Dầm kích thước 300x700 chiều dài 20,2m. Có 2nhịp 7,8m và nhịp giữa 3,9m gối lên 4 cột KT 600x700. Miền trên 3fi 25 chạy suốt dầm, miền dưới 3fi25 chạy suốt dầm.2fi 14 chống phình giữa dầm.Tăng cường miền trên gối biên là 2fi 25; gối giữa là 3fi 25. Tằng cường miền dưới nhịp 7,8 có 2fi 25.
Hỏi ý kiến mọi người tham gia là: Thay 1fi 25 miền trên chạy suốt bằng 2fi 18 và 1fi 25 miền dưới chạy suốt bằng 2fi 18 có được hay không.Lý do vì sao?
Hỏi ý kiến mọi người tham gia là: Thay 1fi 25 miền trên chạy suốt bằng 2fi 18 và 1fi 25 miền dưới chạy suốt bằng 2fi 18 có được hay không.Lý do vì sao?