Tính Tải Lạnh Khi Thiết Kế Hệ Thống Điều Hòa Chiller

thinh vượng 123

Thành viên nhiệt tình
Tham gia
26/2/25
Bài viết
151
Điểm tích cực
0
Điểm thành tích
16
Tuổi
28
Nơi ở
187 đường 154, Tân Phú, Quận 9, TP.HCM
Sai số trong tính tải có thể dẫn đến việc mua máy quá lớn hoặc không đủ khả năng làm mát vào giờ cao điểm. Khi triển khai hệ thống điều hòa chiller, kỹ sư cần xác định nhu cầu của công trình trước khi lựa chọn công suất danh định. Tham khảo dịch vụ khảo sát và thi công tại: Lắp Đặt Hệ Thống Điều Hòa Chiller Công Nghiệp Trọn Gói, Giá Tốt Ở Thịnh Vượng Group.

Phân tích nguồn nhiệt từ kết cấu công trình​

Mái, tường, cửa kính và hướng nắng ảnh hưởng đến lượng nhiệt truyền vào không gian. Khi thiết kế hệ thống điều hòa không khí chiller, kỹ sư cần biết vật liệu bao che, diện tích từng bề mặt và điều kiện nhiệt độ bên ngoài. Một văn phòng có mặt kính hướng Tây có thể cần công suất khác với phòng cùng diện tích nằm bên trong lõi tòa nhà. Việc áp dụng một suất lạnh cố định cho toàn bộ diện tích chỉ phù hợp để ước tính sơ bộ.

Đối với hệ thống điều hòa trung tâm chiller phục vụ nhiều tầng, thời điểm đạt tải đỉnh của mỗi khu vực có thể khác nhau. Cần phân tích sự thay đổi theo giờ thay vì cộng tất cả tải cực đại riêng lẻ một cách máy móc. Kết quả này là căn cứ lựa chọn công suất nguồn lạnh và năng lực của thiết bị đầu cuối.
cac-hang-muc-lap-dat-he-thong-dieu-hoa-chiller-cong-nghiep-tu-may-den-duong-ong-768x544.jpg.webp

Xác định tải từ người và thiết bị điện​

Trong hệ thống điều hòa không khí chiller, nhiệt phát sinh từ người sử dụng bao gồm cả nhiệt hiện và nhiệt ẩn. Mật độ người tại phòng họp, hội trường hoặc khu vực làm việc cần được xác định theo công năng. Thiết bị chiếu sáng, máy tính và máy móc cũng đóng góp nhiệt vào phòng. Kỹ sư phải xem xét thời gian sử dụng đồng thời của những phụ tải này.

Với điều hòa công nghiệp chiller, không nên lấy toàn bộ công suất điện của dây chuyền làm tải lạnh cho không gian. Một phần nhiệt có thể được đưa ra ngoài qua hệ thống hút thải hoặc mạch làm mát công nghệ. Cần xác định nhiệt thực sự truyền vào từng khu vực để tránh tính trùng giữa tải điều hòa và tải sản xuất.

Tính tải xử lý gió tươi và độ ẩm​

Hệ thống điều hòa không khí water chiller cần phối hợp với giải pháp thông gió. Không khí ngoài trời thường mang theo nhiệt và hơi ẩm, đặc biệt trong thời tiết nóng ẩm. Nếu công trình cần lượng gió tươi lớn, kỹ sư phải tính năng lực xử lý ẩm của dàn trao đổi nhiệt. Chỉ dựa vào nhiệt độ phòng để chọn công suất có thể bỏ sót một phần phụ tải quan trọng.

Khi lựa chọn hệ thống điều hòa không khí trung tâm water chiller, cần xác định các khu vực có hút thải và nhu cầu cấp gió bổ sung. Chẳng hạn, bếp hoặc phòng công nghệ có thể cần phương án thông gió riêng. Điều kiện áp suất và chất lượng không khí phải được phối hợp với thiết kế làm lạnh, không chỉ tăng công suất máy chính.

Xác định công suất nước lạnh và lưu lượng thiết kế​

Đối với hệ thống làm lạnh nước chiller, công suất truyền nhiệt của dòng nước có thể xác định bằng lưu lượng khối lượng nhân nhiệt dung riêng và chênh lệch nhiệt độ cấp hồi. Ví dụ, dòng nước 10 kg mỗi giây tăng 5°C qua thiết bị sẽ nhận khoảng 209 kW nhiệt nếu lấy nhiệt dung riêng của nước là 4,18 kJ/kg.K. Đây là ví dụ minh họa, chưa bao gồm những phụ tải khác của công trình.

Hệ thống làm lạnh nước cần được tính đồng bộ với mạng đường ống. Bơm phải cung cấp lưu lượng ở cột áp phù hợp, không chỉ có công suất điện lớn. Trong hệ thống làm mát bằng nước chiller, cần xác định giới hạn lưu lượng của từng dàn trao đổi nhiệt để duy trì điều kiện hoạt động khi tải thay đổi.

Kiểm tra năng lực máy tại điều kiện giải nhiệt​

Công suất danh định của hệ thống water chiller cần được đối chiếu với nhiệt độ nước cấp và điều kiện giải nhiệt thực tế. Máy giải nhiệt gió chịu ảnh hưởng từ nhiệt độ không khí tại dàn ngưng. Hệ thống lạnh chiller giải nhiệt nước cần tính thêm nhiệt độ nước vào bình ngưng và năng lực của tháp. Không dùng một thông số công suất cho mọi điều kiện làm việc.

Với hệ thống làm mát chiller gồm nhiều cụm, kỹ sư nên đánh giá khả năng điều chỉnh tải và nhu cầu dự phòng. Nếu một cụm dừng bảo dưỡng, công trình cần xác định mức lạnh tối thiểu phải duy trì. Không chọn công suất thiếu chỉ để giảm vốn hoặc tăng dự phòng tùy ý mà không có căn cứ.

Thịnh Vượng Group tư vấn lựa chọn công suất​

Thịnh Vượng Group cung cấp giải pháp điều hòa chiller và hệ thống làm lạnh chiller cho công trình từ Nghệ An đến Cà Mau. Khách hàng cần điều hòa trung tâm chiller có thể gửi bản vẽ, vật liệu bao che, công năng và lịch sử dụng để được khảo sát, tính tải và lập dự toán. Hồ sơ cần thể hiện công suất nguồn lạnh, thiết bị đầu cuối và tiêu chí nghiệm thu theo điều kiện đại diện. Việc thống nhất dữ liệu đầu vào giúp hạn chế thay đổi cấu hình khi công trình đã bước vào giai đoạn thi công.

Thông tin liên hệ Thịnh Vượng Group:
 
Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Chỉ huy trưởng công trường
Kích để xem giới thiệu phần mềm thanh quyết toán
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD
Giới thiệu phần mềm Dự toán GXD dùng là thích, kích là sướng

Các bài viết mới

Back
Top