Quy định việc lấy mẫu thí nghiệm bê tông?

xuanthachvibk

Thành viên sắp được phong Thành viên Năng động
Tham gia
19/4/09
Bài viết
39
Điểm tích cực
3
Điểm thành tích
8
Tuổi
37
Em gặp vấn đề về việc kiểm tra chất lượng bê tông, gửi lên đây nhờ các bác giải đáp giúp:
1. Có phải công trình nào cũng bắt buộc phải thí nghiệm chất lượng bê tông không? Kể cả các công trình có khối lượng bê tông (rất) nhỏ?
2. Việc đúc mẫu có nhất thiết phải tiến hành ngay trong lúc thi công bê tông không? (ý em là có thể đúc mẫu trước hoặc sau khi thi công với thiết kế cấp phối giống như thực tế thi công rồi đem mẫu đó đi kiểm tra?).
3. Chỉ thí nghiệm nén mẫu bê tông ở 7 ngày tuổi mà không cần nén mẫu 28 ngày tuổi có được không?
Các câu hỏi trên em cũng đã tìm hiểu và có câu trả lời tương đối đầy đủ trong TCVN 4453:1995, tuy nhiên phần nội dung đó lại không phải bắt buộc áp dụng. Mong các bác góp ý kiến!
Chân thành cảm ơn!
 
1.Cong trinh nao cung phai lay mau be tong ban a, ke ca rat nho, trong tieu chuan cung huong dan day.Vi du be tong vach dam san quy dinh 20m3 lay 1 to mau, neu do be tong nho hon 20 khoi thi van phai lay 1 to....
2.Viec duc mau nhat thiet phai tien hanh trong khi thi cong de kiem tra chat luong be tong dang do.
3. Bat buoc phai thi nghiem mau be tong 28 ngay, thi nghiem 7 ngay la de theo doi, va tham khao thoi, nhieu cong trinh co the phai thi nghiem ca mau bt 14 ngay, vi du be tong dam san thi nghiem mau 14 ngay tuy tu van cho phep de lay ket qua do cop pha de luan chuyen cho tang tren de tiet kiem vat tu....
 
theo mình thì:
1: Đúng vì như thế mới có cơ sở đánh giá và nghiệm thu (tuy nhiên cái này cũng tùy vì nếu làm thế sẽ dễ gây ức chế cho thi công đặc biệt là các khối lượng bê tông quá nhỏ).
2: Việc lấy mẫu là lúc đổ bê tông mới phản ánh đúng chất lượng.
3: Tùy vào hạng mục yêu cầu BT 7 ngày đủ tuổi hay 28 ngày đủ tuổi. Vì các phép tính nội suy chỉ là tương đối.
 
Em gặp vấn đề về việc kiểm tra chất lượng bê tông, gửi lên đây nhờ các bác giải đáp giúp:
1. Có phải công trình nào cũng bắt buộc phải thí nghiệm chất lượng bê tông không? Kể cả các công trình có khối lượng bê tông (rất) nhỏ?
2. Việc đúc mẫu có nhất thiết phải tiến hành ngay trong lúc thi công bê tông không? (ý em là có thể đúc mẫu trước hoặc sau khi thi công với thiết kế cấp phối giống như thực tế thi công rồi đem mẫu đó đi kiểm tra?).
3. Chỉ thí nghiệm nén mẫu bê tông ở 7 ngày tuổi mà không cần nén mẫu 28 ngày tuổi có được không?
Các câu hỏi trên em cũng đã tìm hiểu và có câu trả lời tương đối đầy đủ trong TCVN 4453:1995, tuy nhiên phần nội dung đó lại không phải bắt buộc áp dụng. Mong các bác góp ý kiến!
Chân thành cảm ơn!
1. Không biết khối lượng nó RẤT NHỎ như thế nào.
2. Bác tham khảo thêm tại đây đã có bài viết rất chi tiết http://www.giaxaydung.vn/diendan/f238/quy-dinh-ve-lay-mau-vat-lieu-6259.html
3. Để cho chuẩn chỉ bác lên lấy 28 ngày.
 
Cảm ơn các bác. Em xin tiếp tục một trường hợp em vừa gặp nữa: Công trình đổ bê tông sân trường học với quy mô nhỏ, thời gian thi công trong hợp đồng chỉ là 20 ngày. Nếu để làm đúng quy định thì thời gian chờ mẫu bê tông "đủ tuổi" để ép kiểm tra lại vượt quá thời gian thi công, mà các bên liên quan lại muốn tiến hành nghiệm thu sớm để đưa vào sử dụng (vì thực tế đổ bê tông xong khoảng 10 ngày là sử dụng được rồi). Tiếp tục xin ý kiến các bác!
 
1/ Về nguyên tắc tất các các loại vật liệu đều cần phải lấy mẫu thí nghiệm.
2/ Việc đúc mẫu phải đúc ngay trong lúc đổ bê tông. Tuỳ vào khối lượng để lấy số tổ mẫu cho đủ yêu cầu.
3/ Nhất thiết phải nén mẫu ở 28 ngày tuổi.
 
Cảm ơn các bác. Em xin tiếp tục một trường hợp em vừa gặp nữa: Công trình đổ bê tông sân trường học với quy mô nhỏ, thời gian thi công trong hợp đồng chỉ là 20 ngày. Nếu để làm đúng quy định thì thời gian chờ mẫu bê tông "đủ tuổi" để ép kiểm tra lại vượt quá thời gian thi công, mà các bên liên quan lại muốn tiến hành nghiệm thu sớm để đưa vào sử dụng (vì thực tế đổ bê tông xong khoảng 10 ngày là sử dụng được rồi). Tiếp tục xin ý kiến các bác!
Theo tôi các bác vẫn có thể đưa vào khai thác sử dụng nhưng phải đảm bảo điều kiện ( bê tông có thể chịu được các lực, không bị lún). Còn vấn đề ngày bàn giao các bên có thể di dịch được để đáp ứng ngày hoàn thành công trình trong hợp đồng.
 
Em gặp vấn đề về việc kiểm tra chất lượng bê tông, gửi lên đây nhờ các bác giải đáp giúp:
1. Có phải công trình nào cũng bắt buộc phải thí nghiệm chất lượng bê tông không? Kể cả các công trình có khối lượng bê tông (rất) nhỏ?
2. Việc đúc mẫu có nhất thiết phải tiến hành ngay trong lúc thi công bê tông không? (ý em là có thể đúc mẫu trước hoặc sau khi thi công với thiết kế cấp phối giống như thực tế thi công rồi đem mẫu đó đi kiểm tra?).
3. Chỉ thí nghiệm nén mẫu bê tông ở 7 ngày tuổi mà không cần nén mẫu 28 ngày tuổi có được không?
Các câu hỏi trên em cũng đã tìm hiểu và có câu trả lời tương đối đầy đủ trong TCVN 4453:1995, tuy nhiên phần nội dung đó lại không phải bắt buộc áp dụng. Mong các bác góp ý kiến!
Chân thành cảm ơn!
1. Đối với các công trình sử dụng vốn nhà nước > 30% thì nhất thiết phải làm thí nghiệm kiểm tra chất lượng tất cả các vật liệu sử dụng tại công trình không riêng gì bê tông bạn ạ.
2. Việc đúc mẫu bê tông trong khi đổ bê tông mục đích là để kiểm soát chất lượng bê tông của khối đổ đó vậy bạn đúc trước hay sau quá trình đổ bê tông còn gì tính khách quan nữa làm sao có thể đối chiếu được khối bê tông đã đổ có đạt chất lượng hay không? Bạn đọc lại tiêu chuẩn TCVN 4453 xem?
3. Ngay từ khâu thiết kế đã đề ra rằng bê tông sử dụng cho công trình đã bao gồm mác bao nhiêu ở tuổi bao nhiêu độ sụt bao nhiêu, dùng xi măng gì có phụ gia hay không? Vậy kết quả thí nghiệm bê tông của bạn ở tuổi 7 ngày thì làm sao bạn nghiệm thu được.
Vài lời trao đổi cùng bạn.
 
E cũng đang thi công Ct đổ đường BTXM có gần 20 ngày nhưng chưa biết sẽ thí nghiệm mẫu nén BT ở tuổi mấy ngày?? Xin các bác chỉ giáo với ah!! Em cảm ơn nhiều!!
 
Nếu nhà Thầu dùng phụ gia và kết quả nén 7 ngày đạt >100% cường độ bê tông thiết kế thì có cần kết quả nén 28 ngày nữa không????
 
Nếu nhà Thầu dùng phụ gia và kết quả nén 7 ngày đạt >100% cường độ bê tông thiết kế thì có cần kết quả nén 28 ngày nữa không????
Dùng phụ gia có nguồn gốc rõ ràng, có kết quả thí nghiệm R7 chứng minh chất lượng bê tông đạt yêu cầu thiết kế thì cần gì kết quả R28 nữa, kết quả này quy định ra để dùng cho bê tông thông thường mà.
 
Nếu nhà Thầu dùng phụ gia và kết quả nén 7 ngày đạt >100% cường độ bê tông thiết kế thì có cần kết quả nén 28 ngày nữa không????
Để đảm bảo đúng tiến độ thi công bạn có thể lấy kết quả R7 là ok rồi, phụ gia chỉ là chất làm bê tông đông cứng nhanh và để đáp ứng tiến độ thi công công trình, chất phụ gia phải được cho đúng liều lượng và đảm bảo chất lượng bạn nhé.
 
Câu trả lời của mình hơi muộn.
- Khi công trình yêu cầu thí nghiệm bê tông thì bạn cứ nhắm là 20m3 thì lấy 1 tổ và khi nhỏ hơn 20m3 thì vẫn lấy 1 tổ mẫu.
- Việc đúc mẫu thường được tiến hành trong quá trình đổ bê tông trước sự chứng kiến của giám sát (không biết bên bạn có phải thí nghiệm độ sụt không?)
- Thường những công trình hiện tại mình đang làm, dù bê tông có phụ gia khi R7 đạt mác thì R28 vẫn được tiến hành nén. Việc nén R28 vừa kiểm tra lại độ chính xác cường độ bê tông đồng thời sau này bạn làm hồ sơ thì vừa khép.
 
Nếu nhà Thầu dùng phụ gia và kết quả nén 7 ngày đạt >100% cường độ bê tông thiết kế thì có cần kết quả nén 28 ngày nữa không????

kết quả 7 ngày có phụ gia >100% thì không cần 28 nữa bạn nhé
 
bê tông xài phụ gia R7 thì đúng 7 ngày nén mẫu,ko thể nào xài R7 mà để 28 ngày,nếu để 28 ngày thì xài R28 cho rồi,
 
kết quả 7 ngày có phụ gia >100% thì không cần 28 nữa bạn nhé

Cái này có qui định dùng R7 thay cho R28 đâu. Dùng phụ gia để rút ngắn thời gian chờ, có thể thi công các hạng mục tiếp theo thôi. Nếu không bổ sung R28 thì coi chừng các bác Thanh tra đấy ạ.
 
Back