Công tắc áp suất là gì?

cong tac ap luc (Pressure Switch) là thiết bị dùng để giám sát áp suất của chất lỏng hoặc khí trong hệ thống và tự động đóng hoặc ngắt mạch điện khi áp suất đạt đến giá trị cài đặt trước. rơ le áp lực là một trong những thiết bị điều khiển quan trọng trong các hệ thống bơm nước, máy nén khí, hệ thống HVAC, dây chuyền sản xuất và nhiều ứng dụng công nghiệp khác.

Nhờ khả năng tự động hóa, cong tac ap luc kp36 giúp bảo vệ thiết bị, duy trì áp suất ổn định và giảm thiểu sự can thiệp của con người trong quá trình vận hành.

Hướng dẫn điều chỉnh áp suất ON/OFF chính xác của công tắc áp suất

Để điều chỉnh áp suất ON/OFF (Cut-in/Cut-out) của công tắc áp suất (Pressure Switch) chính xác, bạn cần hiểu hai thông số:

  • Áp suất ON (Cut-in): Mức áp suất mà công tắc đóng tiếp điểm để khởi động bơm hoặc máy nén.
  • Áp suất OFF (Cut-out): Mức áp suất mà công tắc ngắt tiếp điểm để dừng bơm hoặc máy nén.
Quy trình điều chỉnh

1. Chuẩn bị


  • Đồng hồ đo áp suất đã được hiệu chuẩn.
  • Tua vít hoặc cờ lê phù hợp với vít chỉnh.
  • Biết rõ dải áp suất làm việc của hệ thống.
2. Xác định hai vít chỉnh

Hầu hết công tắc áp suất cơ có:

  • Vít lớn (Range/Main Spring): Điều chỉnh cả áp suất ON và OFF cùng tăng hoặc cùng giảm.
  • Vít nhỏ (Differential): Điều chỉnh khoảng chênh lệch giữa OFF và ON (Differential).
Ví dụ:

  • ON = 2 bar
  • OFF = 4 bar
  • Differential = 2 bar
3. Điều chỉnh áp suất ON

  • Xả áp suất hệ thống.
  • Quan sát đồng hồ.
Xoay vít lớn:

  • Theo chiều kim đồng hồ → tăng áp suất ON và OFF.
  • Ngược chiều kim đồng hồ → giảm áp suất ON và OFF.
4. Điều chỉnh áp suất OFF

Sau khi đạt áp suất ON mong muốn:

  • Khởi động hệ thống.
  • Quan sát khi công tắc ngắt.
Nếu OFF chưa đúng:

  • Xoay vít Differential để tăng hoặc giảm khoảng chênh.
  • Kiểm tra lại nhiều lần.
Ví dụ

Yêu cầu:

  • ON = 3 bar
  • OFF = 5 bar
Các bước:

  • Điều chỉnh vít lớn để bơm khởi động ở khoảng 3 bar.
  • Nếu bơm dừng ở 4,2 bar, tăng vít Differential.
  • Nếu bơm dừng ở 5,8 bar, giảm vít Differential.
Lặp lại đến khi đạt:

  • ON = 3 bar
  • OFF = 5 bar
Danfos KP35 ( 1).jpg

Lưu ý quan trọng

  • Chỉ xoay vít từng lượng nhỏ (khoảng 1/4 vòng mỗi lần).
  • Sau mỗi lần chỉnh, vận hành hệ thống để kiểm tra lại.
  • Không cài áp suất vượt quá giới hạn của bình chứa, đường ống hoặc thiết bị.
  • Nếu công tắc có niêm phong của nhà sản xuất hoặc là loại điện tử, hãy tham khảo tài liệu kỹ thuật trước khi điều chỉnh.
BILALO – Nhà phân phối chính hãng:

Công tắc áp là thiết bị quan trọng giúp kiểm soát áp suất, đảm bảo hệ thống vận hành ổn định và an toàn. Để lựa chọn đúng sản phẩm với chất lượng đảm bảo và chế độ bảo hành rõ ràng, hãy liên hệ BILALO. Với đa dạng mẫu mã từ các thương hiệu uy tín cùng đội ngũ tư vấn giàu kinh nghiệm, BILALO sẽ giúp bạn tìm được giải pháp phù hợp với nhu cầu và ngân sách.

Hãy liên hệ BILALO để được tư vấn lựa chọn cũng như báo giá Relay danfoss kp36

Công ty TNHH BILALO

Số 41/125 Đình Xuyên – Xã Phù Đổng – TP. Hà Nội

Tel: 0868 869 566 – 0906 294 186

Web: https://thietbibilalo.com/
 
Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Chỉ huy trưởng công trường
Kích để xem giới thiệu phần mềm thanh quyết toán
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD
Giới thiệu phần mềm Dự toán GXD dùng là thích, kích là sướng

Các bài viết mới

Back
Top