Cọc khoan nhồi - Hạ casing xuống 18m???

sontnt

Thành viên rất triển vọng
Tham gia
24/12/07
Bài viết
28
Điểm thành tích
1
Tuổi
40
Bên mình đang có công trình thi công cọc khoan nhồi đường kính 1200mm, sâu khoảng 50m do địa chất từ cao độ tự nhiên xuống khoảng -25m là lớp cát chảy. Trong quá trình khoan thử 2 cọc đầu thì lượng bê tông hao hụt rất lớn.
Biện pháp được lập ra để khoan cọc tiếp theo là tăng casing 18m(2 cọc đầu casing 9m). Tôi đang băn khoăn với biện pháp này vì những lý do sau:
- Khi dùng casing này thì chắc chắn phải dùng búa rung. Chi phí búa rung phát sinh, chi phi nhân công hàn thêm sing
- Khi rút casing búa rung rất lớn gây hiện tượng phân tầng bê tông và các ống siêu âm sẽ tách khỏi lớp bê tông như vậy khi siêu âm kết quả khó đạt.
- Lượng bê tông hao hụt nhiều hơn.
Bác nào đã từng thi công cọc khoan nhồi với casing thế này rồi tư vấn cho em với ạ.
Cảm ơn các bác nhiều
 

ducthanhgtvt

Thành viên rất triển vọng
Tham gia
20/11/08
Bài viết
20
Điểm thành tích
1
Bên mình đang có công trình thi công cọc khoan nhồi đường kính 1200mm, sâu khoảng 50m do địa chất từ cao độ tự nhiên xuống khoảng -25m là lớp cát chảy. Trong quá trình khoan thử 2 cọc đầu thì lượng bê tông hao hụt rất lớn.
Biện pháp được lập ra để khoan cọc tiếp theo là tăng casing 18m(2 cọc đầu casing 9m). Tôi đang băn khoăn với biện pháp này vì những lý do sau:
- Khi dùng casing này thì chắc chắn phải dùng búa rung. Chi phí búa rung phát sinh, chi phi nhân công hàn thêm sing
- Khi rút casing búa rung rất lớn gây hiện tượng phân tầng bê tông và các ống siêu âm sẽ tách khỏi lớp bê tông như vậy khi siêu âm kết quả khó đạt.
- Lượng bê tông hao hụt nhiều hơn.
Bác nào đã từng thi công cọc khoan nhồi với casing thế này rồi tư vấn cho em với ạ.
Cảm ơn các bác nhiều

Theo ý kiến chủ quan của tôi:
- Casing 18m là quá dài sẽ rất khó khăn khi lấy ống vách lên hay lúc hạ xuống. Khả năng mất ống vách lớn.
- Lượng bê tông hao hụt nhiều cũng cần xem xét kết hợp với kết quả KODEN để có đánh giá khách quan hơn. Tôi không nghĩ nguyên nhân là do lớp cát chảy.
- Với đại chất như vậy anh cần sử dụng Bentonite có chất lượng tốt.

Email: thanhtkn@yahoo.com
Mobile: 0984 379 399
 

sontnt

Thành viên rất triển vọng
Tham gia
24/12/07
Bài viết
28
Điểm thành tích
1
Tuổi
40
Cảm ơn bác đã quan tâm về bentonite chúng tôi đang dùng Ben trugel 100 của Úc 1 trong những loại ben tốt nhất trên thị trường và đã trộn với tỷ lệ cao. Chúng tôi cũng đã thử nghiệm với polyme nhưng cũng không thành công.
Tất nhiên khi thi công với casing 18m thì rất khó khăn và tốn chi phí rồi. Nhưng quan trọng nhất chúng tôi e ngại là phần siêu âm và sự phân tầng của bê tông cọc.
 

khoayt

Thành viên nhiều triển vọng
Tham gia
29/5/08
Bài viết
16
Điểm thành tích
3
Có vài cách giải quyết cho vấn đề này:
1. Sử dụng Bentonite có tỷ trọng lớn ~1.1g/cm3.
2. Để lại ống vách luôn hoặc thay bằng biện pháp đóng cọc ống thép -STEEL PIPE PILES- rồi nhồi bê tông vào-->thay đổi thiết kế.Hiện nay đã có thể tìm được cọc ống thép đường kính tới 3000mm trên thị trường.
3. Vẫn là cách thay đổi thiết kế: dùng kết cấu móng cọc ống thép dạng giếng - STEEL PIPE SHEET PILE FOUNDATION- giống như cầu Nhật Tân hiện nay.
 

nhuthuatdcct

Thành viên mới
Tham gia
18/4/11
Bài viết
1
Điểm thành tích
1
Không sao đâu bác à, e đã từng dùng casing chiều dài đến 29m khoan ở cầu Army3 thuộc gói đường cao tốc Nội bài- Lào cai rồi và kết quả là sau khi đổ bê tông xong siêu âm chất lượng cọc vẫn bình thường, điều quan trọng là búa rung phải có công suất phù hợp và sau khi đổ beetoong xong rút casing càng nhanh càng tốt.
 