Mọi người cho mình hỏi với. Mình thiết kế hệ thống pccc khi tính lượng nước dự trữ trong bể thường bị lớn quá so vơi thể tích bể thực tế. Trong trường hợp chủ đầu tư không chịu xây dựng bể khác thì mình phải làm thê nào. Mình có thuyết minh là lượng nước dự trữ luôn được bổ sung từ hệ thống cấp nước thành phố. Nhưng người ta yêu cầu số liệu cụ thể là bổ sung được bao nhiêu. việc xin được số liệu này tương đối khó. Không biết các bạn trong trường hợp này thường xử lý thế nào. Và mình hỏi thêm là lưu lượng nước của thành phố cấp vào bể khoảng bao nhiêu nhi. Minh xin chân thành cảm ơn!
cảm ơn bạn đã góp ý. Nhưng thể tích thực tế của công trình là 200m3 nhưng mình tính ra lượng nước dự trữ cần thiết cho 1 giờ chữa cháy bằng sprinkler và 3 giờ chữa cháy bằng vách tường là 250m3. Vậy lượng nước thiếu cần được bổ sung thê nào
Trước đây mình có thời gian làm thiết kế và xin phép CC bên PC14, theo mình hiểu lượng nước bổ sung chữa cháy là như vậy:
Bể dự trữ bắt buộc dự trữ trong 3h cho hệ thống CC vách tường. Trường hợp nguồn nước được bổ sung thì có thể giảm xuống còn 1h, nhưng mà là bổ sung qua trụ tiếp nước nối với bể ( hoặc đường ống chữa cháy), chứ không phải bổ sung qua đường ống dẫn vào bể để cấp nước sinh hoạt hàng ngày (CC+SH chung bể). Mấy bác CA duyệt hồ sơ cũng ko ai hỏi lưu lượng bổ sung này cả vì nó chỉ cấp lúc có cháy thôi, và phải dùng bơm lấy nước từ xe bồn hoặc trụ ngoài nhà bơm vào hệ thống. Riêng hệ thống sprinkler vẫn phải dự trữ trong 1h theo tiêu chuẩn (ko cho giảm tí nào cả). Bạn tính ra 250(m3) là đạt rồi, phải cỡ đó CA mới duyệt TKCS bạn ạ, ko có cách nào giảm dung tích bể nữa đâu. Còn thực tế xây dựng, chủ đầu tư có lobby CA để xây bể nhỏ hơn dung tích được duyệt hay ko thì mình ko rõ, vì khi hoàn tất xây dựng, CA còn nghiệm thu trước khi đưa vào sử dụng.
Mình hiểu vậy, ai có ý kiến thêm xin mời.