 
Last edited by a moderator:
Vài ý kiến về hàm lượng thép /m3 Bê tông.

Việc xác định, kiểm tra hàm lượng thép trong từng cấu kiện BTCT hoàn toàn phải dựa vào thuyết minh, tính toán cụ thể cho từng hạng mục công trình (sàn, cột, giằng, móng...), từng loại công trình (dân dụng, thuỷ lợi, cảng, giao thông...), từng cấp công trình...Nói chung lại là căn cứ vào nội lực của kết cấu để đưa ra hàm lượng thép hợp lý.
Còn dùng để lập dự toán thì cần xác định mình lập cho mục đích là gì: Khái toán, thiết kế, thi công,...
Dưới đây là một vài ví dụ : Theo cách tính bình quân của nhiều công trình khi tính hàm lượng thép cho nhà dân (không có kết cấu, thống kê thép) thì tôi thường thấy sẽ tính như sau: (đơn vị thi công chưa bao giờ kêu ca là thiếu):
- CT móng cột: fi<=10: 20kg;fi<=18:50kg;fi>18:30kg/m3BT
- CT dầm móng: fi<=10: 25kg;fi<=18:120kg/m3BT
- CT cột: fi<=10: 30kg;fi<=18:60kg;fi>18:75kg/m3BT
- CT dầm: fi<=10: 30kg;fi<=18:85kg;fi>18:50kg/m3BT
- CT sàn: fi<=10: 90kg/m3BT
- CT lanh tô: fi<=10: 80kg/m3BT
- CT cầu thang: fi<=10: 75kg;fi<=18:45kg/m3BT
Từ đó, bạn sẽ tính được làm sao đủ thép chịu lực và có lãi cho nhà thầu:D
 
Back