Van giảm áp

Cher

Thành viên rất triển vọng
Tham gia
24/2/08
Bài viết
29
Điểm thành tích
8
Mình đang triển khai hệ thống cấp nước chữa cháy cho công trình cao khoảng 30 tầng. Bác nào có kinh nghiệm trong việc lắp đặt van giảm áp và alarm van thì tư vấn cho mình thêm nhé.:((
 

Cher

Thành viên rất triển vọng
Tham gia
24/2/08
Bài viết
29
Điểm thành tích
8
Thank Mr Kiên, mình đã nhận được cataloque của Kiên rồi, mình sẽ cố gắng sử dụng tất cả các loại van mà công ty Kiên cung cấp cho dự án này. =D>
 
G

golden monkey

Guest
Trả lời bạn CHER

Ban Cher a.

Van giam áp có tác dụng để giảm áp lực cho một số tầng ở thấp, vì cột áp rất cao nên áp lực của nó dồn xuống dưới (thế năng) sẽ rất cao. van giảm áp nhằm giảm áp lực đó. vì nếu áp lực cao quá thì thiết bị và đặc biệt là con người không vận hành được. Đố ai giữ được vòi giồng đang hoạt động ở mức áp 10 kg/cm2.

Alarm van thì bắt buộc phải có theo quy định tại TCVN 7336-2003 đối với hệ thống Sprinkler.

Nhưng theo thông tin mà bạn post lên diễn đàn thì tôi cam đoan là bạn đang thiếu 1 vấn đề trong thiết kế. cụ thể là:
theo Quy chuẩn xây dựng việt nam 1997 thì nhà cao trên 17 tầng phải phân cấp 2 mức cấp nước chữa cháy việc phân cấp phải chia đôi chiều cao của tòa nhà.
Như vậy, bạn phải có 1 trạm bơm cấp nước chữa cháy và một bể nước chữa cháy ở tầng 15. việc này ảnh hưởng nghiêm trọng đến kiến trúc và kết cấu.
ngoài ra, nếu tòa nhà có tính chất và yêu cầu hiện đại thì bạn cần có những thứ sau đây nữa (TCVN chưa bắt buộc nhưng đây là tiêu chí của những tòa nhà hiện đại):
Hệ thống báo cháy địa chỉ có hiển thị thông tin cháy bằng đồ họa.
có kết nối thông tin tới hệ thống BMS (Building Manager System).
Kết nối với hệ thống âm thanh công cộng (Publich address), hệ thống này đối với PCCC gọi và voice alarm (Báo cháy giọng nói) ở Việt nam đã có tòa nhà Petro Viet Nam 18 láng hạ áp dụng. Tiêu chuẩn này đang dự thảo tại Úc, Châu âu và Mỹ.
Hệ thống hút khói tầng hầm (Ở Việt Nam chưa bắt buộc nhưng hầu hết các nước phát triển trên thế giới đều bắt buộc).
Hệ thống chống tụ khói buồng thang bộ (Tăng áp buồng thang).
Điều khiển hệ thống thang máy. Khi có cháy, thang máy chạy về tầng 1 và mở cửa ra. vì theo TCVN thang máy không được coi là thang thoát nạn.
Hệ thống màng ngăn cháy bằng nước (nếu hầm rộng hơn 1000 m2) - Hệ thống này thì TCVN chưa bắt buộc nhưng gầm đây (Năm 2007) đã có văn bản đồng ý cho thiết kế hệ thống này ( mình không nhớ rõ tên văn bản) do thiếu tướng Ngần (Cục trưởng cục PCCC) ký.

Nếu bạn còn vướng mắc nhiều trong vấn đề hệ thống PCCC, có thể liên lạc với mình, mình rất vui lòng giúp đỡ. Mình tên là Đạt. 098 346 8557
 

loveu

Thành viên sắp được phong Thành viên Năng động
Tham gia
5/6/08
Bài viết
37
Điểm thành tích
8
Tuổi
39
Ban Cher a.
Hệ thống màng ngăn cháy bằng nước (nếu hầm rộng hơn 1000 m2) - Hệ thống này thì TCVN chưa bắt buộc nhưng gầm đây (Năm 2007) đã có văn bản đồng ý cho thiết kế hệ thống này ( mình không nhớ rõ tên văn bản) do thiếu tướng Ngần (Cục trưởng cục PCCC) ký.
TCVN bắt buộc phải có màng ngăn cháy đấy bác ạ, bác xem lại mục 6 TCVN 6160
 

Cher

Thành viên rất triển vọng
Tham gia
24/2/08
Bài viết
29
Điểm thành tích
8
Thank bác golden monkey, đúng là bác là PCCC pro rồi. Hiện tại tòa nhà 30 tầng mình đang triển khai thiết kế đã được thẩm duyệt PCCC rồi. bác nói đúng phải tách làm 02 hệ thống chữa cháy cho công trình: một là tiểu chuẩn bắt buộc, hai là phương án này giải quyết vấn đề áp lực cài đặt khi vận hành cho hệ thống( áp lực làm việc thấp thì tăng cao tuổi thọ của thiết bị).
Về màn ngăn cháy theo TCVN nếu diện tích tầng hầm lớn hơn 1000m2 thì phải trang bị rùi
Rất vui được bác chỉ giáo, có gì liên hệ với mình qua email:indochinaconstruction@gmail.com
 

Top