Nhờ các cao thủ giải đáp về thí nghiệm xác định dung trọng khô lớn nhất của đất

QS-Quantity Surveyor

Thành viên sắp lên hạng nhiệt tình
Tham gia
10/1/09
Bài viết
121
Điểm thành tích
18
Tuổi
47
- Tôi xin được các cao thủ về đất đắp giải đáp về thí nghiệm dung trọng khô lớn nhất của đất đắp.
1- Theo kết quả thí nghiệm đất để đắp của phòng thí nghiệm cung cấp (với phương pháp thí nghiệm là IA) thì dung trọng khô lớn nhất là 1.7g/cm3 và độ ẩm là 15% và dung trọng khô lớn nhất sau khi hiệu chỉnh là 1.85g/cm3 và độ ẩm là 12%.
Với kết quả thí nghiệm như vậy thì tôi có thể đắp và đầm chặt để đạt dung trọng khô là 1.75g/cm3 (k=0.95 theo dung trọng khô hiệu chỉnh) được không? có cần phải có biện pháp thi công đặc biệt nào không? hay chỉ cần tăng ca máy lu là được?
Vì theo tôi hiểu là dung trọng khô hiệu chỉnh là dung trọng khô sau khi đã thay đổi thành phân hạt.
2- Chúng tôi có yêu cầu một đơn vị thí nghiệm khác lấy mẫu tại cùng mỏ đất thì nhận được kết quả là dung trọng khô lớn nhất là 1.855g/cm3 (thí nghiệm theo phương pháp II D).
2 phương pháp thí nghiệm chênh nhau 0.15g/cm3 như vậy có hợp lý.
 

QS-Quantity Surveyor

Thành viên sắp lên hạng nhiệt tình
Tham gia
10/1/09
Bài viết
121
Điểm thành tích
18
Tuổi
47
có cao thủ nào mau giúp với
chẳng lẽ không có cao thủ nào sao?
 

hungvina16

Thành viên rất tuyệt vời
Tham gia
15/10/07
Bài viết
1.009
Điểm thành tích
83
Tuổi
55
- Tôi xin được các cao thủ về đất đắp giải đáp về thí nghiệm dung trọng khô lớn nhất của đất đắp.
1- Theo kết quả thí nghiệm đất để đắp của phòng thí nghiệm cung cấp (với phương pháp thí nghiệm là IA) thì dung trọng khô lớn nhất là 1.7g/cm3 và độ ẩm là 15% và dung trọng khô lớn nhất sau khi hiệu chỉnh là 1.85g/cm3 và độ ẩm là 12%.
Với kết quả thí nghiệm như vậy thì tôi có thể đắp và đầm chặt để đạt dung trọng khô là 1.75g/cm3 (k=0.95 theo dung trọng khô hiệu chỉnh) được không? có cần phải có biện pháp thi công đặc biệt nào không? hay chỉ cần tăng ca máy lu là được?
Vì theo tôi hiểu là dung trọng khô hiệu chỉnh là dung trọng khô sau khi đã thay đổi thành phân hạt.
2- Chúng tôi có yêu cầu một đơn vị thí nghiệm khác lấy mẫu tại cùng mỏ đất thì nhận được kết quả là dung trọng khô lớn nhất là 1.855g/cm3 (thí nghiệm theo phương pháp II D).
2 phương pháp thí nghiệm chênh nhau 0.15g/cm3 như vậy có hợp lý.
Trước hết mình thấy rằng cùng 1 nguồn vật liệu ( mỏ đất) mà 2 phòng thí nghiệm áp dụng 2 phương pháp thí nghiệm I-A và II-D là không đúng vì ứng với mỗi phương pháp thí nghiệm đều có phạm vi áp dụng khác nhau.
Dung trọng khô lớn nhất hiệu chỉnh là dung trọng có xét đến ảnh hưởng của thành phần hạt quá cỡ . Các hạt quá cỡ này thường có tỷ trọng khối lớn hơn tỷ trọng khối của vật liệu thí nghiệm do đó dung trọng hiệu chỉnh thường lớn hơn dung trọng khô khi chưa hiệu chỉnh.
 
Last edited by a moderator:

QS-Quantity Surveyor

Thành viên sắp lên hạng nhiệt tình
Tham gia
10/1/09
Bài viết
121
Điểm thành tích
18
Tuổi
47
Trước hết mình thấy rằng cùng 1 nguồn vật liệu ( mỏ đất) mà 2 phòng thí nghiệm áp dụng 2 phương pháp thí nghiệm I-A và II-D là không đúng vì ứng với mỗi phương pháp thí nghiệm đều có phạm vi áp dụng khác nhau.
Dung trọng khô lớn nhất hiệu chỉnh là dung trọng có xét đến ảnh hưởng của thành phần hạt quá cỡ . Các hạt quá cỡ này thường có tỷ trọng khối lớn hơn tỷ trọng khối của vật liệu thí nghiệm do đó dung trọng hiệu chỉnh thường lớn hơn dung trọng khô khi chưa hiệu chỉnh.
Cảm ơn hungvina16, tôi cũng biết là khi xét đến dung trọng khô hiệu chỉnh là xét đến ảnh hưởng của thành phần hạt quá cỡ, chính vì vậy nếu dùng đất này để đắp với k=95% của dung trọng khô lớn nhất hiệu chỉnh thì có cần biện pháp thi công đặc biệt nào không? Vì nếu vẫn dùng đất đấy để đắp tính theo dung trọng khô lớn nhất chưa hiệu chỉnh thì hệ số đầm chặt K lúc đó sẽ lớn hơn 100%.
 

hungvina16

Thành viên rất tuyệt vời
Tham gia
15/10/07
Bài viết
1.009
Điểm thành tích
83
Tuổi
55
Cảm ơn hungvina16, tôi cũng biết là khi xét đến dung trọng khô hiệu chỉnh là xét đến ảnh hưởng của thành phần hạt quá cỡ, chính vì vậy nếu dùng đất này để đắp với k=95% của dung trọng khô lớn nhất hiệu chỉnh thì có cần biện pháp thi công đặc biệt nào không? Vì nếu vẫn dùng đất đấy để đắp tính theo dung trọng khô lớn nhất chưa hiệu chỉnh thì hệ số đầm chặt K lúc đó sẽ lớn hơn 100%.
Về biện pháp thi công thì mình nghĩ cũng không có gì đặc biệt, cái này sẽ được quyết định qua đoạn làm thử.
Lý do: Vì dung trọng khô lớn nhất chưa hiệu chỉnh được xác định trên cơ sở mẫu vật liệu đã loại bỏ các hạt quá cỡ ( qua sàng 4,75mm hoặc sàng 19mm tùy theo pp thí nghiêm áp dụng) nên chắc chắn sẽ phải nhỏ hơn dung trọng của vật liệu thi công hiện trường ( có chứa hạt quá cỡ) . Nếu dùng dung trọng khô chưa hiệu chỉnh để xác định độ chặt K thì ta sẽ có K>1,0 là bình thường - đây không phải là yêu cầu đặc biệt. Sau khi đã hiệu chỉnh thì dung trọng khô hiệu chỉnh sẽ phản ảnh đúng loại vật liệu bạn dùng để đắp, khi đó bạn chỉ cần độ chặt đến 95% là đã đạt yêu cầu.
Cái cần lưu ý là phải áp dụng phương pháp thí nghiệm đúng với loại vật liệu thì sẽ có dung trọng khô hiệu chỉnh chính xác.
 

Top