Kíu mình vụ tải động đất với thiết kế hộp nối cọc với

phugiang2007

Thành viên nhiều triển vọng lên hạng rất nhiệt tình
Tham gia
31/1/08
Bài viết
181
Điểm thành tích
63
Tuổi
44
Các bạn giúp mình với. mình có 03 vấn đề sau cần được tư vấn gấp.
1. Dối với công trình thủy lợi (tường chắn) có cấp kỹ thuật là cấp V thì có cần tính toán tải động đất không? Tiêu chuẩn nào liên quan cụ thể đến vấn đề này xin chỉ mình với.
2. Đối với cọc BTCT ngập sâu trong đất bùn nhão thì chiều sâu bao nhiêu mới được xem là ngàn cứng? Tiêu chuẩn nào nói đến?
3. Có bạn nào biết cách tính toán hộp nối cọc chỉ cho mình với.
Rất rất mong được chỉ dẫn hoặc cung cấp tài liệu.
Chào các bạn.
 

vndc

Thành viên nhiều triển vọng
Tham gia
10/12/08
Bài viết
13
Điểm thành tích
3
Tuổi
64
Câu hỏi về quy định đông đất:
Bạn phải xem lại quy định trong tiêu chuẩn thiết kế mới nhất năm 2013,2014

Câu hỏi về điểm của cọc tại đâu : Bạn phải xem lại quy đinh trong TCXD205-98 (Phụ luc G) hoặc TCVN10340-2014(Điều7.1.8), L=Lo+2/ae, hoặc bạn sử dụng phần mềm FB-MultiPier sẽ tính được vị trí điểm ngàm của cọc và tìm được nội lực tại tất cả các vị trí trên cọc

Câu hỏi về tính mối nối cọc:Khi tính ra nội lực cọc bạn sẽ có giá trị N, M, Q, bạn dùng số liệu này để kiểm toán tiết diện thép hộp là xong, thông thường người ta bố trí điểm nối cọc nằm cách điểm ngàm cọc khoảng vài mét để cọc hầu như chỉ chịu lực nén,
 