Xin hỏi kết quả betong 7 ngày tuổi có làm biên bản nghiệm thu được không?

dinhmenhloithe

Thành viên rất triển vọng
Tham gia
27/10/10
Bài viết
23
Điểm thành tích
1
Tuổi
39
Hiện tại công trình em đang làm đang có rất nhiều tổ mẫu,nhưng có nhiều tổ mẫu mới đúc chưa đạt 28 ngày(chỉ có 7 ngày trở lên thôi).Nhưng bên đơn vị thi công đang làm khối lượng tạm ứng đợt . Làm khối lượng tạm ứng phải có BB nghiệm thu giai đoạn đợt đó (nên cần có các kết quả thí nghiệm).Vậy mình hỏi là có thể lấy kết quả thí nghiệm betong 7 ngày để làm căn cứ được không.
Vì theo em được biết kết quả 7 ngày là để làm căn cứ tiến hành công viêc tiếp theo, còn căn cứ để làm nghiệm thu là phải kết quả 28 ngày.
Như vậy có làm tạm ứng dựa vào kết quả 7 ngày được không.Xin các anh chỉ giáo :D
 

dinhmenhloithe

Thành viên rất triển vọng
Tham gia
27/10/10
Bài viết
23
Điểm thành tích
1
Tuổi
39
nếu có quy định nào cụ thể thì các anh chia sẻ và trích nội dung trong quy định đó luôn thì cảm ơn các anh nhiều hơn
 

xaydungcongtrinh999

Thành viên nhiều triển vọng
Tham gia
21/7/10
Bài viết
15
Điểm thành tích
1
Tuổi
46
Hiện tại công trình em đang làm đang có rất nhiều tổ mẫu,nhưng có nhiều tổ mẫu mới đúc chưa đạt 28 ngày(chỉ có 7 ngày trở lên thôi).Nhưng bên đơn vị thi công đang làm khối lượng tạm ứng đợt . Làm khối lượng tạm ứng phải có BB nghiệm thu giai đoạn đợt đó (nên cần có các kết quả thí nghiệm).Vậy mình hỏi là có thể lấy kết quả thí nghiệm betong 7 ngày để làm căn cứ được không.
Vì theo em được biết kết quả 7 ngày là để làm căn cứ tiến hành công viêc tiếp theo, còn căn cứ để làm nghiệm thu là phải kết quả 28 ngày.
Như vậy có làm tạm ứng dựa vào kết quả 7 ngày được không.Xin các anh chỉ giáo :D

Theo mình được biết thì tạm ứng thì không cần BB nghiệm thu. Trừ khi nhà thầu yêu cầu CDT thanh toán cho khối lượng công việc đã thực hiện thì phải R28 mới đủ yêu cầu.
 

dinhmenhloithe

Thành viên rất triển vọng
Tham gia
27/10/10
Bài viết
23
Điểm thành tích
1
Tuổi
39
Theo mình được biết thì tạm ứng thì không cần BB nghiệm thu. Trừ khi nhà thầu yêu cầu CDT thanh toán cho khối lượng công việc đã thực hiện thì phải R28 mới đủ yêu cầu.

Đúng như bác nói mình dùng từ có hơi nhầm lẫn, ý mình tạm ứng ở đây là thanh toán theo khối lượng hoàn thành.
 

doan_minh_anh

Thành viên rất năng động
Tham gia
28/3/11
Bài viết
103
Điểm thành tích
18
Bạn cần phải hiểu rõ. Thanh toán tiền khối lượng HOÀN THÀNH cho bạn có nghĩa là sản phẩm của bạn, hạng mục đã thi công của bạn phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật. Có nghĩa là đã phải có kết quả thí nghiệm. Tuy nhiên nếu chỉ có mẫu 7 ngày thì chúng ta dùng R7 cũng được. Vì phương pháp nội suy có thể tính R28 và vẫn được chấp nhận!
 

xaydungcongtrinh999

Thành viên nhiều triển vọng
Tham gia
21/7/10
Bài viết
15
Điểm thành tích
1
Tuổi
46
Bạn cần phải hiểu rõ. Thanh toán tiền khối lượng HOÀN THÀNH cho bạn có nghĩa là sản phẩm của bạn, hạng mục đã thi công của bạn phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật. Có nghĩa là đã phải có kết quả thí nghiệm. Tuy nhiên nếu chỉ có mẫu 7 ngày thì chúng ta dùng R7 cũng được. Vì phương pháp nội suy có thể tính R28 và vẫn được chấp nhận!

Bác Doan_minh_anh giải thích cụ thể phương pháp nội suy cho anh em cùng tham khảo được không?
 

nguyenha1987

Thành viên có triển vọng
Tham gia
13/10/09
Bài viết
9
Điểm thành tích
1
Tuổi
37
Hiện tại công trình em đang làm đang có rất nhiều tổ mẫu,nhưng có nhiều tổ mẫu mới đúc chưa đạt 28 ngày(chỉ có 7 ngày trở lên thôi).Nhưng bên đơn vị thi công đang làm khối lượng tạm ứng đợt . Làm khối lượng tạm ứng phải có BB nghiệm thu giai đoạn đợt đó (nên cần có các kết quả thí nghiệm).Vậy mình hỏi là có thể lấy kết quả thí nghiệm betong 7 ngày để làm căn cứ được không.
Vì theo em được biết kết quả 7 ngày là để làm căn cứ tiến hành công viêc tiếp theo, còn căn cứ để làm nghiệm thu là phải kết quả 28 ngày.
Như vậy có làm tạm ứng dựa vào kết quả 7 ngày được không.Xin các anh chỉ giáo :D
Mình vẫn làm nghiệm thu thanh toán giai đoạn bằng kết quả thí nghiệm BT R7 được. Đúng như bác doan_minh_anh nói người ta có thể dùng phương pháp nội suy để tính ra R28. Bạn chỉ lưu ý là kết quả nén BT R7 của bạn phải đạt khoảng 70% mac thiết kế
 

canhhungksxd

Thành viên sắp được phong Thành viên Năng động
Tham gia
25/5/08
Bài viết
41
Điểm thành tích
18
Tuổi
40
Website
www.facebook.com
Tôi chưa đồng ý việc sử dụng kết quả R7 để than toán, ví dụ như anh đi mua cái ly bằng đất nung, người ta mới nặn ra chưa đưa vào lò đun thành phẩm để xuất xưởng mà thanh toán là hơi phiêu
việc dủng R7 để nội suy R28 chỉ phục vụ cho việc chấp thuận cho nhà thầu thực hiện các bước tiếp theo mà thôi
 

Xe Dap Oi

Thành viên sắp lên hạng là thành viên tuyệt vời
Tham gia
22/8/08
Bài viết
674
Điểm thành tích
63
Tôi chưa đồng ý việc sử dụng kết quả R7 để than toán, ví dụ như anh đi mua cái ly bằng đất nung, người ta mới nặn ra chưa đưa vào lò đun thành phẩm để xuất xưởng mà thanh toán là hơi phiêu
việc dủng R7 để nội suy R28 chỉ phục vụ cho việc chấp thuận cho nhà thầu thực hiện các bước tiếp theo mà thôi
Nếu không tính nội suy của R7 ngoài chuyện thanh toán ra thì chắc là chờ đủ 28 ngày rồi đi nén rồi thi công tiếp hạng mục sau hả bạn. Vì tiến độ, chất lượng bên tôi vẫn làm nội suy R7 để thực hiện công việc tiếp theo.
 

vydinh

Thành viên rất triển vọng
Tham gia
7/10/08
Bài viết
34
Điểm thành tích
8
Tuổi
40
Nếu không tính nội suy của R7 ngoài chuyện thanh toán ra thì chắc là chờ đủ 28 ngày rồi đi nén rồi thi công tiếp hạng mục sau hả bạn. Vì tiến độ, chất lượng bên tôi vẫn làm nội suy R7 để thực hiện công việc tiếp theo.
Căn cứ vào R7 ngày có thể thực hiện công việc tiếp theo. Nhưng nghiệm thu giai đoạn như phần móng, phần thân thì phải có kết quả đầy đủ R28 ngày mới được nghiệm thu, trước kia đơn vị mình cũng bị Sở xây dựng soi biên bản nghiệm thu giai đoạn mà chưa có kết quả R28 ngày (còn nghiệm thu công việc có R7 ngày thì OK).
 

doan_minh_anh

Thành viên rất năng động
Tham gia
28/3/11
Bài viết
103
Điểm thành tích
18
Bạn có văn bản nào quy định phải dùng bê tông cường độ R28 để nghiệm thu hoặc thanh toán không? ( Văn bản phải có con dấu nhé, thì mới có giá trị để tranh luận chứ./.) chia sẻ cho anh em với?
Cảm ơn!
 

vydinh

Thành viên rất triển vọng
Tham gia
7/10/08
Bài viết
34
Điểm thành tích
8
Tuổi
40
Bạn có văn bản nào quy định phải dùng bê tông cường độ R28 để nghiệm thu hoặc thanh toán không? ( Văn bản phải có con dấu nhé, thì mới có giá trị để tranh luận chứ./.) chia sẻ cho anh em với?
Cảm ơn!
Nếu nghiệm thu bộ phận công trình, giai đoạn thi công, hạng mục công trình, công trình thì phải có đầy đủ kết quả nén mẫu bê tông R28. Bạn tham khảo câu trả lời của cục giám định nhà nước về chất lượng công trình nhé (đơn vị mình trước kia Sở XD Hà Nội kiểm tra cũng có ý kiến như vậy): http://www.cucgiamdinh.gov.vn/index...hỏi-đáp-về-qlcl/1111-công-tác-nghiệm-thu-móng
 

Xe Dap Oi

Thành viên sắp lên hạng là thành viên tuyệt vời
Tham gia
22/8/08
Bài viết
674
Điểm thành tích
63
Thế này thì đúng là đơn vị thi công muốn lấy tiền thì chỉ có tạm xác nhận khối lượng hoặc thanh toán theo phân đợt để đủ vốn thi công chứ chờ 28 ngày mới ký biên bản nghiệm thu chính thức thì phần thân lúc đấy cũng lên tầng 4 tầng 5 rồi .
 

bihoanggiav

Thành viên nhiều triển vọng
Tham gia
22/5/08
Bài viết
17
Điểm thành tích
3
Theo mình thì vẫn có thể thanh toán R7, nếu biên bản là "Biên bản nghiệm thu hoàn thành khối lượng thi công xây dựng" bên mình công trình thi công nhiều tầng, chia làm 3 giai đoạn thìa có 3 lần thanh toán giai đoạn, nhưng trong mỗi đợt thanh toán giai đoạn lại có 3-4 lần thanh toán khối lượng hoàn thành, việc thanh toán khối lượng thành chỉ cần dùng kết quả R7, tiến độ thi công tính từng ngày, trong hợp đồng CĐT cũng ghi rõ tạo điều kiện về kinh tế cho đơn vị thi công, nếu tính đủ R28 mới được thanh toán thì đơn vị thi công lấy đâu tài chính để thi công tiếp theo. trong khi đó có thanh toán được thì CĐT củng chỉ thanh toán tối đa là 80% giá trị khối lượng hoàn thành.
 

leduchien

Thành viên mới
Tham gia
6/10/08
Bài viết
2
Điểm thành tích
1
nếu thanh toán đợt thì R7 đạt cường độ thì đủ cơ sở thanh toán rồi. nhà thầu đã chứng minh sản phẩm của họ đủ cường độ. sau này kết quả 28 ngày làm bbnt bê tông nữa là xong
 

whitedream102

Thành viên nhiều triển vọng
Tham gia
17/1/10
Bài viết
18
Điểm thành tích
3
Tuổi
36
Không chơi thả gà ra đuổi

Mấy Bác già già mà có vẻ dễ dải cho mấy anh nhà thầu thi công nha. Bác Ký NT với R28, xong rồi bọn nó ì ạch không có được kết quả của R28. Thế là CDT vào kiểm tra, lúc đấy mấy bác TVGS lại phải cong đít đi cầu xin mấy thằng nhà thầu à..? Mình không chơi kiểu đó, có thì ký các Bác ạ, không nghe cave kể chuyện, không nghe anh nghiện thanh minh..
:cool:
 

bihoanggiav

Thành viên nhiều triển vọng
Tham gia
22/5/08
Bài viết
17
Điểm thành tích
3
Mấy Bác già già mà có vẻ dễ dải cho mấy anh nhà thầu thi công nha. Bác Ký NT với R28, xong rồi bọn nó ì ạch không có được kết quả của R28. Thế là CDT vào kiểm tra, lúc đấy mấy bác TVGS lại phải cong đít đi cầu xin mấy thằng nhà thầu à..? Mình không chơi kiểu đó, có thì ký các Bác ạ, không nghe cave kể chuyện, không nghe anh nghiện thanh minh..
:cool:
Bác này làm CĐT nên hơi khó tính nhỉ :)