Về công tác nghiệm thu bê tông tại chỗ

  • Khởi xướng Hoàng Yến
  • Ngày gửi

hongngan99

Thành viên sắp lên hạng rất quan trọng
Tham gia
9/1/08
Bài viết
453
Điểm thành tích
28
1.Nghiệm thu là hành động sau và bao trùm hành động kiểm tra, do bạn nói là ở mục trước chỉ kiểm tra đà giáo, coffage, không thấy nói đến nghiệm thu. Cho nên mình góp ý thêm cho rõ , kẻo em út nó hiểu lầm, khi đi giám sát chỉ kiểm tra coffage, đà giáo mà không nghiệm thu. Chẳng hạn, giám sát xuống công trình, nói là chỉ kiểm tra coffage thui, hông có ký nghiệm thu coffage, hic, tội nghiệp nhà thầu lắm.:((
2 . Mình đang nói tới cái biên bản nghiệm thu công tác đúc bê tông, đâu có liên quan gì đến đến chuyện giám sát đi uống bia khi nhà thầu đúc bê tông đâu. Rõ ràng mục 7.1 và 7.2 TCVN 4453 do bạn trích dẫn, chỉ có kiểm tra chế tạo hổn hợp bê tông , chứ có nói từ nào là nghiệm thu đâu?:D.
3. Phải nói là kiểm tra công tác đổ bê tông tại hiện trường thì phù hợp hơn là lập cái biên bản nghiệm thu công tác đổ bê tông , vì hành động " đổ bê tông" tức là có cái vòi phun bê tông xuống sàn, công nhân lấy xẻng, cào cào, hay là CN trộn, xào qua xào lại, xúc đổ hoặc hành động nào đó tương đương; thì hành động đó có gì để nghiệm thu ? Các bạn thử cho ý kiến đi? Nghiệm thu gì ở hành động "đổ BT"

Hành động " đổ bê tông" như bạn nói đó là cả một quá trình thi công: từ vật liệu, cấp phối, trộn, đổ, đầm, bảo dưỡng, quá trình thi công của nhà thầu đấy bạn à. Bạn coi chỉ là một hành động đơn thuần " súc sẻng bê tông đổ toẹt xuống". Mình không đồng ý với quan điểm này.
 
T

tidiga

Guest
Biên bản nghiệm thu bê tông mình thường chia ra như sau:
- Biên bản nghiệm thu cốt thép.
- Biên bản nghiệm thu cốp pha.
- Phiếu (hoặc BB) theo dõi công tác đổ bê tông.
- Phiếu lấy mẫu.
4 cái trên cùng 1 ngày.
- Biên bản nghiệm thu bê tông mác.... (kết cấu gì đó)
Cái này thì sau 7 ngày.
 

lekhoa_da

Thành viên năng động
Tham gia
6/9/08
Bài viết
59
Điểm thành tích
18
Vậy thì do bạn chưa đọc và hiểu kỹ bài của mình trước khi trả lời rồi.
Nếu bạn vẫn cho rằng hành động đổ bê tông có gì mà nghiệm thu thì tại sao lại có nghiệm thu công tác đổ bê tông, nghiệm thu công tác cofa giàn giáo, nghiệm thu công tác cốt thép nhỉ???

- Tôi khẳng định trao đổi luôn trích dẫn đúng từng ý kiến của bạn, chứ tôi không chơi "trích đoạn", vì chỉ có trao đổi đúng và thẳng vào trọng tâm thì mới đáng để chúng ta ở đây trao đổi học hỏi lẫn nhau, mới hiện rõ ràng cái vấn đề quan tâm, giúp chúng ta gạn lọc ,làm kinh nghiệm trong công tác hiện thực.
- Còn nói gì , viết gì thì phải có chứng minh hay dẫn chứng , chứ nói chung chung " là bạn chưa đọc và hiểu kỹ bài của mình trước khi trả lời rồi- , thì tôi nghĩ không phải là trao đổi, hay tranh luận, hãy phân tích từng ý kiến cụ thể của nhau, chỉ ra những chổ sai chổ đúng, thiếu đủ thì mới gọi là tranh luận.
- Trong xuyên suốt đề tài này, tôi nghĩ tôi đã phân tích rõ ràng, còn ý kiến mỗi người khác nhau thì tùy thôi. Chứ nói như kiểu hongngan99 : đổ BT là hành động hệ thống bao gồm nhiều công tác.... như bạn nói, thì mình cho là không phù hợp, vì theo mình: nói và viết thì phải chính xác, chứ không diễn giãi theo kiểu bạn được.
 
H

hieud

Guest
đúng là phải nhìn nhận lại khái niệm kiểm tra và nghiệm thu.theo tôi nếu chờ kết quả thí nghiệm bê tông( ít nhất là 3 or7 ngày) mới nghiệm thu và cho triển khai công việc tiếp theo thì rất ảnh hưởng đến tiến độ.vì vậy ta sẽ tiến hành nghiệm thu " hình dáng, kích thước hình học; bề mặt bt " trước, đạt yêu cầu thiết kế vẫn chuyển bước thi công và yêu cầu sau khi có kết quả thí nghiệm mới có bb nghiêẹ thu bt
 

Xe Dap Oi

Thành viên sắp lên hạng là thành viên tuyệt vời
Tham gia
22/8/08
Bài viết
674
Điểm thành tích
63
Tôi đồng ý với ý kiến là biên bản nghiệm thu bê tông cùng ngày với biên bản lấy mấu bê tông vì: Trong quá trình thi công nếu là bê tông thương phẩm thì đã có chứng nhận xuất xưởng ( tất nhiên là phải có người kiểm tra ở trạm trộn ) và đối với bê tông thủ công thì có tỷ lệ cấp phối bê tông tại công trường để cho anh em trộn đúng cường độ cho nên chuyện chờ kết quả thí nghiệm ép mẫu đật cường độ rồi mới ký biên bản nghiệm thu đồng ý cho triển khai các công việc tiếp theo là không đúng ( 209 ).các bác cho ý kiến
 
K

Kiu

Guest
Theo tôi biết, nghiệm thu là như sau:
- Nghiệm: Kết quả cuối cùng
- Thu: Chứng nhận cái kết quả cuối cùng đó.
Như vậy, đối với công tác nghiệm thu đổ bê tông, tôi thấy còn nhiều bất cập (theo 209), bởi vì:
Thứ nhất, đối với công những công trình đòi hỏi tiến độ thi công gấp rút thì nghiệm thu bê tông sau khi có kết quả nén mẫu bê tông là vô lý, bởi vì như thế thì không bao giờ đạt được kết quả đề ra.
Thứ hai, nếu các bạn nói đổ bê tông chỉ cần kiểm tra thì cũng không đúng, vì trong Nghị định 209 không hề có khái niệm kiểm tra công việc, như vậy biên bản kiểm tra không có tác dụng khi thanh quyết toán v.v....
Theo tôi, đối với công việc đổ bê tông thì nên ghi vào nhật ký thi công công trình, trong đó giám sát thi công và nhà thầu thi công ghi nhận với nhau công việc đổ bê tông là đạt yêu cầu so với thiết kế và tiêu chuẩn chuẩn quy phạm hiện hành và giám sát cho phép triển khai công việc tiếp theo. Và chờ khi có kết quả thí nghiệm của bê tông thì có thể nghiệm thu (nếu R7 thì có thể nội suy cường độ, tốt nhất là chờ R28).
Vì sao lại phải như thế, theo tôi, công tác nghiệm thu bê tông rất phức tạp. Bởi vì trong quá trình đổ bê tông còn rất nhiều điều phải lưu ý. Nếu tôi là TVSG tôi cũng không bao giờ nghiệm thu khi chưa có kết quả thí nghiệm. Nếu không, sẽ rất dễ ngồi nhà đá . Hi hi....
Xin các bạn có ý kiến
 

ThuongDK

Thành viên sắp lên hạng rất nhiệt tình
Tham gia
1/10/08
Bài viết
207
Điểm thành tích
28
Tuổi
45
Đây là chủ đề thật sự sôi nổi nếu không tham gian thì quả là uổng phí: tôi xin đưa ra một số ý kiến thảo luận:
Công tác nghiệm thu BTCt toàn khối trong tiêu chuẩn TCVN4453:95 cũng có nói đến công tác nghiệm thu này. Nghiệm thu BT như theo tiêu chuẩn này thì phải có đầy đủ các tài liệu liên quan.
Đổ bê tông chỉ là một phần nằm trong hạng mục nghiệm thu bê tông thôi
 
V

vuth0106

Guest
Theo tôi nên phân biệt như sau:

Bước 1: Các biên bản chuẩn bị như sau :

- Nghiệm thu cốt thép

- Nghiệm thu ván khuôn

Bước 2 : Triển khai đổ bê tông

- Biên bản xác định thành phần cấp phối bê tông (có thể có)

- Biên bản đúc mẫu bê tông

Bước 3: Các chứng chỉ chất lượng

- Kết quả nén mẫu bê tông ( 3 ngày , 7 ngày, 28 ngày)

Tùy theo tính chất của bê tông mà ép mẫu

Ví dụ:

Đổ bê tông cốt thép từng đợt thì ép mẫu R3 để quy đổi sang R28 để có thể triển khai tiếp công việc đợt tiếp theo. Sau khi đến đợt đổ cuối thì ép mẫu R7 (R28), có kết quả đạt thì ký Biên bản nghiệm thu hoàn thành bộ phận công trình
Nếu loại bê tông chỉ đổ 1 lần xong là hoàn thành thì ép mẫu R 7 hoặc R28, sau khi có kết quả thì ký biên bản hoàn thành bộ phận công trình
 
Last edited by a moderator:

luankh_kt

Thành viên mới
Tham gia
13/2/08
Bài viết
4
Điểm thành tích
1
Tuổi
45
MÌnh thì quan niệm thế này: Công việc xây dựng là tất cả những việc ta làm trên hạng mục/công trình nào đó. Nhưng thế thì nhiều lắm phải không ạ?! Nên tuy thuộc vào từng hạng mục, từng yêu cầu kỹ thuật..... mà phân ra các công việc sao cho cô đọng, súc tích nhất. Mình thì cứ đơn giản thế này: Các công việc nào có trong đầu mục dự toán (hoặc theo hợp đồng) thì mình cho nó là một công việc chính và lập biên bản nghiệm thu cho nó, những vấn đề khác chỉ là các yêu cầu kỹ thuật thì mình lập phiếu, hoặc biên bản kiểm tra, hoặc ghi nhật ký coi như nó là phụ lục kèm theo biên bản nghiệm thu công việc chính kia.
Cái khó là, mình công nhận việc ghi nhận ngày tháng nghiệm thu công tác bê tông là rất phức tạp (Chưa nói tới nó còn liên quan đến thời điểm thanh toán-Cực kỳ phức tạp khi mà giá cả thị trường luôn biến động từng ngày). Đúng qui trình thì chậm tiến độ, đẩy nhanh tiến độ thì hồ sơ lại lộn mùng. Có lẽ lúc này vai trò của TVGS, chủ đầu tư phải cực cao, phải quyết và chịu trách nhiệm. Phải Quyết định lấy R3, R7... làm yếu tố để quyết định cho phép thi công giai đoạn tiếp theo, R28 lầ yếu tố không thể thiếu khi nghiệm thu đưa vào sử dụng, chứng nhận chất lượng ....
Đây là yếu tố rất hay gặp phải trong thực tế xây dựng, do đó, các bác nào mà có làm công tác tư vấn, cán bộ CDT.... khi soạn thảo chỉ dẫn kỹ thuật nên lưu ý, chỉ dẫn cụ thể dể công tác hồ sơ sau này đỡ bùng nhùng nhé.
Tới đây thì vấn đề đặt ra là trách nhiệm thuộc về ai khi R28 không đạt (Súng bắn cũng không đạt, khoan lấy mẫu cũng không đạt....), hoặc sự cố sảy ra (loại trừ yếu tố bất khả kháng).....
MOng mọi người cùng thảo luận tiếp nhé!
 

phamnguyenngoc

Thành viên mới
Tham gia
17/1/08
Bài viết
2
Điểm thành tích
1
Tôi nghĩ các bạn chưa gặp các trường hợp đơn vị thi công 7-10 ngày 1 sàn. Nếu đợi R28 thì làm sao có thể thi công được.
Với những trường hợp này thì R7 phải đạt được R thiết kế. Như vậy thì chúng ta không phải chờ R28 nữa.
 

quachtinh28

Thành viên sắp được phong Thành viên Năng động
Tham gia
10/12/08
Bài viết
47
Điểm thành tích
8
Tôi nghĩ các bạn chưa gặp các trường hợp đơn vị thi công 7-10 ngày 1 sàn. Nếu đợi R28 thì làm sao có thể thi công được.
Với những trường hợp này thì R7 phải đạt được R thiết kế. Như vậy thì chúng ta không phải chờ R28 nữa.
Trường hợp của bạn thì tôi cũng đã gặp, có khó gì đâu, chỉ là đối với một số kết cấu đặc thù phải dùng phụ gia đông kết nhanh nếu không để thời gian ' chờ' của công việc quá lâu, nhưng quy trình kiểm tra vẫn giữ nguyên đấy bạn ah, Phải đợi đến R28 đạt kết quả đã mới lập BB nghiệm thu còn, R7 nếu đạt thì cho thi công tiếp còn không đạt thì có thể lấy R14 nếu đạt trên 85% cường độ thì có thể coi như tạm tin tưởng còn không thì vẫn không thể thi công tiếp đc. Các bác đừng có gấp mà rồi ' Lật đật thì trật ra ngoài ' đấy, nói chung cái R7 bạn đưa ra chỉ mang ý nghĩa tham khảo, BBNT vẫn phải đợi đủ R28
 

thanguong

Thành viên sắp lên hạng nhiệt tình
Tham gia
8/1/08
Bài viết
130
Điểm thành tích
28
Xin hỏi các anh có khi nào khi có kết quả thí nghiệm lại không đạt thì xử lý thế nào?
 
N

nguyenbathanh

Guest
Xin hỏi các anh có khi nào khi có kết quả thí nghiệm lại không đạt thì xử lý thế nào?
Thì đập bỏ chứ còn thế nào nữa.
Mấy bác thảo luận sôi nổi quá, làm cho em cũng hoang mang theo dù đã trải qua khong biết bao lần nghiệm thu rồi đổ BT tại hiện trường. Thôi thì thế này, em nói cách em thường làm ở công trường để các bác xem liệu có ổn không, có gì thiếu sót thì chỉ vẽ thêm. Thường thì bọn em làm thế này
Bước 1 : Lập biên bản nghiệm thu ván khuôn cốt thép --> cho phép đổ bêtông:-w.
Bước 2 : Trong quá trình đổ BT thì có mấy cái như kiểm tra cấp phối (nhà thầu cung cấp BT thương phẩm cung cấp), chứng chỉ xuất xưởng (theo từng xe BT), kiểm tra độ sụt, đúc mẫu tại hiện trường, thời gian bắt đầu và kết thúc công tác đổ BT <-- Lưu ý tất cả những thứ này chỉ thể hiện qua nhật ký thi công và biên bản hiện trường thôi nhé:(.
Bước 3 : Sau 24h nghiệm thu bề mặt, kích thước hình học cấu kiện sau khi tháo dỡ ván khuôn (tùy cấu kiện mà cho tháo dỡ cái gì nhé, nhưng thường chỉ là cho phép tháo ván khuôn thành thôi) --> cho phép thực hiện công tác tiếp theo ngay (nếu không là nhà thầu nhảy lambada ngay cho mà xem:)))
Bước 4 : Chỉ khi nào có kết quả thí nghiệm nén mẫu mới lập biên bản nghiệm thu bêtông của cấu kiện đó --> không bao giờ em dám làm trái cái này.:-w
Còn cái này tối quan trọng, nếu không lập biên bản nghiệm thu kích thước hình học và bề mặt cấu kiện sau khi tháo dỡ ván khuôn và cho tiến hành công tác tiếp theo thì nhà thầu sẽ la làng, còn nếu lập biên bản mà lo ngại trách nhiệm thì thế này nhé, thực tế trong tất cả các biên bản nghiệm thu của bọn em luôn có kèm 1 câu :
"BIÊN BẢN NÀY KHÔNG GIẢI PHÓNG TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ THẦU ĐỐI VỚI BẤT KỲ KHIẾM KHUYẾT NÀO VỀ MẶT CHẤT LƯỢNG (NẾU CÓ) ĐƯỢC PHÁT HIỆN SAU THỜI ĐIỂM PHÁT HÀNH"=D>
 

Đỗ Xuân Chiến

Thành viên có triển vọng
Tham gia
17/2/09
Bài viết
8
Điểm thành tích
3
Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của bạn lekhoa_da
- Chỉ có thể nghiệm thu cho phép đổ BT: Tức là nghiệm thu cofage và cốt thép, chất lượng và chủng loại của các loại cốt liệu, chất lượng và chủng loại xi măng, cấp phối bê tông và các điều kiện cần phục vụ cho công tác đổ bê tông. thực hiện đổ bê tông sau khi biên bản nghiệm thu được ký. Trong khi đổ bê tông phải đúc mẫu để thí nghiệm cường độ chịu nén của bê tông theo qui định
- Chỉ nghiệm thu công tác đổ bê tông khi có kết quả nén mẫu đúc hoặc mẫu khoan bêtông (Nếu có) và các yếu tố khác của sản phẩm bê tông như: kích thước hình học, vị trí định vị so với thiết kế (Mặc dù công việc này đã thực hiện khi nghiệm thu cho phép đổ bê tông. Nhưng trong qúa trình thi công có khi cũng sảy ra sai sót), chất lượng công tác hoàn thiện... Đảm bảo dúng yêu cầu của hồ sơ thiết kế
- Trong khi chờ nghiệm thu bê tông nhà thầu phải bố trí thi công các phần việc khác cho hợp lý theo tiến độ thi công đã lập trước khi thi công
 
Last edited by a moderator:
C

cuong260384

Guest
Mấy ông bàn đi bàn lại cuối cùng cũng chả giải quyết đc vấn đề gì?
khi trả lời tôi để nghị nói rõ bước làm, cách và trình tự, thủ tục làm; ví dụ 1,2,3.... như thế rõ ràng và người đọc hay là ng phản biện cũng nhanh chóng giải quyết vấn đề rõ ràng.....gà
 
K

khanhme01

Guest
Buồn quá!!!! bởi vì chẳng bạn nào chịu học và chịu đọc cả.
 

tieuhungtinh

Thành viên sắp được phong Thành viên Năng động
Tham gia
13/1/09
Bài viết
41
Điểm thành tích
8
Ví dụ, để nghiệm thu được một cái sàn BTCT, bọn em thường làm những công việc sau:

1.1 NTNB cao độ, tim cốt
1.2 YCNT cao độ, tim cốt
1.3 NTCV cao độ, tim cốt

2.1 NTNB cốp pha dầm sàn
2.2 YCNT cốp pha dầm sàn
2.3 NTCV cốp pha dầm sàn


3.1 NTNB thép dầm sàn
3.2 YCNT thép dầm sàn
3.3 NTCV thép dầm sàn


4.1 NTNB vệ sinh dầm sàn
4.2 YCNT vệ sinh dầm sàn
4.3 NTCV vệ sinh dầm sàn

5.1 BB lấy mẫu BT

6.1 KQ thí nghiệm R7


7.1 NTNB BT dầm sàn
7.2 YCNT BT dầm sàn
7.3 NTCV BT dầm sàn

Như vậy sau khi có KQ R7 (gần như là đạt CĐ) là bên em đã ký BBNT bê tông rồi.
 
P

p7atd1

Guest
bê tông đầm lăn

Chào các anh các chị, tôi đang thực hiện công tác quản lý 1 công trình thi công theo công nghệ bê tông đầm lăn. Hiện tại đập đã thi công được 1 thời gian, một số lớp đã đến tuổi 90 ngày. Theo yêu cầu của ĐKKT cần phải thực hiện khoan lấy nõn để tiến hành thí nghiệm các chỉ tiêu. Theo mọi người công tác này là trách nhiệm của Nhà thầu để khẳng định chất lượng hay là của Chủ đầu tư phải thuê 1 đơn vị khác để thực hiện. Xin nói thêm: trong quá trình thi công Nhà thầu đã tiến hành lấy mẫu đúc để kiểm tra cường độ ở các tuổi yêu cầu. Mong được mọi người chỉ giáo!
 

sututam

Thành viên rất triển vọng
Tham gia
28/7/08
Bài viết
23
Điểm thành tích
1
Tuổi
44
Thì đập bỏ chứ còn thế nào nữa.
Mấy bác thảo luận sôi nổi quá, làm cho em cũng hoang mang theo dù đã trải qua khong biết bao lần nghiệm thu rồi đổ BT tại hiện trường. Thôi thì thế này, em nói cách em thường làm ở công trường để các bác xem liệu có ổn không, có gì thiếu sót thì chỉ vẽ thêm. Thường thì bọn em làm thế này
Bước 1 : Lập biên bản nghiệm thu ván khuôn cốt thép --> cho phép đổ bêtông:-w.
Bước 2 : Trong quá trình đổ BT thì có mấy cái như kiểm tra cấp phối (nhà thầu cung cấp BT thương phẩm cung cấp), chứng chỉ xuất xưởng (theo từng xe BT), kiểm tra độ sụt, đúc mẫu tại hiện trường, thời gian bắt đầu và kết thúc công tác đổ BT <-- Lưu ý tất cả những thứ này chỉ thể hiện qua nhật ký thi công và biên bản hiện trường thôi nhé:(.
Bước 3 : Sau 24h nghiệm thu bề mặt, kích thước hình học cấu kiện sau khi tháo dỡ ván khuôn (tùy cấu kiện mà cho tháo dỡ cái gì nhé, nhưng thường chỉ là cho phép tháo ván khuôn thành thôi) --> cho phép thực hiện công tác tiếp theo ngay (nếu không là nhà thầu nhảy lambada ngay cho mà xem:)))
Bước 4 : Chỉ khi nào có kết quả thí nghiệm nén mẫu mới lập biên bản nghiệm thu bêtông của cấu kiện đó --> không bao giờ em dám làm trái cái này.:-w
Còn cái này tối quan trọng, nếu không lập biên bản nghiệm thu kích thước hình học và bề mặt cấu kiện sau khi tháo dỡ ván khuôn và cho tiến hành công tác tiếp theo thì nhà thầu sẽ la làng, còn nếu lập biên bản mà lo ngại trách nhiệm thì thế này nhé, thực tế trong tất cả các biên bản nghiệm thu của bọn em luôn có kèm 1 câu :
"BIÊN BẢN NÀY KHÔNG GIẢI PHÓNG TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ THẦU ĐỐI VỚI BẤT KỲ KHIẾM KHUYẾT NÀO VỀ MẶT CHẤT LƯỢNG (NẾU CÓ) ĐƯỢC PHÁT HIỆN SAU THỜI ĐIỂM PHÁT HÀNH"=D>

ặc
có điên mới đập bỏ, thách ông tư vấn nào dám đập bỏ đấy
nếu như cường độ R28 mà không đạt
thì phải thí nghiệm hiện trường : thử cường độ bằng súng, khoan cắt lấy mẫu về thí nghiệm...
nếu như cường độ thí nghiệm hiền trường cũng không đạt thì phải xem cường độ đạt được thế nào.
gọi mấy thằng thiết kế ra bảo nó tính toán lại, xem cường độ đó có đảm bảo chất lượng công trình không.
còn nếu mà thằng thiết kế kêu ko được, thì phải gọi anh chủ đầu tư ra : "báo cáo anh, tình hình nó thế ! anh cho em xin ý kiến chỉ đạo "
chứ lớ ngớ đập bỏ, có khi lại tự tay cắt... đấy
 
Y

Yenthao168

Guest
ặc
có điên mới đập bỏ, thách ông tư vấn nào dám đập bỏ đấy
nếu như cường độ R28 mà không đạt
thì phải thí nghiệm hiện trường : thử cường độ bằng súng, khoan cắt lấy mẫu về thí nghiệm...
nếu như cường độ thí nghiệm hiền trường cũng không đạt thì phải xem cường độ đạt được thế nào.
gọi mấy thằng thiết kế ra bảo nó tính toán lại, xem cường độ đó có đảm bảo chất lượng công trình không.
còn nếu mà thằng thiết kế kêu ko được, thì phải gọi anh chủ đầu tư ra : "báo cáo anh, tình hình nó thế ! anh cho em xin ý kiến chỉ đạo "
chứ lớ ngớ đập bỏ, có khi lại tự tay cắt... đấy
Đấy là bạn nói về tình. Còn về lý nếu TVGS, Thiết kế, CĐT không đồng ý có báo cáo giời vẫn phải đập. Những công trình quan trọng không đơn giản như bạn nói đâu.
 

Top