Bể nước dự trữ hệ thống pccc

yeuvoban

Thành viên nhiều triển vọng
Tham gia
19/7/09
Bài viết
18
Điểm thành tích
3
Mọi người cho mình hỏi với. Mình thiết kế hệ thống pccc khi tính lượng nước dự trữ trong bể thường bị lớn quá so vơi thể tích bể thực tế. Trong trường hợp chủ đầu tư không chịu xây dựng bể khác thì mình phải làm thê nào. Mình có thuyết minh là lượng nước dự trữ luôn được bổ sung từ hệ thống cấp nước thành phố. Nhưng người ta yêu cầu số liệu cụ thể là bổ sung được bao nhiêu. việc xin được số liệu này tương đối khó. Không biết các bạn trong trường hợp này thường xử lý thế nào. Và mình hỏi thêm là lưu lượng nước của thành phố cấp vào bể khoảng bao nhiêu nhi. Minh xin chân thành cảm ơn!
 

trungcongtu_hungyen

Thành viên rất triển vọng
Tham gia
12/11/09
Bài viết
20
Điểm thành tích
1
Tuổi
38
Có gì đâu bạn cứ tính lượng nước đủ để chữa cháy cho công trình đi
rồi theo TCVN 2622 ý thì lượng nước dự trữ phải đủ để cho bơm hoạt động trong 3 giờ nghĩa là lấy lượng nước vừa tính được đem nhân với 3 ý
sẽ ra thể thích nước cần dự trữ
 

yeuvoban

Thành viên nhiều triển vọng
Tham gia
19/7/09
Bài viết
18
Điểm thành tích
3
cảm ơn bạn đã góp ý. Nhưng thể tích thực tế của công trình là 200m3 nhưng mình tính ra lượng nước dự trữ cần thiết cho 1 giờ chữa cháy bằng sprinkler và 3 giờ chữa cháy bằng vách tường là 250m3. Vậy lượng nước thiếu cần được bổ sung thê nào
 

loveu

Thành viên sắp được phong Thành viên Năng động
Tham gia
5/6/08
Bài viết
37
Điểm thành tích
8
Tuổi
39
cảm ơn bạn đã góp ý. Nhưng thể tích thực tế của công trình là 200m3 nhưng mình tính ra lượng nước dự trữ cần thiết cho 1 giờ chữa cháy bằng sprinkler và 3 giờ chữa cháy bằng vách tường là 250m3. Vậy lượng nước thiếu cần được bổ sung thê nào
Của bạn tính thiếu rồi, theo như tôi hiểu thể tích nước tối thiểu của bạn là 262m3, và trong công văn thẩm duyệt của cảnh sát PCCC thì thể tích bể >=270m3 (làm tròn 2 lần:D).Và lượng nước này là dành riêng cho chữa cháy và việc bổ sung như bạn nói chỉ có thể là thêm phần nước sinh hoạt (bể chữa cháy và bể sinh hoạt chung nhau), có thể bằng lập luận về khối tích nước sinh hoạt (hệ số sử dụng đồng thời, tăng số lần bơm...)
 

trungcongtu_hungyen

Thành viên rất triển vọng
Tham gia
12/11/09
Bài viết
20
Điểm thành tích
1
Tuổi
38
vậy thì phải xây thêm bể phụ với dung tích là phần còn lại của lượng nước bị thiếu kia thôi . có khó gì đâu, nhưng sao lại xây dựng bể trữ nước trước khi thiết kế là sao bạn? có gì thì cứ liên hệ với mình theo số 01239168167 nhé
Chúc bạn thành công!
cảm ơn bạn đã góp ý. Nhưng thể tích thực tế của công trình là 200m3 nhưng mình tính ra lượng nước dự trữ cần thiết cho 1 giờ chữa cháy bằng sprinkler và 3 giờ chữa cháy bằng vách tường là 250m3. Vậy lượng nước thiếu cần được bổ sung thê nào
 

loveu

Thành viên sắp được phong Thành viên Năng động
Tham gia
5/6/08
Bài viết
37
Điểm thành tích
8
Tuổi
39
vậy thì phải xây thêm bể phụ với dung tích là phần còn lại của lượng nước bị thiếu kia thôi . có khó gì đâu, nhưng sao lại xây dựng bể trữ nước trước khi thiết kế là sao bạn? có gì thì cứ liên hệ với mình theo số 01239168167 nhé
Chúc bạn thành công!
Khó đấy bạn ạ, ko phải lúc nào cũng có đất để xây thêm bể phụ đâu
 

lavietphuong

Thành viên rất triển vọng
Tham gia
14/9/08
Bài viết
30
Điểm thành tích
8
Mọi người cho mình hỏi với. Mình thiết kế hệ thống pccc khi tính lượng nước dự trữ trong bể thường bị lớn quá so vơi thể tích bể thực tế. Trong trường hợp chủ đầu tư không chịu xây dựng bể khác thì mình phải làm thê nào. Mình có thuyết minh là lượng nước dự trữ luôn được bổ sung từ hệ thống cấp nước thành phố. Nhưng người ta yêu cầu số liệu cụ thể là bổ sung được bao nhiêu. việc xin được số liệu này tương đối khó. Không biết các bạn trong trường hợp này thường xử lý thế nào. Và mình hỏi thêm là lưu lượng nước của thành phố cấp vào bể khoảng bao nhiêu nhi. Minh xin chân thành cảm ơn!

cảm ơn bạn đã góp ý. Nhưng thể tích thực tế của công trình là 200m3 nhưng mình tính ra lượng nước dự trữ cần thiết cho 1 giờ chữa cháy bằng sprinkler và 3 giờ chữa cháy bằng vách tường là 250m3. Vậy lượng nước thiếu cần được bổ sung thê nào

Trước đây mình có thời gian làm thiết kế và xin phép CC bên PC14, theo mình hiểu lượng nước bổ sung chữa cháy là như vậy:
Bể dự trữ bắt buộc dự trữ trong 3h cho hệ thống CC vách tường. Trường hợp nguồn nước được bổ sung thì có thể giảm xuống còn 1h, nhưng mà là bổ sung qua trụ tiếp nước nối với bể ( hoặc đường ống chữa cháy), chứ không phải bổ sung qua đường ống dẫn vào bể để cấp nước sinh hoạt hàng ngày (CC+SH chung bể). Mấy bác CA duyệt hồ sơ cũng ko ai hỏi lưu lượng bổ sung này cả vì nó chỉ cấp lúc có cháy thôi, và phải dùng bơm lấy nước từ xe bồn hoặc trụ ngoài nhà bơm vào hệ thống. Riêng hệ thống sprinkler vẫn phải dự trữ trong 1h theo tiêu chuẩn (ko cho giảm tí nào cả). Bạn tính ra 250(m3) là đạt rồi, phải cỡ đó CA mới duyệt TKCS bạn ạ, ko có cách nào giảm dung tích bể nữa đâu. Còn thực tế xây dựng, chủ đầu tư có lobby CA để xây bể nhỏ hơn dung tích được duyệt hay ko thì mình ko rõ, vì khi hoàn tất xây dựng, CA còn nghiệm thu trước khi đưa vào sử dụng.
Mình hiểu vậy, ai có ý kiến thêm xin mời.
 

Top