Hiện tôi có tài liệu quy đổi mác bê tông từ R3, R7, R14, R21 sang R28 và có bảng tham khảo mác bê tông khi có sự tham gia của một số loại phụ gia. Và yêu cầu về mác cụ thể đối với một số kết cấu của công trình cầu, đường, dân dụng, thủy lợi.Nếu BT cột dùng phụ gia 7 ngày, mà sau 7 ngày khi nén R7 chỉ đạt 75%
VẬy các bác cho em hỏi có TVGS có thể chấp nhận để đổ BT sàn ko ạ
Nếu BT cột dùng phụ gia 7 ngày, mà sau 7 ngày khi nén R7 chỉ đạt 75%
VẬy các bác cho em hỏi có TVGS có thể chấp nhận để đổ BT sàn ko ạ
Về nguyên tắc thì cường độ bê tông sẽ tăng dần theo thời gian, nếu bạn đã sử dụng phụ gia thì R7 sẽ đạt khá cao, như bác haiduong thì chuẩn rùi, tầm phải đạt từ 85% trở lên, bên mình đôi khi vẫn dùng R3 vì yêu cầu tiến độ. Vẫn có 1 công thức ngoại suy từ R3,R7, R21 ra R28 đó, và đúng theo tiêu chuẩn thì chỉ có R28 mới là kết quả cuối cùng để so sánh với Mác thiết kế.Nếu BT cột dùng phụ gia 7 ngày, mà sau 7 ngày khi nén R7 chỉ đạt 75%
VẬy các bác cho em hỏi có TVGS có thể chấp nhận để đổ BT sàn ko ạ
Có công thức của American Concrete Institute (ACI) và Xkramtaep. Ở Việt nam ta thì chưa có tiêu chuẩn nào quy đổi cả, nhất là lại bê tông có phụ gia. Theo bảng tính tôi có và kinh nghiệm thực tế thì bê tông ở R7 nén đạt 75% mác thiết kế là đạt, nhưng có phụ gia thì là thấp. Tất nhiên, thí nghiệm nén ở R7 chỉ là tham khảo, phụ thuộc rất nhiều vào quá trình bảo dưỡng. Không tin các anh cứ bảo dưỡng ẩm tốt mẫu được 3 ngày. Đến ngày thứ tư trở đi, anh tưới bằng nước sôi liên tục, rồi nén ở R7 xem cường độ đạt bao nhiêu?Vẫn có 1 công thức ngoại suy từ R3,R7, R21 ra R28 đó
Chủ đề này chẳng liên quan gì đến vấn đề người ta hỏi cả, NHE.Về việc nghiệm thu bê tông thì mọi người theo dõi thêm ở chủ đề thảo luận này nhe:http://www.giaxaydung.vn/diendan/f238/nghiem-thu-tong-15821-3.html#post287264
Bạn cứ gửi lên cho anh em tham khảo!.Hiện tôi có tài liệu quy đổi mác bê tông từ R3, R7, R14, R21 sang R28 và có bảng tham khảo mác bê tông khi có sự tham gia của một số loại phụ gia.
Tài liệu này tôi được anh em của phòng Las-XD 288 và Las-XD 738 gửi cho tham khảo. Có các căn cứ tính toán ở đây.
Là một diễn đàn khoa học, không phải thích nói gì thì nói, thích viết gì thì viết. Chính vì vậy mà tôi cần kiểm chứng thật chuẩn trước khi đưa lên diễn đàn.Nói ngoài lề: Công tác thí nghiệm mình thấy ở việt nam cũng rất thú vị, nếu các bạn để ý trong biên bản nghiệm thu thí nghiệm thường có câu thế này:
"Kết quả thí thí nghiệm chỉ đúng trên mẫu thử". Câu này đúng quá mà lại an toàn cho đơn vị thí nghiệm. cũng có nghĩa là: tôi chỉ khẳng định kết quả tôi vừa kiểm tra là đúng số liệu thực tế tôi vừa kiểm tra, không tự mô li phê số liệu. Còn ngoài ra tôi không biết, không quan tâm, không chịu trách nhiệm.![]()
OK. Họ làm phép thống kê đủ lớn, có thể lập thành đồ thị phát triển cường độ bê tông để có thể làm thành dạng catalo để tra cứu. Chắc cũng phải tầm cỡ "đề tài Khoa học" chứ chẳng phải đùa. Rất trân trọng và mong bạn chia sẻ trên mọi người.Đó là khi ép mẫu thử ở 7 ngày tuổi, nếu đạt cường độ theo bảng ngoại suy theo công thức tính toán, họ kết luận là: Mẫu thử đạt cường độ thiết kế ở R28.
Đấy mới là cái đáng bàn anh ạ!