Yêu Cầu Kỹ Thuật Cơ Điện Lạnh (M&E) Khi Thi Công Kho Lạnh Dược Phẩm & Vắc-Xin Tiêu Chuẩn GSP

thinh vượng 123

Thành viên sắp lên hạng nhiệt tình
Tham gia
26/2/25
Bài viết
134
Điểm tích cực
0
Điểm thành tích
16
Tuổi
28
Nơi ở
187 đường 154, Tân Phú, Quận 9, TP.HCM
Trong các dự án xây dựng bệnh viện, trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC), nhà máy sản xuất dược phẩm và kho logistics y tế, hạng mục kho lạnh lưu trữ thuốc và sinh phẩm đòi hỏi tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt hơn rất nhiều so với kho lạnh thực phẩm thông thường. Bên cạnh bài toán cách nhiệt và tiết kiệm năng lượng, hệ thống cơ điện lạnh bắt buộc phải đảm bảo tính liên tục, độ đồng đều nhiệt độ cao và đầy đủ dữ liệu thẩm định theo quy định của Bộ Y tế. Để triển khai công trình đạt chuẩn thẩm định ngay từ lần đầu, giải pháp Lắp Đặt Kho Lạnh Dược Phẩm Vắc Xin Đạt Chuẩn GSP đang được nhiều chủ đầu tư và đơn vị tư vấn giám sát ưu tiên lựa chọn.
1795139207450.png

1. Tiêu Chuẩn Kết Cấu Bao Che Và Vật Liệu Hoàn Thiện​

Khác với kho nông sản có thể dùng Panel EPS thông thường, kho bảo quản dược phẩm bắt buộc phải đáp ứng các yêu cầu khắt khe về độ kín, kháng khuẩn và chống ngưng tụ ẩm:

  • Vỏ kho Panel Polyurethane (PU) tỷ trọng cao: Tỷ trọng lõi xốp đạt từ 40−42 kg/m340 - 42 \text{ kg/m}^340−42 kg/m3, độ dày tối thiểu 75mm – 100mm tùy dải nhiệt, liên kết bằng khóa Camlock âm dương kết hợp bơm foam và bắn silicon kháng khuẩn chuyên dụng tại tất cả các mối nối.
  • Bề mặt hoàn thiện chuẩn phòng sạch: Hai mặt tôn mạ màu kháng khuẩn hoặc inox 304 trơn nhẵn, lắp đặt hệ thống thanh nhôm định hình bo góc (bo chân tường, bo góc đứng, bo trần) để triệt tiêu các góc chết tích tụ bụi bẩn và vi sinh vật, thuận tiện cho việc vệ sinh khử trùng định kỳ.
  • Cửa kho lạnh chuyên dụng: Trang bị gioăng cao su kép đàn hồi cao, điện trở sưởi khung bao chống đọng sương, ô kính quan sát cách nhiệt nhiều lớp (tùy chọn) và chốt khóa an toàn mở khẩn cấp từ bên trong.

2. Thiết Kế Hệ Thống Lạnh Dự Phòng (Cấu Hình N+1)​

Trong thực hành tốt bảo quản thuốc (GSP), việc gián đoạn chuỗi lạnh dù chỉ trong thời gian ngắn cũng có thể làm biến tính protein trong vắc-xin hoặc giảm hoạt lực thuốc đặc trị. Do đó, thiết kế M&E bắt buộc phải có tính dự phòng cao:
1795139215647.png

  • Cụm máy nén và dàn lạnh chạy luân phiên – dự phòng: Thiết kế tối thiểu 2 cụm máy độc lập (1 chạy chính – 1 dự phòng hoặc chạy luân phiên 50%–50% công suất). Khi một cụm gặp sự cố hoặc bước vào chu kỳ xả đá/bảo trì, cụm còn lại tự động kích hoạt để giữ nhiệt độ phòng kho không vượt ngưỡng an toàn.
  • Phân bổ luồng gió đồng đều: Tính toán lưu lượng và hướng thổi của dàn bay hơi sao cho độ chênh lệch nhiệt độ giữa các điểm trong kho (kể cả góc khuất hay sát cửa) luôn nằm trong giới hạn cho phép (±0.5∘C\pm 0.5^\circ\text{C}±0.5∘C đến ±1.0∘C\pm 1.0^\circ\text{C}±1.0∘C).

3. Hệ Thống Điều Khiển, Giám Sát Và Nguồn Điện Dự Phòng​

  • Tủ điện điều khiển PLC / Vi xử lý: Tích hợp bộ chuyển nguồn tự động (ATS) kết nối với máy phát điện dự phòng của tòa nhà, đảm bảo hệ thống lạnh khôi phục hoạt động sau vài giây khi mất điện lưới.
  • Hệ thống ghi nhận dữ liệu (Data Logger) & Cảnh báo: Lắp đặt các đầu dò cảm biến nhiệt độ, độ ẩm có chứng chỉ hiệu chuẩn định kỳ, kết nối hệ thống giám sát trung tâm và tự động gửi cảnh báo SMS/Call khi thông số tiệm cận ngưỡng giới hạn.
Thông tin liên hệ Kho Lạnh Thịnh Vượng:

 
Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Chỉ huy trưởng công trường
Kích để xem giới thiệu phần mềm thanh quyết toán
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD
Giới thiệu phần mềm Dự toán GXD dùng là thích, kích là sướng

Các bài viết mới

Back
Top