Câu hỏi: Mình đang vừa là bên thiết kế, vừa là bên QLDA, Giám sát. Nếu công trình thử tĩnh 2 cọc trong đó 1 cọc đạt 1 cọc không đạt. Liệu có thể kết luận cho ép đại trà không các anh chị?
Có 2 ý kiến chuyên gia thế này, anh/chị thấy ý nào được?
1. Cho dùng cọc nối đóng tiếp xem có chối không. Nếu chối theo đúng thiết kế thì là do người tính. Nếu xuống nhiều nữa thì lỗi do ông khảo sát. Cứ ép cọc nữa kiểm tra độ chối cho chính xác sau đó điều chỉnh lại thiết kế là OK.
2. Quan trọng mặt bằng cọc là có bao nhiêu cọc? Nếu ép 2 cọc và thử tĩnh một cọc không đạt thì TVTK có thể phải bàn với CĐT theo 2 cách:
C1. Cọc không đạt tức là không được SCT như dự kiến. Có thể phải xem xét biểu đồ Lực và biến dạng để TVTK quyết định SCT đại trà trên cái cọc không đạt này
C2. Khi đã biết một cọc không đạt như mong muốn thì số lượng tim cọc thử tĩnh phải làm ít nhất 6 cọc. Trong 6 cọc có 1 cọc không đạt thì vẫn xem như cọc đó không ảnh hưởng gì và có thể lấy trung bình cho 5 cọc và gia giảm hệ số an toàn. Tất nhiên, chú ý khu vực cọc không đạt có thể bị vùng đất cục bộ. Cần thí nghiệm cọc gần đó cách khoảng 3d-4d xem xét nó có bị như vậy không?....
Anh/chị/em có KINH NGHIỆM thực tế xin chia sẻ dùm. Thanks.
Có 2 ý kiến chuyên gia thế này, anh/chị thấy ý nào được?
1. Cho dùng cọc nối đóng tiếp xem có chối không. Nếu chối theo đúng thiết kế thì là do người tính. Nếu xuống nhiều nữa thì lỗi do ông khảo sát. Cứ ép cọc nữa kiểm tra độ chối cho chính xác sau đó điều chỉnh lại thiết kế là OK.
2. Quan trọng mặt bằng cọc là có bao nhiêu cọc? Nếu ép 2 cọc và thử tĩnh một cọc không đạt thì TVTK có thể phải bàn với CĐT theo 2 cách:
C1. Cọc không đạt tức là không được SCT như dự kiến. Có thể phải xem xét biểu đồ Lực và biến dạng để TVTK quyết định SCT đại trà trên cái cọc không đạt này
C2. Khi đã biết một cọc không đạt như mong muốn thì số lượng tim cọc thử tĩnh phải làm ít nhất 6 cọc. Trong 6 cọc có 1 cọc không đạt thì vẫn xem như cọc đó không ảnh hưởng gì và có thể lấy trung bình cho 5 cọc và gia giảm hệ số an toàn. Tất nhiên, chú ý khu vực cọc không đạt có thể bị vùng đất cục bộ. Cần thí nghiệm cọc gần đó cách khoảng 3d-4d xem xét nó có bị như vậy không?....