Hỏi về đo bóc khối lượng dân dụng

hienthuygtvt47

Thành viên năng động
Tham gia
5/6/11
Bài viết
74
Điểm thành tích
18
Cả nhà ơi...cho em hỏi cái ak. Em đang làm hồ sơ kiểm toán phần kiểm tra khối lượng.có một vài vấn đề thắc mắc mong được giúp đỡ.....có 1 móng mt1, chiều dài đào móng là 0.77 (chiều dài móng thực tế là 0.57). Vậy khi tính bê tông lót móng thì chiều dài móng là 0.77 hay 0.97 ạ? Em thấy trong hồ sơ toàn lấy chiều dài bê tông lót móng là 0.97. Mà theo em nghĩ chỉ là 0.77.hic....em đang làm rồi...mong cả nhà giúp đỡ..em xin cảm ơm mọi người
 

cuongxaydung

Thành viên rất triển vọng
Tham gia
6/5/08
Bài viết
28
Điểm thành tích
8
Tuổi
41
Đào đất 0.77 mà sao BT lót là 0.97, nên bóc dự toán nhầm lẫn rồi đó, thông thường BT lót lớn hơn phương móng là 0.1m thôi. ví dụ kích thước móng 500 x 700 thì BT lót là 700 x 900, vậy đó!
 

langtumeo

Thành viên nhiều triển vọng
Tham gia
6/4/11
Bài viết
17
Điểm thành tích
3
- Chiều dài móng thực tế là : 0.57m
- Lớp bê tông lót 100mm = 0.1m
=> Chiều dài bê tông lót móng : 0.57+0.1*2 = 0.77m
 