Cái này bên ketcau.com nè, bác lấy tham khảo:
Theo tui được biết thì ký hiệu mác bê tông của các tiêu chuẩn tiếng anh thường dùng chữ C để chỉ "concrete"=bê tông, nếu là bê tông nhẹ thì dùng LC (lightweight concrete). Còn phần số phía sau là mác chịu nén tính theo MPa.
Không nhất thiết là theo mẫu loại nào, nếu là TC Mỹ (ASTM C39) thì dùng mẫu trụ 15x30cm, còn TC Anh (BS 1881) thì dùng mẫu vuông (15x15x15cm), song song hai hệ thống này đều được dùng rộng rãi trên thế giới.
Bên Xây dựng DD-CN Tiêu chuẩn (TCVN 3118) vẫn dùng mẫu vuông 15x15x15 làm mẫu chuẩn, còn nếu muốn quy đổi theo mẫu vuông hoặc trụ khác thì nhân với hệ số quy đổi (Ví dụ: từ 15x15x15 sang D15x30 phải nhân với hệ số 1.2).
Nói một cách đơn giản, cho bác "tháng5" dễ hiểu, là C25, C40 là bê tông có cường độ nén 25MPa (~250kG/cm2) và 40MPa (~400 kG/cm2).
nôm na tương đương mác M250 hay M400 của Việt nam nếu là mác của TC Anh/Âu.
Còn nếu theo TC Mỹ thì C25 phải tương đương 250x1.2= M300, 400x1.2=480kG/cm2.
Dưới góc độ người làm bê tông, thì mẫu vuông 15x15x15 gọn nhẹ hơn, dễ bảo quản vận chuyển hơn, phù hợp với người VN, tầm vóc nhỏ bé.
Còn với mẫu trụ 15x30 thì vừa nặng, vừa khó tháo (làm khuôn khó đạt chuẩn), khó bê bưng (vì tròn), đầm khó đạt chuẩn hơn (vì cao), đương nhiên kết quả về bê tông khắt khe hơn nhưng cũng dễ sai số do người đúc mẫu cao hơn.
Khi tham gia công trình, chủ đầu tư "bắt" theo TC nào thì phải đúc theo TC đó, tuy nhiên, thời gian gần đây có xu hướng "lái" chủ đầu tư (nước ngoài) qua mẫu vuông cho nó dễ và sẵn có nhiều khuôn.
Kết quả nén mẫu sẽ được đem xử lý thống kê theo như thầy trung nói hoặc có khác đi theo yêu cầu của Hồ sơ Kỹ thuật Dự án.