Ép cọc thử. Cọc thiết kế 3 đoạn. Mỗi đoạn 8m. Ptk=30T, Pmax=90T, Pmin=60T.
Mới ép được một đoạn 8m thì đồng hồ báo 150kg/cm2 tương đương 97T trong bản quy đổi, vượt Pmax.
Anh/em giám sát cho hỏi: Nên ngừng hay tiếp tục gia tải để ép tiếp các đoạn còn lại?
Xin cảm ơn.
Mới ép được một đoạn 8m thì đồng hồ báo 150kg/cm2 tương đương 97T trong bản quy đổi, vượt Pmax.
Anh/em giám sát cho hỏi: Nên ngừng hay tiếp tục gia tải để ép tiếp các đoạn còn lại?