Chào các đồng nghiệp!
Tôi đang thi công một công trình có mặt đường BTXM.
Theo hồ sơ thiết kế : Mặt đường BTXM mác 200 chiều dày 16 cm.
Tôi đã thi công theo đúng thành phần cấp phối của kết quả thiết kế thành phần bê tông. Xi măng sủ dụng là xi măng Hoàng Thạch chất lượng đá, cát vàng tốt, nước đảm bảo yêu cầu của BT .
Trình tự thi công:
BT được trộn bằng hệ thống các máy trộn cưỡng bức theo đúng tỷ lệ cấp phối của BT mác 200. BT được đổ trực tiếp xuống mặt đường
Sau khi đến vị trí.
Đầm kỹ bằng đầm dùi và đầm bàn. Sau đó làm phằng mặt bằng đầm thước có chiều dài bằng chiều rộng mặt đường.
Kết quả: Thời điểm ban đầu nhìn bằng mắt thường chất lượng BT cực tốt, không có bất cứ một điểm nào trong tấm BT bị rỗ hoặc khuyết tật.
Chất lượng Bt bằng phẳng, mịn màn
BT được bảo dưỡng thường xuyên.
Sau khoảng 21 ngày mới cho phép các loại xe như xe máy thô sơ, hoặc xe ngựa lưu lượng xe tải nhỏ có nhưng ít đi qua.
Sau thời điểm thông các loại xe nhỏ trên đi qua và có một vài trận mưa tương đối lớn thấy mặt đường có hiện tượng bị bong bật nhẹ.
Vậy theo ý kiến của các bạn đồng nghiệp là tôi đã sai ở khâu nao, ở biện pháp thi công hay là do BT không đủ mác. Tôi thì tin rằng mác BT của tôi là chắc chắn đủ mác 200 theo thiết kế.
Xin hỏi các bạn cách khắc phục.
XIn chân thành cảm ơn!
 

NuLoan

Thành viên mới
Tham gia
10/7/16
Bài viết
4
Điểm thành tích
1
Tuổi
28
Nếu bạn đã thi công theo đúng thành phần cấp phối của kết quả thiết kế thành phần bê tông và chất lượng đá, cát vàng tốt, nước đảm bảo yêu cầu của BT mà sau khi bảo dưỡng ẩm đưa vào khai thác sử dụng nhận thấy mặt đường có hiện tượng bị bong bật nhẹ => bạn nên kiểm tra lại chất lượng Xi măng, nên lấy mẫu thử các chỉ tiêu để xem thế nào or la do Xi măng bảo quản có hư hỏng ji ko?
Thân chào ban!
 

Congtytnhhtuantrang

Thành viên sắp được phong Thành viên Năng động
Tham gia
5/8/14
Bài viết
37
Điểm thành tích
6
Em có tìm hiểu rất nhiều về vấn đề mặt đường bê tông của em thi công này đến giờ và em còn chút nghi ngờ và thắc mắc như này. Tiêu chuẩn về ximăng khi vừa sản xuất ra lò và khi đem ximăng để thi công thì ximăng vẫn còn ấm do mới ra khỏi lò như vậy có ảnh hưởng gì tới chất lượng bê tông không. Đến giờ em chỉ còn suy nghĩ về chất lượng ximăng thôi. Còn lại cát đá nước và máy trộn, tỉ lệ mác em đảm bảo cơ bản đạt. E mong anh chị tìm hiểu và chỉ bảo giúp em
 