Xin chào các bạn. Hiện nay mình đang giám sát cọc khoan nhồi D=1000mm, lúc kiểm tra độ xiên của lỗ khoan thi độ nghiêng vượt quá 1% ( Nghiêng 4%). Các bạn cho mình ý kến về cách xử lý cọc khoan nhồi trên như thế nào là hợp lý. Xin chân thành cảm ơn.
Chào bạn!
Nếu cọc của bạn đang ở giai đoạn khoan thì theo mình bạn nên đề nghị chủ đầu tư tổ chức nhanh một cuộc họp giữa Chủ đầu tư, tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra, bên bạn và nhà thầu thi công để đưa ra phương án nhanh nhất. Nếu cọc của bạn là loại cọc chống hoặc cọc ma sát + chống, các bên cùng nhau xem xét, tính toán được khả năng chịu lực của cọc theo phương thẳng đứng so với phương nghiêng không ảnh hưởng gì thì có thể tiếp tục cho hạ lồng thép và đổ bê tông. Nếu thấy bất lợi thì theo mình có thể yêu cầu khoan lại 1 cọc khác bên cạnh thay thế cọc này để đảm bảo sức chịu tải của cọc, việc khoan này có thể tính toán thay thế cọc D1000 bằng cọc đường kính lớn hơn như D1200 hoặc D1400. Mọi kinh phí này chắc chắn phải do nhà thầu thi công chịu. Đồng thời phải xác định rõ nguyên nhân dẫn đến khoan học bị nghiêng 4% (như gặp đá mồ côi).
Mong bạn sớm tổ chức cuộc họp để lấy ý kiến các bên, đề nghị anh em thảo luận tiếp để giúp bạn ây. Thanks