Tôi không nghĩ thế, áp dụng bảng định mức của công trình cấp 1 nghĩa là coi như nó là ct cấp 1 rồi. Nếu không thì đã áp theo bảng của ct cấp đặc biệt.
Điều 1.2. (QĐ 957) Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình được xác định trên cơ sở các quy định về dự án đầu tư xây dựng công trình; phân loại, phân cấp công trình; các bước thiết kế; yêu cầu, nội dung của công việc quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng. Các quy định về dự án đầu tư xây dựng công trình; phân loại, phân cấp công trình; các bước thiết kế; yêu cầu, nội dung của công việc quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng thực hiện theo Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn hiện hành có liên quan.
Vậy theo bác phân cấp, phân loại công trình để làm gì, chỉ để xác định chi phí tư vấn thôi sao. Phân cấp, phân loại công trình là cơ sở xác định phương án quản lý, các bước thiết kế, cũng như áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế cho phù hợp, và 1 phần, là xác định chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình. Việc phân cấp, phân loại công trình dựa vào quy định trong Nghị định 209/2004/NĐ-CP (trước kia, khi chưa có TT33) và Thông tư 33/2009/TT-BXD (thay thế các quy định phân cấp, phân loại công trình trong NĐ 209). Khi xác định cấp công trình, bạn căn cứ vào đâu? Tất nhiên là theo NĐ 209 và TT33 rồi đúng không, không ai căn cứ và QĐ 957 để phân cấp công trình cả.
Trong QĐ 957 cũng nói rằng, chi phí Tư vấn đầu tư xây dựng công trình xác định trên cơ sở các quy định về phân cấp phân loại, chứ QĐ 957 không phải là cơ sở để phân cấp, phân loại công trình. Và QĐ 957 cũng không có điều nào quy định công trình nào là công trình cấp mấy, chỉ quy định là công trình như thế này thì áp dụng định mức của công trình cấp mấy (như công trình TBA 500kV áp dụng ĐM công trình công nghiệp cấp I nhân hệ số điều chỉnh K = 2,4)
- Công trình trạm biến áp có cấp điện áp:
500KV: K = 2,40 của công trình cấp I
220KV; 110KV: K = 2,15 của công trình cấp II
66KV: K = 2,17 của công trình cấp III
6KV ¸ 35 KV: K= 2,57 của công trình cấp III
- Công trình đường dây tải điện trên không:
500KV: K = 0,64 của công trình cấp I
110KV ¸ 220KV: K = 0,85 của công trình cấp II
6KV ¸ 35KV: K = 1,13 của công trình cấp III
0,4KV: K= 0,8 của công trình cấp III