Sếp mới giao làm khái toán 1 dự án xây dựng trường học. Mà bên chủ đầu tư yêu cầu k dung suất đầu tư mà bắt phải boc tách khối lượng cụ thể: VD bao nhiêu bê tông, sắt thép.....của từng phần rồi nhân với đơn giá.
Phần thiết bị có thể làm chi tiết từng phần như thế nhưng phần xây lắp sao có thể tính như thế được. Vậy k đảm bảo dự trù đủ kinh phí
Ai co kinh nghiệm lý giải dùm e vơi
Hi, bạn!
Mình vẫn làm khái toán chi tiết. Bản vẽ, thì cơ bản sẽ chỉ có móng điển hình, cột điển hình, dầm điển hình, thép điển hình...Bạn cứ bóc trên cái điển hình nhân số lượng (chiều dài...) lên.
Bóc khái toán chi tiết cũng do kinh nghiệm quen làm nữa, ví dụ bạn đã bóc 1 cái nào chi tiết rồi (móng kích thước như móng bên dự án này), bạn có thể lấy đó làm chuẩn để tính ván khuôn, thép theo tỉ lệ bê tông. Chứ thường TKCS không đủ để bạn bóc rõ ràng được đâu (công trình nhỏ thì may ra).
Các chi tiết nhỏ như lanh tô, ô văng...(bạn có thể lấy theo % kết cấu chính).
Phần hoàn thiện cần nhất là phần tường và cửa, trát thì bạn cứ lấy theo diện tích tường, % theo ván khuôn (cái này cũng có thể suy ra % từ các công trình đã tính chi tiết), lát thì lấy theo diện tích sàn (không cần chi tiết đến mức trừ chân tường hay gì gì đó), khối lượng thừa 1 chút càng tốt.
Phần thoát nước thì tính theo m dài rãnh thôi, phần điện, phần nước thì tính theo suất đầu tư m2 thôi.
Tóm lại cái nào không đủ cơ sở tính, bạn cứ lấy theo % hoặc suất đầu tư giống công trình tương tự, và báo cáo lại sếp, chứ không thể nói là em không tính được. Mình nghĩ thế.