Về TCVN 4447 1987 công tác đất

  • Khởi xướng Khởi xướng myhan
  • Ngày gửi Ngày gửi

myhan

Thành viên năng động
Tham gia
4/1/08
Bài viết
61
Điểm tích cực
2
Điểm thành tích
6
Tuổi
43
Trong TCVN 4447 1987 công tác đất .
Sai lệch cho phép của các bộ phận công trình đất so với thiết kế không vượt quá Bảng 33(attach under).
Ở ngay dòng đầu tiên. Gờ mép và trục tim công trình- sai lệch cho phép +-0.05m
Không biết đây có phải ý nói về sai số cao đạc phải không các Bác???
 

File đính kèm

  • 123.jpg
    123.jpg
    24,4 KB · Đọc: 1.390
Đây là sai số cho phép của gờ mép và trục tim công trình, bộ phận công trình đất khi nghiệm thu thực tế so với gờ mép và trục tim thiết kế. Nếu sai số trong khoảng 5cm thì coi như được chấp nhận. Không phải là sai số cao đạc.
 
Đây là sai số cho phép của gờ mép và trục tim công trình, bộ phận công trình đất khi nghiệm thu thực tế so với gờ mép và trục tim thiết kế. Nếu sai số trong khoảng 5cm thì coi như được chấp nhận. Không phải là sai số cao đạc.
ý Bác nói về xê dịch trục tim thiết kế trên mặt phẳng hay sao???
 
Đúng vậy, như bạn đã biết QP này chỉ áp dụng cho công tác xây dựng, cải tạo nhà và công trình. Nếu công trình của bạn thuộc các chuyên ngành ( bưu điện, thủy lợi, giao thông, điện, mỏ ...) thì cần phải tham khảo thêm các tiêu chuẩn ngành tương ứng.
 
Đúng vậy, như bạn đã biết QP này chỉ áp dụng cho công tác xây dựng, cải tạo nhà và công trình. Nếu công trình của bạn thuộc các chuyên ngành ( bưu điện, thủy lợi, giao thông, điện, mỏ ...) thì cần phải tham khảo thêm các tiêu chuẩn ngành tương ứng.
Đúng ra là Em đang tìm chỗ quy định sai số về Cao độ khi thi công nền đắp hoặc đào.
Nhưng không thấy. Đọc trong tiêu chuẩn này Phương pháp ướt và Phương pháp nổ mìn có, còn Phương pháp khô chỉ có đúng bảng em up.
Vậy bác cho hỏi sai số về Cao độ khi thi công nền đắp là bao nhiêu???
 
chao cac ban!
cho minh hoi chut nhe!
minh hoi ve cach phan cap dat da nhu the nao?
y minh la : vd , da cap 3 thi cuong do bao nhieu.
mong cac ban giup do som.
thank.
 
các bác kiến trúc nào có bản thiết kế công trình nhà ở dân dụng loại 2 tầng có mái kiểu biệt thự nhỏ thi cho em xin 1 bản tham khảo nhé! em dang cần xây nhà mà kẹt không có bản thiết kế nào dể tham khảo.cảm ơn các bác nhiều!
 
tra loi ban doc

dung vay ban ah!sai so cho phep trong moi cong trinh la 0.05
 
sai số trong công tác đất

về sai số trong công tác đất,bác nào có thể cho em biết con số chính xác và con số này được lấy từ đâu không ạ?em đọc trong tcvn 4447 1987 mà tìm mãi không được
 
Back