Nhà Thầu Kho Lạnh Cấp Đông: Cách Tính Tải Và Chọn Thiết Bị

thinh vượng 123

Thành viên sắp lên hạng nhiệt tình
Tham gia
26/2/25
Bài viết
134
Điểm tích cực
0
Điểm thành tích
16
Tuổi
28
Nơi ở
187 đường 154, Tân Phú, Quận 9, TP.HCM
Đối với nhà máy thực phẩm, lựa chọn nhà thầu kho lạnh cấp đông không chỉ là tìm đơn vị có thể lắp máy nén công suất lớn. Hiệu quả của hệ thống phụ thuộc vào lượng hàng mỗi mẻ, nhiệt độ đầu vào, thời gian cấp đông và cách bố trí luồng gió. Nếu chỉ dựa trên thể tích phòng để chọn thiết bị, công trình dễ không đạt năng suất sau khi đưa vào khai thác. Để đối chiếu các hạng mục và phạm vi dịch vụ, chủ đầu tư có thể tham khảo Thiết Kế Lắp Đặt Kho Lạnh Cấp Đông Trọn Gói, Báo Giá Tốt.

Phân biệt công nghệ cấp đông và bảo quản đông​

Trong kỹ thuật lạnh, kho cấp đông có nhiệm vụ rút nhiệt từ sản phẩm để đưa nhiệt độ tâm xuống mức yêu cầu trong một khoảng thời gian. Hầm đông gió sử dụng không khí lạnh cưỡng bức, thường làm việc ở khoảng -35°C đến -45°C tùy thiết kế. Sau quá trình này, hàng hóa mới chuyển sang kho trữ đông để bảo quản dài ngày, thường ở khoảng -18°C đến -20°C hoặc theo tiêu chuẩn sản phẩm.

Hai công đoạn có tải lạnh khác nhau. Vì thế, phương án thiết kế kho cấp đông phải nêu rõ sản phẩm đi vào đã được làm mát hay còn ở nhiệt độ chế biến, thay vì dùng cụm từ chung chung “kho âm sâu”.

Những dữ liệu bắt buộc để tính tải lạnh​

Đầu tiên là sản lượng tính bằng kg hoặc tấn mỗi mẻ. Tiếp theo là nhiệt độ đầu vào, nhiệt độ tâm đích và thời gian cấp đông được yêu cầu. Cá nguyên con, tôm đóng khay hoặc thực phẩm xếp trong túi dày sẽ có đặc điểm trao đổi nhiệt khác nhau.
kho-lanh-cap-dong-1.jpg

Kỹ sư còn phải tính nhiệt xuyên qua panel, không khí xâm nhập khi mở cửa, tải quạt, người và xe đẩy. Một hệ thống xử lý 500 kg trong sáu giờ sẽ cần phương án khác hệ thống xử lý hai tấn trong cùng thời gian, dù kích thước hầm có thể gần nhau.

Nhà thầu kho lạnh cấp đông có năng lực cần giải thích cơ sở tính tải và điều kiện thiết kế, không chỉ ghi số HP của máy nén trên báo giá.

Chọn cụm máy nén và dàn lạnh đồng bộ​

Máy nén phải đáp ứng tải lạnh tại nhiệt độ bay hơi, nhiệt độ ngưng tụ và môi chất đã lựa chọn. Với hệ âm sâu, cấu hình nén một cấp, hai cấp hoặc giải pháp khác cần được kỹ sư đánh giá theo điều kiện vận hành. Không thể lấy công suất điện danh định để suy ra trực tiếp năng suất cấp đông.

Dàn lạnh, quạt và hệ xả đá cũng rất quan trọng. Luồng không khí cần đi qua bề mặt sản phẩm, không bị chặn bởi khay xếp quá dày. Khi lắp kho cấp đông nhanh, cách bố trí giá và hướng gió có thể ảnh hưởng thời gian hoàn thành mẻ tương đương việc chọn máy.

Tủ điện phải có bảo vệ phù hợp, cảm biến đáng tin cậy và chức năng theo dõi thông số cần thiết. Những lựa chọn này cần xuất hiện trong hồ sơ kỹ thuật trước khi ký hợp đồng.

Panel và nền hầm cấp đông cần lưu ý gì?​

Thi công kho lạnh cấp đông thường dùng panel PU hoặc PIR được chọn theo chênh lệch nhiệt độ và yêu cầu cách nhiệt. Với hệ âm sâu, các mối nối, cửa và vị trí đường ống xuyên vách phải xử lý kín hơi. Nền cần kiểm tra khả năng chịu tải xe, kiểm soát ẩm và nguy cơ đóng băng ở lớp đất phía dưới.

Không nên chỉ so độ dày panel mà bỏ qua cấu tạo nền. Một hầm hoạt động theo mẻ có tần suất mở cửa khác phòng bảo quản; bởi vậy kích thước cửa, ray hoặc bản lề phải phù hợp phương tiện cấp hàng.

Nghiệm thu phải đo được kết quả sản phẩm​

Chạy thử phòng rỗng đạt -40°C chưa đủ chứng minh hệ thống hoàn thành mẻ hàng đúng thời gian. Điều kiện nghiệm thu cần thỏa thuận rõ khối lượng thử, trạng thái đầu vào, cách xếp khay, thời gian chạy và nhiệt độ tâm cần đạt.
kho-lanh-cap-dong-16.jpg

Kỹ thuật viên phải kiểm tra các chức năng bảo vệ, tình trạng xả đá, vận hành quạt và nhiệt độ theo chu kỳ. Sau khi lắp đặt kho lạnh cấp đông, cơ sở cần có quy trình ghi thông số từng mẻ và lịch bảo trì thiết bị.

Nếu sản phẩm hoặc năng suất sau này thay đổi, cần tính lại tải trước khi điều chỉnh thời gian hoặc tăng lượng hàng vượt thiết kế.

Báo giá nhà thầu phải thể hiện những gì?​

Một báo giá kho cấp đông nên có danh mục panel, cửa, nền, cụm máy nén, dàn lạnh, đường ống, tủ điện, nhân công và điều kiện chạy thử. Bên cạnh đó là sản lượng cam kết theo giả định thiết kế, thời gian bàn giao và chế độ bảo hành.

Giá kho cấp đông phụ thuộc năng suất theo mẻ, nhiệt độ đầu vào, loại sản phẩm và mức tự động hóa. Trên trang dịch vụ, Thịnh Vượng Group công bố nhóm quy mô hầm nhỏ khoảng 0,5–1 tấn/mẻ, hầm vừa 1–3 tấn/mẻ và hầm lớn 3–5 tấn/mẻ; đơn giá cần liên hệ theo cấu hình. Không nên áp dụng giá của kho trữ đông cho hầm cấp đông nhanh.

Kho Lạnh Thịnh Vượng tư vấn theo bài toán kỹ thuật​

Thịnh Vượng Group nhận khảo sát, thiết kế kho lạnh cấp đông và lắp đặt cho nhà máy thực phẩm, nông sản, thủy sản từ Nghệ An đến Cà Mau. Doanh nghiệp có nhu cầu tìm nhà thầu kho lạnh cấp đông nên cung cấp công suất mẻ, thời gian yêu cầu, loại hàng và mặt bằng để được tư vấn cấu hình và bảng giá kho cấp đông tương ứng.

Thông tin liên hệ Kho Lạnh Thịnh Vượng
 
Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Chỉ huy trưởng công trường
Kích để xem giới thiệu phần mềm thanh quyết toán
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD
Giới thiệu phần mềm Dự toán GXD dùng là thích, kích là sướng

Các bài viết mới

Back
Top