Tôi muốn trợ giúp tư vấn về đồ án thiết kế điều hòa không khí trong nhà. Nếu có đồ án mẫu để tham khảo thì tốt quá !:beer: Xin cảm ơn trước.

*Bạn viết lại bằng tiếng việt dùm, các bài viết vi phạm nôi qui sẽ bị xóa ko báo trước, cảm ởn !*
 
Last edited by a moderator:
Bạn anhquan cần tư vấn về đồ án thiết kế ĐHKK trong nhà thì tớ sẵn sàng giúp, online hoặc offline trên này đều được, còn đồ án có sẵn thì tớ ko cấp đâu, bạn tự làm thôi.
Tiện đây hỏi luôn: anhquan có học ở xd ko? Đồ án môn học hay đồ án tốt nghiệp? Thầy nào hướng dẫn đồ án?
 
Em đang thiết kế HT ĐHKK trung tâm Water Chiller giải nhiệt nước cho 1 tòa nhà văn phòng nhưng đang vướng mắc ở phòng máy Chiller. Ở đây em cần công suất lạnh khoảng 4100KW~1200 Ton R .Theo các bác thì em nên dùng mấy con Chiller? em đang phân vân giữa chọn 2 hay 3, vì còn liên quan đến vấn đề kinh tế. Phòng đặt máy Chiller ở tầng hầm không được rộng lắm, nên em định chuyển hết các bơm nước lạnh(03 cái) và bơm giải nhiệt(03) cái lên trên tầng mái cùng với Cooling tower, không biết điều này có ảnh hưởng gì đến hệ thống hay gặp vấn đề gì khác không?nếu không thì chỉ dời 3 con bơm giải nhiệt thôi có đươc không? mong các bác tư vấn giúp em với.
 
Hệ thống mà bạn nói tới là Water Cooled Water Chiller. Với công suất lạnh yêu cầu là 1200RT thì tôi nghĩ bạn đã chọn đúng phương án (vì Air Cooled thường dùng cho công suất lạnh tầm 500RT là cùng).
Ở đây bạn không nói tới đặc trưng của tòa nhà văn phòng của bạn (trường hợp đặc biệt 1 tí sẽ rơi vào kiểu nhà đa năng, 2 khối kiểu tháp đôi... và con số bạn đưa ra là sau khi nhân hệ số làm việc đồng thời) nhưng nếu là tôi thiết kế đồ án tốt nghiệp thì sẽ lựa chọn 03 Screw Chiller theo tỷ lệ 4:4:3 (hệ số an toàn là 10%), kiểu lựa chọn này đúng ý các thầy nhất :D, nếu chọn 2 chiller thì sẽ chọn là 6:5
Với các công trình thực tế tôi đã gặp thì thông thường người ta sẽ để Chiller và các bơm vào cùng 1 chỗ, gần tủ điện để vừa thuận tiện cho việc điều khiển, tiết kiệm đường ống và dễ thi công. Mặt khác, đầu đẩy của bơm (cả 2 loại bơm) là đẩy vào Chiller, với một đoạn ống đẩy dài và lưu tốc lớn sẽ không có lợi về mặt thủy lực. Để lựa chọn dễ hơn thì bạn nên vẽ sơ đồ nguyên lý ra, sẽ nhận ra ngay vấn đề :D
Đây là ý kiến của tôi, mong nhận được ý kiến đóng góp của mọi người
 
cảm ơn bác thangnc. Bác cho em hỏi khi ta tính tải lạnh bằng phần mềm rồi lựa chọn các máy FCU,AHU theo công suất của từng phòng rồi nhưng công suất để chọn Chiller thì lại chọn nhỏ hơn tổng CS của các AHU,FCU khoảng bao nhiêu %?Bên hãng Trane họ đưa ra con số~75-80%,cách lựa chọn này có theo tiêu chuẩn nào không? Bây giờ phòng đặt máy Chiller ở tầng hầm cho 02 máy trên chỉ có khoảng 6x8,4M~50m2.Với diện tích ít ỏi như vậy liệu có thể đặt Chiller,bơm NL, có khả thi không?
à cho em hỏi riêng chút nhé:bác thangnc học xd phải ko?bác k bao nhiêu vậy?em k45 đấy.
 
- Sau khi đã tính tải lạnh của toàn nhà, cộng tổng tất cả lại thì được tải lạnh cực đại. Lấy tải này nhân với hệ số làm việc đồng thời (kđt) thì được tải lạnh làm việc thực tế. Hệ số làm việc đồng thời chọn từ 70% đến 80% là cao lắm rồi. Hệ số này cũng có căn cứ để chọn chứ không phải chọn vu vơ nhưng giờ tớ không nhớ nổi nữa. Còn để chọn máy thì thông thường người ta sẽ chọn các chiller làm sao để tổng công suất lạnh của chiller lớn hơn tổng công suất lạnh làm việc một chút (cố gắng ko bé hơn).
- Sau khi vẽ sơ đồ nguyên lý thì bác sẽ luận ra được cách thức đặt các bơm và chiller như thế nào cho hài hòa với nhau. Với diện tích 50m2 thì tớ sợ là không đủ thật, vì ngoài việc các thiết bị choán diện tích còn phải kể tới các linh phụ kiện khác, rồi các ống góp cũng có kích thước rất lớn. Nếu không thể cải thiện được thì bác nên đẩy nguyên bộ bơm và chiller lên mái, xây cho nó 1 cái phòng với cách âm và bảo ôn thật tốt là được.
- Bác biengates học XD K45 mà sao giờ này còn làm đồ án nhở? K45 phải ra trước bọn tớ 1 năm chứ?
 
Bạn anhquan cần tư vấn về đồ án thiết kế ĐHKK trong nhà thì tớ sẵn sàng giúp, online hoặc offline trên này đều được, còn đồ án có sẵn thì tớ ko cấp đâu, bạn tự làm thôi.
Tiện đây hỏi luôn: anhquan có học ở xd ko? Đồ án môn học hay đồ án tốt nghiệp? Thầy nào hướng dẫn đồ án?
Anh thangnc xin cho em biết hệ thống kiểu trung tâm giải nhiệt bằng nước(trong ĐHKK) được không.Em đang nguyên cứu hệ thống này,nhưng em chẳng biết tìm ở đâu cả.em có tìm mới trang web nhưng chỉ toàm viết chung chung em không hiểu được.Nếu anh biết rõ về nó thì anh cho thể nói rõ cho em biết nhé.xin cảm ơn anh,mong anh hoài âm sớm.
 
Anh thangnc xin cho em biết hệ thống kiểu trung tâm giải nhiệt bằng nước(trong ĐHKK) được không.Em đang nguyên cứu hệ thống này,nhưng em chẳng biết tìm ở đâu cả.em có tìm mới trang web nhưng chỉ toàm viết chung chung em không hiểu được.Nếu anh biết rõ về nó thì anh cho thể nói rõ cho em biết nhé.xin cảm ơn anh,mong anh hoài âm sớm.
 
Anh thangnc xin cho em biết hệ thống kiểu trung tâm giải nhiệt bằng nước(trong ĐHKK) được không.Em đang nguyên cứu hệ thống này,nhưng em chẳng biết tìm ở đâu cả.em có tìm mới trang web nhưng chỉ toàm viết chung chung em không hiểu được.Nếu anh biết rõ về nó thì anh cho thể nói rõ cho em biết nhé.xin cảm ơn anh,mong anh hoài âm sớm.
 
bác thangnc có học nghanh Hk không đây. Em k49 nghanh Hk em đang làm đồ án tốt nghiệp công trình ở khu đất HH2 đối diện với Vincom2 em mong bac tư ván cho em về việc chọn phương án.Em định chọn hệ chiller giải nhiệt nước cho 7 tầng dưới là khu siêu thi và 12 tầng trên em dung VRV cho khu văn phòng của em có 3 tầng hầm phương thức tổ chức thông gió cho thằng này em chưa rành lắm mong bác chỉ giáo em.Mail của em la anh_hung_dhxd@yahoo.com. số điện thoại là 0988304505. em rất mong sự hồi âm của bác cảm ơn bác nhiều
 
Xin chào ! Tôi đang làm luận văn về phần cung cấp điện cho nhà cao tầng , khi thống kê phụ tải có nảy sinh một vấn đề là : Tòa nhà dùng hệ thống điều hòa water chiller , mỗi tầng có sử dụng 2 AHU , tôi đã được cung cấp số liệu về công suất lạnh của mỗi tầng . Tôi phải chọn các AHU để có thể biết được công suất điện sử dụng cho từng AHU , anh nào có thể giúp tôi với . ( ví dụ ở tầng 1 có công suất lạnh là 322kWR thì tôi chọn AHU nào ?) Ah cho tôi hỏi thêm công suất lạnh và công suất điện của AHU là khác nhau đúng không ? làm sao để biết công suất điện khi đã biết AHU . Rất mong sự giúp đỡ của mọi người
 