Biện pháp thi công bể ngầm

  • Khởi xướng Khởi xướng ledung
  • Ngày gửi Ngày gửi

ledung

Thành viên có triển vọng
Tham gia
24/1/08
Bài viết
8
Điểm tích cực
0
Điểm thành tích
1
Tuổi
40
Các anh cho em xin biện pháp thi công bể ngầm 60m3.
Mong các anh chị giúp cho em, xin cảm ơn.
 
các anh cho em xin biện pháp thi công bể ngầm 60m3 em cảm ơn
Tôi để quên ở nhà đĩa CD mà tôi đã từng thi công bể nước 12x3x2.5 tới 90m3 và chia làm 4 ngăn thông nhau, đổ bê tông đáy dày tới 20cm (2 lớp cốt thép), 2 giằng bê tông cốt thép.
Bạn cần tôi sẽ tư vấn cho bạn về biện pháp. Nếu không cẩn thận sẽ dễ gây sự cố lún lệch bể rất nguy hiểm.
Note: Bạn nên làm bể nửa chìm nửa nổi sẽ tốt hơn(Nếu làm không phải ở trong nhà). Còn nếu trong nhà chung cư chẳng hạn thì bể chìm là giải pháp phù hợp nhưng cần chú ý không dễ bị phá vỡ tường do áp lực.
Contact me:nnh@engineer.com
 
cảm ơn lời khuyên của bạn.
mình thi công là bể bt toàn khối thành vách dày 20cm đáy dày 25cm. quan trọng là mình chưa thi công bao giờ nên hơi khó vè sử lý chống thấm 2 mặt bằng sika
 
theo tôi bạn muốn có biện pháp thi công bể 60m3, trước hết bạn phải phải đưa ra đẩy đủ thông số daixrongxcao ...., thi công tại khu vực địa chất ntn? mặt khác nếu bạn thi công thì trong hồ sơ dự thầu đều có biện pháp thi công, còn nếu bạn làm hồ sơ dự thầu thì bạn đưa ra thông số cụ thể như vậy sẽ có nhiều người đưa ra biện pháp cho bạn hoặc bạn có thể tìm tài liệu thi công bể ngầm trong tiêu chuẩn nghiệm thu bể ngầm
 
theo tôi bạn muốn có biện pháp thi công bể 60m3, trước hết bạn phải phải đưa ra đẩy đủ thông số daixrongxcao ...., thi công tại khu vực địa chất ntn? mặt khác nếu bạn thi công thì trong hồ sơ dự thầu đều có biện pháp thi công, còn nếu bạn làm hồ sơ dự thầu thì bạn đưa ra thông số cụ thể như vậy sẽ có nhiều người đưa ra biện pháp cho bạn hoặc bạn có thể tìm tài liệu thi công bể ngầm trong tiêu chuẩn nghiệm thu bể ngầm
Tôi rất đồng ý với ý kiến của bạn. Có thể đưa ra các kích thước và nhất là đưa ra được địa chất của khu vực mà bạn xây. Địa chất rất quan trọng nếu không sẽ gây lún lệch dẫn đến phá hoại bể.
 
cảm ơn lời khuyên của bạn.
mình thi công là bể bt toàn khối thành vách dày 20cm đáy dày 25cm. quan trọng là mình chưa thi công bao giờ nên hơi khó vè sử lý chống thấm 2 mặt bằng sika
Chỗ mình xây thì việc chống thấm cũng chỉ là láng XM tinh thôi.
Và chú ý hơn khi đưa chất lượng vật liệu đầu vào:

-Gạch chỉ thì cần phải rửa sạch và ngâm cho no nước tránh hút nước vữa XM
-Cát vàng sạch sẽ.
-Khối xây phải chú ý khoá đầu khoá đuôi, giằng móng cốt thép phải chắc chắn.
-Móng cần phải đầm và rải lót cẩn thận
-Quan trọng nhất trong xây bể là khi láng xi măng, ngưòi láng phải có kỹ thuật cao. Nếu không sẽ gây rộp lớp Xm tinh dẫn đến thấm nước ra ngoài.
Trên đây là một số chú ý khi xây bể gạch chỉ.
Tôi sẽ cố gắng tìm biện pháp thi công bể toàn khối cho bạn. Nếu tôi tìm được sẽ sènd cho bạn.
Chúc bạn sớm hoàn thành nhiệm vụ của mình
 
@:ledung

cảm ơn lời khuyên của bạn.
mình thi công là bể bt toàn khối thành vách dày 20cm đáy dày 25cm. quan trọng là mình chưa thi công bao giờ nên hơi khó vè sử lý chống thấm 2 mặt bằng sika
Mình đã sưu tầm tài liệu giúp bạn nè.
Bạn có thể vào đây để tải:
Chống thấm cho bể nước ngầm
Chúc bạn hoàn thành tốt nhiệm vụ .
 

File đính kèm

Last edited by a moderator:
Các vấn đề cần chú ý khi thi công bể nước ngầm:

các anh cho em xin biện pháp thi công bể ngầm 60m3 em cảm ơn
Khi thi công bể nước ngầm thường gặp 2 trường hợp sau :
1. Vị trí đặt bể có mực nước ngầm thấp( thấp hơn cao độ đáy bể ) trường hợp này đơn giản.Thi công theo trình tự không cần các biện pháp chống đỡ thành hố đào mà chỉ cần chú ý đến mái dốc của thành hố đào và rãnh và hố thu nước mặt (khi đang thi công gặp trời mưa...).
2.Trường hợp 2 : Vị trí đặt bể có mực nước ngầm cao (tức cao hơn cao độ đặt đáy bể ). Với trường hợp này có 2 phương án lựa chọn tùy theo mức độ phức tạp của địa chất :
- Phương án 1 : Thi công biện pháp chống giữ thành hố đào song song với đào hố móng.
- Phương án 2 : Đào hố móng trước rồi mới thi công biện pháp chống giữ sau.
( còn tiếp )
 
Chào các bạn! Mình cũng chuẩn bị thi công 1 bể chứa bán ngầm 370m3. Kích thước BxLxH = 5000x24000x3000, kết cấu bể là BTCT toàn khối (chia làm 4 ngăn bước gian 6m, chìm trong đất 2m. đáy bể dày 250 thành bể dày 220 tất cả các góc trong của bể đều được chém cạnh giảm ứng suất cục bộ địa chất tốt. Cos đáy bể thấp hơn mực nước ngầm 1,3m(thiết kế ko có cọc tre, chống thấm bằng cách ngâm nước XM). Mình kinh nghiệm thi công chưa nhiều và chưa từng thi công bể chứa nên mình rất băn khoăn về biện pháp thi công cốp pha và biện pháp đổ bê tông thành bể(khối lượng bê tông xấp xỉ 100m3,bên mình thi công đổ bê tông thương phẩm bằng xe bơm). với chiều cao thành bể là 3m không biết mình nên thi công toàn bộ hay để mạch ngừng. theo mình thi công toàn bộ chiều cao 1 lần thì lớp bê tông đáy chưa đủ khả năng chịu lực khi đó nêu đầm thành bể bê tông sẽ dồn ra đáy bể, còn nếu để mạch ngừng thì biện pháp chống thấm cho mạch ngừng nên thực hiện thế nào cho đạt hiệu quả. Mình xin cảm ơn các bạn đã chia sẻ tài liệu và kinh nghiệm!
 
Chào CU_UC, mình thi công và thiết kế rất nhiều bể nước ngầm cho các khu công nghiệp dung tích khá lớn có công trình lên đến 5000m3. các công trình đã bàn giao và hoạt động bình thường. Mình xin đóng góp một vài thắc mắc của bạn. theo TCTC bê tông toàn khối không được đổ bê tông quá chiều cao 1,5m. chắc là bạn hiểu vì sao rồi. bể nước của bạn cao 3m vì vậy bạn phải đổ bê tông thành 2 đợt tại vị trí mạch ngừng thi công bạn dùng vật liệu chống thấm là băng cản nước WATERSTOP V20 hoặc Sika Hydrotite CJ type . nhớ vệ sinh thật kỹ đục nhám bề mặt phần mạch ngừng và dùng phụ gia sika grout 214-11 dùng để liên kết lớp bê tông mới và củ.
Để xử lý chống thấm thành bể bạn chọn bentium nóng để quét lên 3lớp (nếu bể chứa nước thải) quét vật liệu chống thấm kova lên thành 3lớp. bạn nên chọn mác be tông 300. chúc bạn thành công.
 
Chân thành cảm ơn MINHTRUNG28511981! hiện nay mình đã đào xong hố móng, đang thi công bê tông gạch vỡ lót móng ngày mai sẽ xuống thép và ghép ván thành của đáy bể. Mình chọn phương án thi công bê tông thương phẩm đổ bằng thủ công đổ làm 2 lần, lần đầu mình đổ bê tông đáy bể và đổ hết chiều cao dầm bo xung quanh bể có h=500 và phần bê tông vát cạnh đáy bể. bây giờ vấn đề của mình là xử lý chống thấm chỗ giáp lai giữa bê tông mới và bê tông cũ. vì mình là đơn vị thi công nên chỉ được thi công theo thiết kế, bê tông thì thiết kế đã chọn M200#, bi tum nóng quét lên bề mặt thành bể mình cũng tham khao rồi, bể mình thi công dùng chứa nước phục vụ sinh hoạt. băng cản nước và phụ gia sika grout 214-11 thì mình chưa biết về cách sử dụng, theo mình hiểu chắc là dùng phủ lên bề mặt tiếp giáp giữa 2 lớp bê tông phải không bạn?băng cản nước có phải dựng đứng vào giữa thành bể theo chiều cao không(nếu đúng chắc phải đặt trước khi đổ bê tông đáy cho ngập vào 1 phần nhỉ? còn phụ gia nếu không phải là chất lỏng mình nghĩ sẽ rất khó thi công vì khi ghép ván thành lên <=1,5m cộng thêm cốt thép nữa thì liệu có thi công được k bạn?mong bạn giúp đỡ.Mình phải thi công thành bể xong trước tết.
 
Trong thi công bể đương nhiên cần tuân thủ theo thiết kế, các quy phạm về công tác cốt thép, bêtông như thi công các công trình khác chỉ lưu ý mấy vấn đề sau:
- Về chống thấm: bao gồm chống thấm từ trong và từ ngoài, trong thời gian trước thuờng dùng vải địa kỹ thuật 2 lớp bên ngoài hiện nay có rất nhiều loại phụ gia chống thấm như phụ gia trộn trong bê tông, phụ gia trộn trong vữa trát, phụ gia phun trực tiếp lên bề mặt bê tông..bạn nên tham khảo từ các nhà sản xuất và phân phối. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại và có quy trình sử dụng cho từng loại theo nhà sản xuất.
- Xử lý mạch ngừng: đối với các bể dùng vách cứng bê tông nếu có diện tích đáy < 100m2 thường không có mạch ngừng khi thi công đáy(đáy đổ 1 lần), tuy nhiên giữa đáy vả thành thường đổ riêng nên cần phải xử lý mạch ngừng. Thông thường dùng băng cản nuớc, gioang cản nước chuyên dụng (ngày trước còn dùng tôn lá!) vị trí mạch ngừng thường cách dầm đáy hoặc cạch nghiêng giữa đáy-vách bể khoảng 150-250 bố trí băng cản nước ở giữa và cắt ngang mạch ngừng. Đặt băng cản nuớc không được để lớp thép cấu tạo làm rách, khi đổ bêtông vách tránh làm xô lệch.
- Lắp đặt các ống cấp thoát nước: phải lắp đặt đồng thời khi đổ bê tông và cần có băng cản nước quanh ống- phần xuyên qua bê tông. Lưu ý: code ống tràn có thể thoát ra ngoài và không bị nướpc thâm nhập, code đáy ống hút phù hợp tránh hút tận đáy hoặc hút quá cao.
- Đặc biệt quan tâm đến mực nước ngầm, nếu cao cần có biện pháp tăng tải trọng bể tránh bị đẩy nổi khi bể không chứa nước.
- Cần có biện pháp đào đắp hợp lý để không gây lún sụt xung quanh và sau khi hoàn thiện
- Cường độ lớp đất đặt đấy bể phải phù hợp nếu không cần có biện pháp xử lý móng tránh lún, nứt..
Ngoài ra công tác côpha cũng hết sức chú ý nhất là khi thi công nắp tránh lãng phí. Thi công bể khá phức tạp nhất là các bể lớn, trong thực tế rất nhiều bể đã bị hỏng(nứt, lún, ngấm..) do khâu thiết kế, thi công.
 
Last edited by a moderator:
băng cản nước nó là một loại polimer tổng hợp. trước khi chuẩn bị đổ bê tông đáy bể bạn dùng băng cản nước WATERSTOP BAR định vị (cắm) tại vị trí mạch ngừng chính giữa thành bể (bề rộng). dùng thép buộc giữ cố định trong suốt thời gian đổ bê tông đáy (bạn nên định vị kỹ kẻo không khi đổ bê tông nó sẻ bị lệch hoặc bị quặp xuống). khi đổ xong đáy thì một phần WATERSTOP BAR cắm vào bê tông phần còn lại nhô lên trên chờ để đổ bê tông thành bể. còn phụ gia sika grout 214-11 nó là một dạng hỗn hợp vữa dạng bột khi thi công bạn trộn với nước theo đúng tỉ lệ nhà sản xuất quy định khuấy đều sau đó tưới lên vị trí mạch ngừng (công đoạn này bạn thi công trước khi đổ bê tông thành tiếp theo). Như vậy bạn đã đổ bê tông thành được rồi đó. chúc bạn hoàn thành kịp tiến độ.
 
Em cũng đang rắc rối với BPTC bể ngầm của trạm xử lý nước thải,300m3 cốt đáy bể là -8.40.Anh chị góp ý BPTC hộ em với, em xin chân thành cảm ơn.
 
Kinh nghiệm chống thấm

mình thi công chống thấm cũng lâu năm, đã từng xử lý chống thấm cho các bể nước lớn trên 4000 m3, bạn nào quan tâm hãy pm cho mình nick tanvinhanpro@yahoo.com mình sẽ hết mình giúp đỡ và chia sẻ kinh nghiệm với các bạn
 
Kinh nghiệm chống thấm

mình thi công chống thấm được gần 10 năm, đã từng thi công chống thấm sửa chữa cho các dự án lớn, bể nước trên 4000 m3, xử lý nhiều hạng mục khó, bạn nào quan tâm hãy pm với mình ở nick tanvinhanpro@yahoo.com mình sẽ chia sẻ kinh nghiệm với các bạn.
mình là người phân phối hóa chất chống thấm Sika - Radcon 7 - Waterstop ở miền trung, nếu các bạn cần tư vấn nhanh có thể liên hệ với mình qua số 0983.425257. Rất sẵn lòng
 
Bể thép lắp ghép

Hiện nay, bên cạnh việc sử dụng bể bê tông cho cấp nước và xử lý nước thải thì các nước Châu âu và Mỹ còn sử dụng bể thép lắp ghép bằng bu lông-đai ốc được tiền chế tại nhà máy, có tuổi thọ tương đương với bể bê tông (40 năm) do có lớp sơn phủ đặc biệt, chịu được ăn mòn của hóa chất. Sử dụng an toàn và hầu như không phải bảo trì. Giá thành thấp, lắp đặt đơn giản và thời gian thi công rất ngắn, đặc biệt là không phải chống thấm. Thể tích có thể đạt từ 25m3 tới 45000m3. Ở Việt nam hiện nay cũng đã có các dự án sử dụng bể thép lắp ghép này với thể tích lớn nhất là 6000m3.

Các bạn có thể tham khảo tại:
Websites: www.tanks.com / www.columbiantectank.com /
www.cstvulcan.com / www.engstorage.com / www.aquastore.com /
www.geodomeroof.com / www.tanks-cstvn.com

hoặc liên hệ:

CST INDUSTRIES INC. REP. OFFICE IN VIETNAM, LAOS and CAMBODIA

Add. 9th floor, No. 30 Mai Hac De Str.,
Hai Ba Trung Dist., Hanoi, Vietnam
Hp: 84-918 408 032
Tel.: 84-4-3944 6802 / 3944 6801
Fax: 84-4-3944 6759



Để biết thêm chi tiết nhé.
 
Back