Thời gian tháo dỡ ván khuôn

giangadb

Thành viên nhiều triển vọng
Tham gia
31/5/12
Bài viết
12
Điểm thành tích
1
Anh em cho tôi hỏi ý kiến: Khi đổ bê tông (dầm, mố, trụ cầu) sau bao nhiêu ngày có thể tháo ván khuôn? Cơ sở nào cho việc tháo ván khuôn đó, có chỉ dẫn hay quy trình nào không?
 

laihungkt

Thành viên rất triển vọng
Tham gia
10/3/10
Bài viết
26
Điểm thành tích
11
Tuổi
41
Mục 3.6 tiêu chuẩn 4453-1195 về kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối nói cụ thể đấy bạn
 

giangadb

Thành viên nhiều triển vọng
Tham gia
31/5/12
Bài viết
12
Điểm thành tích
1
Mình thấy Mục 3.6 tiêu chuẩn 4453-1195 về kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối nói "Các bộ phận cốp pha đà giáo không còn chịu lực sau khi bê tông đã đóng rắn (như cốp pha thành bên của dầm, cột tường) có thể được tháo dỡ bê tông đạt cường độ trên 50N/cm2" …. thì thấy không ổn vì 50N/cm2 = 0,5Mpa như vậy khi đó cường độ bê tông quá nhỏ làm sao có thể tháo dỡ ván khuôn.
 

laihungkt

Thành viên rất triển vọng
Tham gia
10/3/10
Bài viết
26
Điểm thành tích
11
Tuổi
41
50N/cm2 = 5x1000kg/m2 = 5tấn/m2.
 

giangadb

Thành viên nhiều triển vọng
Tham gia
31/5/12
Bài viết
12
Điểm thành tích
1
50N/cm2 = 5kg/(0,01x0,01)m2 = 50.000kg/m2 = 50T/m2 chứ nhỉ
 

laihungkt

Thành viên rất triển vọng
Tham gia
10/3/10
Bài viết
26
Điểm thành tích
11
Tuổi
41
50 tấn/ m2 những cấu kiện đấy ko chịu chịu lực khi bê tông đóng rắn, mà nó đã 1m2 chịu được 50 tấn mà còn bé. bạn thắc mắc như thế nào
 

giangadb

Thành viên nhiều triển vọng
Tham gia
31/5/12
Bài viết
12
Điểm thành tích
1
Nếu để đơn vị là N/cm2 đổi sang Mpa thì đúng là rất nhỏ vì ngay cả lớp bê tông lót giờ thiết kế đã 8Mpa. Như vậy, nếu 50N/cm2 = 0,5Mpa đã được tháo ván khuôn thì chỉ tương ứng với 6,25% mác thiết kế; còn đối với dầm có mác thiết kế là 40Mpa thì chỉ tương ứng với 1,25% đã tháo ván khuôn. Bạn thấy có hợp lý với thực tế thi công không?
 

laihungkt

Thành viên rất triển vọng
Tham gia
10/3/10
Bài viết
26
Điểm thành tích
11
Tuổi
41
Nếu để đơn vị là N/cm2 đổi sang Mpa thì đúng là rất nhỏ vì ngay cả lớp bê tông lót giờ thiết kế đã 8Mpa. Như vậy, nếu 50N/cm2 = 0,5Mpa đã được tháo ván khuôn thì chỉ tương ứng với 6,25% mác thiết kế; còn đối với dầm có mác thiết kế là 40Mpa thì chỉ tương ứng với 1,25% đã tháo ván khuôn. Bạn thấy có hợp lý với thực tế thi công không?

Hợp lý hay không thì đã ban hành tiêu chuẩn rồi. Áp dụng thôi
Còn để chứng minh được là 50N/cm2 thì cũng phải sau 1 ngày ( tối thiểu lấy R1 chẳng hạn) thì con số 50N/cm2 luôn đạt. Tức là sau 1 ngày khi tháo ván khuôn thì so với con số 50N/cm2 luôn đạt và hợp lý
 