Kính chào các bác! Em có một số vấn đề mong các bác giúp đỡ. Em đang làm hồ sơ KCS, nhưng vướng mắc là cường độ bê tông không đủ ngày để đạt cường độ R28. Ngày cuối cùng em đổ bê tông là 22/4, ngày nghiệm thu thanh toán là ngày 30/4, và đã ký xong. Việc bây giờ là em làm lại hồ sơ KCS. Tham khảo ý kiến của mấy anh GS và Ban QLDA thì bảo là thêm phụ gia vào ?! em xin hỏi các bác là bê tông M150 đá 2x4 thì có được thêm phụ gia không? và tỷ lệ là bao nhiêu? (vì theo em biết thì nghiệm thu CVXD phải R28) Các bác tư vấn hộ em, giờ em rối quá, làm thì không được mà không làm cũng không được :(( :((
 

hotmen_8x_pro

Thành viên quan trọng (VIP)
Tham gia
17/2/12
Bài viết
441
Điểm thành tích
63
Bê tông thì bê tông nào cũng có thể cho phụ gia được, hàm lượng phụ gia thì phải thí nghiệm mới nói được là bao nhiêu. Trường hợp của bạn có thể thay mẫu R38 bằng R7 để nghiệm thu trước. Sau 28 ngày có R28 thì nghiệm thu hoàn thành sản phẩm!
 

lexuan2010

Thành viên sắp được phong Thành viên Năng động
Tham gia
27/11/09
Bài viết
49
Điểm thành tích
18
TT công tác BT

Nếu chỉ là nghiệm thu thanh toán khối lượng thì bạn lấy căn cứ theo R7 là ok rồi. Mấy ông Ban QLDA chỗ bạn thế là cứng nhắc quá đấy, vậy nếu bê tông R180 hày R365 thì ngồi chờ có mà giải thể mất Nhà thầu ra ak. Bất kể bê tông này cũng đưa phụ gia vào đc, nhưng mục đích đưa phụ gia vào để làm gì, như bạn thì mình hiểu đưa phụ gia vào để nhanh đạt cường độ of thiết kế là R28 để thanh toán chứ không giải quyết vấn đề như: tăng thời gian chịu lực của cấu kiện thì là việc làm hoàn toàn sai về ý nghĩa của phụ gia. Trích dẫn "Điều kiện kỹ thuật" ở DA mình đang làm v/v Nghiệm thu khối lượng: ... Cho phép nghiệm thu khối đổ bê tông khi chưa đạt tuổi thiết kế trong trường hợp có thí nghiệm tại hiện trường xác định cường độ phát triển của từng loại bê tông nhưng tối thiểu không dưới 07 ngày đối với bê tông không sử dụng tro bay và không ít hơn 28 ngày đối với bê tông sử dụng tro bay (đối với BT có sử dụng tro bay nếu chưa đạt R28 thì CĐT có thể giải quyết bằng cách khác nhé, vẫn phù hợp và không phạm luật bạn ak). Mình đính kèm theo ĐKKT phần bê tông nhé (chú ý mục 8.15.2)
 

File đính kèm

  • Ch8-CVC-gui.doc
    496 KB · Đọc: 259

Top