Bác nói vậy là thế nào? Cuối cùng cái nào tôi cũng sai hết à?
1. Không ai nói cái nào bạn cũng sai hết. câu đó là tự bạn suy diễn ra.
Vậy làm thế nào cho đúng? Nhờ bác chỉ giáo rõ hơn để em được mở rộng tầm mắt.
2. Bạn đang làm theo tiêu chuẩn nào thì tổ hợp theo tiêu chuẩn đó. cái này anh em ở bên ketcau.com cũng bàn mấy trang rồi, bạn nên vào đó đọc trước khi phản ứng gay gắt như thế.
Sau khi có được các tổ hợp thành phần nếu không ENV thì làm sao có kết quả để tính thép?
3. Bản chất của tổ hợp bao là đưa ra được nội lực lớn nhất có thể xuất hiện trong cấu kiện. tuy nhiên, có các trường hợp không xuất hiện đồng thời. ví dụ tải gió không đi với tải động đất, gió ngang X và Y không đi cùng nhau hoặc nếu đi cùng nhau thì phải dùng phương pháp chiếu nhưng tổ hợp bao lại không phân biệt được cái đó. với dầm đó có thể là sự lãng phí lớn.
Nhờ bác chỉ giáo thêm cả nhà BTCT và nhà thép luôn nhé
+ Với cột: cái này quá quen thuộc từ khi làm đồ án môn học. ta có tổ hợp nguy hiểm cho cột BT là mô men lớn+ lực dọc nhỏ, nó gây ra lệch tâm lớn. Trong khi tổ hợp bao của bạn lại không có điều này. không phải bao giờ tổ hợp gây ra mômen lớn nhất+lực dọc lớn nhất cũng là tổ hợp bất lợi nhất.
+ Trong cột BT:Nếu bạn dùng biểu đồ tuơng tác thì bạn có thể thấy ngay (có trong sách tính toán cột BTCT của thầy Nguyễn Đình Cống).
+ Với cột thép: cái này quá rõ, người ta cũng thường dùng biểu đồ tương tác
nếu muốn tham khảo thì bạn vào đây mà xem:
http://www.aisc.org/
xem xong rồi, nếu vẫn thấy không thuyết phục thì bạn viết thư bảo bọn AISC giải tán đi nhé.
+ Với dầm thép

nói dầm chính có dầm phụ gác vào cho dễ hình dung nhé):
Bụng dầm chủ yếu chịu lực cắt, cánh dầm chủ yếu chịu mô men.
Tuy nhiên, trong một tiết diện, nếu cả mô men và lực cắt đều lớn (giao giữa dầm chính và dầm phụ) thì khả năng chịu mô men của tiết diện sẽ bị giảm đi.
(theo công thức AISC-89 Eq G5-1 hoặc BS5950- Clause 4.4.5.3).
Điều này, trong BS thường dẫn tới việc tăng chiều dày bản bụng và tất nhiên là tốn thêm nhiều tiền.
Trong tổ hợp bao, dĩ nhiên bạn phải tính với lực cắt lớn nhất và mômen lớn nhất. Trong thực tế thì không phải bao giờ cũng như vậy.
Nếu trong tổ hợp bao của bạn, dầm chịu tải xoắn hoặc chịu tải gió (giá trị không chiếu) theo cả 2 phương thì nói chung là cũng tốn thêm khá khá tiền đấy
nói sơ sơ vậy thôi nhé. Nếu bạn thích thì bạn xem phần connection design ấy, sẽ thấy ngay thôi.