Ván Khuôn Lót Móng

  • Khởi xướng Khởi xướng Lagiangthon
  • Ngày gửi Ngày gửi
L

Lagiangthon

Guest
Các bác cho em hỏi tí :-w
Em làm 1 công trình cách đây 2 năm, bây h mang đi kiểm toán thì bên đó cắt mất phần cppha lót móng của em, họ nói rằng trong định mức ko có nên họ cắt. Mà thực tế thì ............ trong hồ sơ thầu em có đưa cái này vào HSDT mà :(.
Bác nào dành về cái này cho em xin ít info để xem mình bị cắt thế có đúng ko !
 
Bạn có thể chứng minh là có sử dụng cốp pha lót móng khi thi công bằng bản vẽ mà! Trên thực thế, với các hố móng đã được đào ao, việc thi công phần bê tông lót có sử dụng các tấm cốp pha chặn xung quanh là phổ biến! Tuy nhiên, khối lượng này không lớn! Nó được tính bằng cách lấy chu vi móng (trừ những phần giao) * 100mm!
Chúc bạn bảo vệ thành công!
 
Bạn có đầy đủ thủ tục liên quan đến Ván khuôn trong hồ sơ hoàn công không
- Ghi chép trong nhật ký
- BB nghiệm thu ván khuôn, có khối lượng trong BB xác nhận KL hoàn thành ở giai đoạn đó
- Thể hiện trong bản vẽ hoàn công
+ Liên quan đến đổ BT là phải có ván khuôn mới thi công được chứ
 
Bạn có đầy đủ thủ tục liên quan đến Ván khuôn trong hồ sơ hoàn công không
- Ghi chép trong nhật ký
- BB nghiệm thu ván khuôn, có khối lượng trong BB xác nhận KL hoàn thành ở giai đoạn đó
- Thể hiện trong bản vẽ hoàn công
+ Liên quan đến đổ BT là phải có ván khuôn mới thi công được chứ

Trong nhật ký thì em có ghi, nhưng lại không có BB nghiệm thu ván khuôn cho BT lót móng, thế mói đau em chứ ! :(
 
Trong nhật ký thì em có ghi, nhưng lại không có BB nghiệm thu ván khuôn cho BT lót móng, thế mói đau em chứ ! :(

bạn đừng lo!
nếu muốn cắt 1 khối lượng công việc gì thì bên kiểm toán cũng phần phải có căn cứ!
nếu bạn không có các tài liệu chứng minh được bạn đã sử dụng ván khuôn thì cũng không sao! bên kiểm toán phải chứng minh được cơ sở nào để nói rằng bê tông móng đổ là không có ván khuôn! KHông phải nói cắt là cắt!
chúc bạn thành công
 
Cái ông kiểm toán độc lập nào đây cũng khá lộn xộn đấy, ba cái thứ lặt vặt này mà cũng cắt của Nhà thầu, thế đâu có đúng với tôn chỉ của kiểm toán độc lập, nếu quả thật trong Nhật ký có ghi, mà kiểm toán không chịu, Công ty bạn nên "tố" với Chủ đầu tư để lần sau CĐT đừng ký hợp đồng kiểm toán với họ nữa, vì thực ra những hạng mục nhỏ đâu phải cái nào cũng có Biên bản nghiệm thu.

Thân!
 
Sao mà trong định mức lại không có ván khuôn móng? Bạn bảo là làm 2 năm rồi mà nó nói thế lại chịu thua sao? công thức tính diện tích ván khuôn như levinhxd nói là đúng đấy, có điều là nhân với H móng , chứ không phải 100mm (có phải cái nào cũng bằng 10cm đâu). Với lại bạn vác cái bản vẽ ra mà đấu lý chứ. Với công trình to to thì ván khuôn móng cũng không nhỏ lắm đâu!
 
Thảo luận thêm

Cái này theo em: trong HSDT thêm một mã ván khuôn lót móng là an toàn. Bây h BBNT kô ghi, nhật kí cũng không ghi, BVHC cũng không ghi nốt. Chả có căn cứ gì để lấy. Em làm TVTK vẫn tính ván khuôn lót móng, nhưng sang đến bên NT lúc làm HSDT thấy ít khi tính đến. Đến lúc thanh, quyết toán lại cãi nhau. Nói ngang thỉ chả được gì. Biết là mình làm đúng. Kể cả mấy ông CĐT hay Kiểm toán đều biết. Nhưng sự đời nó thế. Các bác nhỉ!!!!!:D:D
 
Trong hồ sơ dự thầu bạn đưa VKLM là đã đủ điều kiện cần, còn khi làm thủ tục thanh quyết toán cần các biên bản nghiệm thu, HS hoàn công là điều kiện đủ. Khi kiểm toán nếu thấy KL thừa, không hợp lý thì họ cắt, còn nếu khối lượng hợp lý chỉ thiếu các biên bản nghiệm thu thì bổ sung thêm thôi.
 
Back