hỏi về thi công đường ống cấp nước

  • Khởi xướng haduythanh
  • Ngày gửi
H

haduythanh

Guest
các anh(chị) cho em hỏi một chút về thi công đường ống cấp nước. công ty em đang thi công một nhà máy xử lý nước sạch. đang trong giai đoạn hoàn thiện. hôm trước bọn em thử áp lực đoạn ống phi 400 dài khoảng 1km. khi thử áp lực thì bị bục một số đoạn ống. tuột các mối nối kể cả ống gang lẫn ống nhựa HDPE.bởi do áp quá mạnh ( và độ dốc ống khá lớn). bọn em đã thử đủ mọi cách mà không sao khắc phục được tình trạng trên. mong mọi người giúp đỡ em. xem có cách nào giải quyết tôt nhất không?( ngoài biện pháp xây bể cắt áp)
 
P

pprtoro

Guest
hỏi về thi công đường ống cấp thoát nước

Bạn xem lại thông số kỹ thuật của ống, áp lực bạn thử bao nhiêu bar có phù hợp với ống đang sử dụng hiện tại không ( HDPE khác ống Gan).
 

nguyenquanghuy_ftu

Thành viên mới
Tham gia
26/11/09
Bài viết
4
Điểm thành tích
1
Thi công và thử áp lực ống HDPE, gang

Như bạn nói là công ty bạn thi công đường nước sạch bằng ống HDPE và ống gang và thử áp bị bục mối nối.

Theo kinh nghiệm của mình thì là do bên bạn thi công các mối nối ẩu hoặc chất luợng ống có vấn đề ( nhựa tái sinh, nhựa tái chế )
Bình thường thì 1 Bar ~ 1 PN ~ 10kg/cm2. bạn bảo độ rốc lớn mình, bên mình đã cung cấp và thi công các dự án nước sạch ở các tỉnh Miền Núi nhiều rồi mình biết. Độ dốc ở đây thì mình phải biết cách sử dụng ống hợp lí:
Ví dụ ở đầu nguồn bạn lên dùng ống có áp lực PN10 khoảng 200 mét kế tiếp bạn dùng ống PN10 rồi sau tiếp đó khoảng vài trăm mét bạn dùng ống có PN12.5 và 50 mét cuối bạn dùng ống có PN16 ( đối với ống HDPE )

Bạn lưu ý là trên thân ống ghi PN10 thì áp lực làm việc tối đa của nó là gấp 4.2 lần, tức là nó chịu được PN42.

Bản thân hàn ống HDPE, hàn thì dễ, nhưng mối hàn có chất lượng thì đòi hỏi phải có máy hàn tốt ( phần gia nhiệt và máy ép thuỷ lực phải chuẩn ), phần gia nhiệt nhiều quá, hoặc ít quá cũng ảnh hưởng đến chất lượng mối hàn.

Còn về phần ống gang bị tuột mối là do bạn chưa có những gối đỡ hợp lý thôi, bạn gia cố phần gối đỡ là OK thôi.

Bạn cần tư vấn thêm liên lạc với mình. ( Công ty mình chuyên về cung cấp và thi công thiết bị vật tư ngành nước )

Công ty Cổ phần Đầu tư An Phát
17B1 - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội

Nguyễn Quang Huy - Trưởng phòng Dự Án
mobile: 0915 20 70 99
Tel: 04 2218 2234 - 04 3641 5748
Fax: 04 3540 1055 - 04 3641 5747
Email: huy@anphatcorp.vn
Web: anphatcorp.vn
 

hqviet46mn3_xd

Thành viên mới
Tham gia
7/2/09
Bài viết
1
Điểm thành tích
1
Tuổi
40
mình thấy đơn giản mà. Bên minh chuyên thi công về ngành nước, cái đó ban chỉ cần đổ gối đỡ và sử dụng các mối nối có đai và dùng cáp lụa hoặc colie neo lại. cần hỏi thì liên lạc với mình:0904268337
 
Last edited by a moderator:

jymyqueo

Thành viên mới
Tham gia
25/5/10
Bài viết
1
Điểm thành tích
1
Mình xin neu ra kinh nghiệm thực tế của mình:
- Bơm nước và tăng áp từ từ đến khi áp lực 0,6kg/cm2 (= 6 mét nước)
- Kiểm tra đồng hồ 15 phút/1 lần
- Tùy đường ống dài hoặc ngắn mà thời gian máy bơm hoạt động
- Áp lực ngừng bơm thì tùy tiêu chuẩn ống, không cao cung không thấp
- Các đầu cuối, tê, khuỷu, phải canh chận kỹ
 
Last edited by a moderator:

minhlt-lv

Thành viên mới
Tham gia
8/1/09
Bài viết
2
Điểm thành tích
3
Giải pháp mối nối áp lực cao

Dear các bác
Em thấy bài viết của bác Quang Huy là khá chính xác. Thực tế nếu ống HDPE được sản xuất đúng tiêu chuẩn, không pha nhiều tạp chất, máy đùn tốt thì việc vỡ ống là rất khó có thể sảy ra. Vấn đề còn lại là việc rò rỉ tại các mối hàn, phụ kiện.
Thường thì việc thi công ngoài công trường của thợ thi công ở VN là rất ẩu, không chịu nghe theo hướng dẫn cũng như các thông số kỹ thuật của nhà sản xuất dẫn đến các mối hàn không đảm bảo
Thêm nữa, nếu máy hàn không tốt, nhiệt độ cao quá hoặc chưa đạt sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới chất lượng mối hàn.
Để khắc phục tất cả các nhược điểm trên, em xin gửi tới các bác giải pháp hàn điện trở - Electro Fusion.
Gọi là mới nhưng thực tế giải pháp này đã có mặt ở VN các đây gần 15 năm. Tuy nhiên do công nghệ thời điểm đó chưa tốt nên việc ứng dụng mới chỉ dừng ở mức thí điểm tại các dự án do Phần Lan hay Đức tài trợ không hoàn lại.
Với giải pháp này, máy hàn nhỏ gọn (khoảng 18-20kg) được lập trình tự động, tránh những "cải tiến" của các bác thi công. Thêm nữa, tiết diện mối hàn lớn, đảm bảo độ bền cao.
Bên cạnh đó, có thể sửa chữa khi 2 đầu ống cách xa nhau và đã bị cố định.
Bên em mới thi công cho NSHN đường ống DN400 dẫn nước thô chạy dưới lòng hồ Văn Chương dẫn nước về nhà máy nước Ngô Sỹ Liên bằng phương pháp này, thấy cũng ok lắm.
Bác nào có nhã ý tham khảo hoặc thắc mắc về chất lượng, công nghệ, cứ liên hệ với em
Rất hân hạnh được giải đáp các thắc mắc của các bác
 
C

cuongxd46dt

Guest
Hỏi về thi công và tiêu chuẩn VN về cấp thoát nước

Cho em xin hỏi công tác thử áp lực có tiêu chuẩn VN nào không.Có tiêu chuẩn VN về thi công và nghiệm thu đường ống Composite cốt sợi thuỷ tinh hay ống nhựa dẻo không .Đơn vị áp lực Kgf/cm2 là gì và lớn hay nhỏ hơn so với Kg/cm2( Em tìm cả tối trên google và danh mục các TCXDVN mà không thấy Mong Các PRO giải giùm ĐT 0904884234 Em Xin cám ơn!)
 
Last edited by a moderator:

a39000

Thành viên mới
Tham gia
3/10/12
Bài viết
2
Điểm thành tích
1
Trong tiêu chuẩn nghiệm thu của hệ thống cấp thoát nước có quy định là: Trước khi nghiệm thu toàn tuyến ống bắt buộc phải thử áp lực đường ống. Tuy nhiên trong thực tế hiện tại chưa thấy một tiêu chuẩn nào quy định về “Thử áp lực đường ống nước ngoài hiện trường”. Hiện tại các đơn vị thi công thường thử áp lực tuyến ống theo mỗi nơi một cách mà không có tiêu chuẩn để áp dụng. Tôi đã vào tổng cục tiêu chuẩn đo lường - số 8 Hoàng Quốc Việt Hỏi nhưng chỉ có tiêu chuẩn thử áp lực khí và thử ở trong nhà chứ thử toàn tuyến ngoài hiện trường thì không có.

Sau khi nghiên cứu, Vụ Khoa học Công nghệ & Môi trường có ý kiến như sau:

Việc thử áp lực đường ống cấp thoát nước trước khi nghiệm thu đã được quy định tại các tiêu chuẩn sau:

1. Tiêu chuẩn TCVN 4519-1988: “Hệ thống cấp thoát nước bên trong nhà và công trình - Quy phạm thi công và nghiệm thu” quy định việc thử và nghiệm thu tại Phần 4 của tiêu chuẩn này.

2. Tiêu chuẩn TCVN 2942-1993: “ống và phụ tùng bằng ngang dùng cho hệ thống dẫn chính chịu áp lực” quy định phương pháp thử tại Phần 4 của tiêu chuẩn này.
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền