Ép cọc thử. Cọc thiết kế 3 đoạn. Mỗi đoạn 8m. Ptk=30T, Pmax=90T, Pmin=60T.
Mới ép được một đoạn 8m thì đồng hồ báo 150kg/cm2 tương đương 97T trong bản quy đổi, vượt Pmax.

Anh/em giám sát cho hỏi: Nên ngừng hay tiếp tục gia tải để ép tiếp các đoạn còn lại?

ep coc thu.jpg
Xin cảm ơn.
 
- Theo em thì dừng bác à, vì đã đạt Pepmax theo thiết kế.
- Cho ép vị trí cọc thử khác. Báo Thiết kế, CĐT xử lý.
- Xem lại tài liệu địa chất, nếu có tầng đất cứng, sỏi, cát,...thì đề nghị khoan dẫn tại vị trí cọc thử mới để ép đảm bảo chiều dài theo thiết kế.
Các bác cho ý kiến thêm để thảo luận !
 
Theo mình, trường hợp này cần xem xét một số vấn đề:
1. Xem hồ sơ địa chất để xem mũi cọc đang ở lớp đất nào. Có thể gặp lớp đất cứng nhưng chiều dày mỏng cần phải ép vượt qua. Lúc đó có thể gia tải để ép vượt qua nhưng tối đa không vượt quá khả năng chịu lực của vật liệu làm cọc vì nếu quá sẽ phá hủy cọc.
2. Nếu cọc đi qua các tầng đất cát, nếu ép liên tục sẽ gặp trường hợp chối giả. Lúc này cần ngưng ép cọc, cho nghỉ khoảng 48h hoặc theo yêu cầu thiết kế sau đó mới ép tiếp.
3. Có thể mũi cọc gặp phải đá mồ côi nếu 2 trường hợp trên không xảy ra thì ngưng và chọn vị trí khác để ép cọc thử.
 
Cọc thiết kế 3 đoạn mà mới ép có 8m mà đã Pmax thì phải xem lại số liệu địa chất thôi bác à. Như bác namchu_lai vậy, Em chỉ sợ số liệu địa chất không thực tế thôi. Em vừa khoan địa chất ở trường học mầm non. Theo như hồ sơ địa chất trường cấp 1 bên cạnh thì lớp đất yếu chỉ có 1.5m.Nhưng khi em khoan ở trường mầm non nó lại là 4.2m đến 4.5 m Bác à.
 
Theo mình, trường hợp này cần xem xét một số vấn đề:
1. Xem hồ sơ địa chất để xem mũi cọc đang ở lớp đất nào. Có thể gặp lớp đất cứng nhưng chiều dày mỏng cần phải ép vượt qua. Lúc đó có thể gia tải để ép vượt qua nhưng tối đa không vượt quá khả năng chịu lực của vật liệu làm cọc vì nếu quá sẽ phá hủy cọc.
2. Nếu cọc đi qua các tầng đất cát, nếu ép liên tục sẽ gặp trường hợp chối giả. Lúc này cần ngưng ép cọc, cho nghỉ khoảng 48h hoặc theo yêu cầu thiết kế sau đó mới ép tiếp.
3. Có thể mũi cọc gặp phải đá mồ côi nếu 2 trường hợp trên không xảy ra thì ngưng và chọn vị trí khác để ép cọc thử.
đồng ý với bạn này, nhưng bạn quên nói 1 điều rất quang trọng và lq rất lớn đến atlđ nè, ép tiếp nên chú ý đến sức chịu của dàn ép nữa nếu ko thì mệt đấy.
 
Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Chỉ huy trưởng công trường
Kích để xem giới thiệu phần mềm thanh quyết toán
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD
Giới thiệu phần mềm Dự toán GXD dùng là thích, kích là sướng

Các bài viết mới

Back
Top