Xin các huynh chỉ giáo
Tôi đang thi công công trình thủy lợi ở Tây Ninh. Ở đó lại có tục lệ là trước khi nghiệm thu thanh toán (từng đợt) thì chủ đầu tư đi kiểm tra cường độ BT bằng súng bật nảy. Nếu kết quả đạt thì mới thanh toán, còn ngược lại thì Ko. Vậy cho tôi hỏi là việc đó có đúng không?
Tôi có nhờ một đơn vị khác kiểm tra BT bằng súng bật nảy, kết quả thấy kỳ kỳ: BT tường thì có chỗ đạt chỗ không, còn BT đáy thì súng bắn Ko lên? Mặc dù chúng tôi đã tuân thủ cấp phối BT chặt chẽ (thậm chí còn tăng XM).Hiện BT đáy đang ẩm (do mưa nhiều - có khi nào do yếu tố này). Tường và đáy đều dày 10cm.
Tôi có nghe nói có QĐ nào của Bộ NN (năm 2000) ghi là không cho phép kiểm định BT công trình thủy lợi có chiều dày BT<30cm (do Thứ trưởng Phạm Hồng Giang ký). Hiện nay có quy định nào khác Ko?
Cảm ơn nhiều!
Tôi đang thi công công trình thủy lợi ở Tây Ninh. Ở đó lại có tục lệ là trước khi nghiệm thu thanh toán (từng đợt) thì chủ đầu tư đi kiểm tra cường độ BT bằng súng bật nảy. Nếu kết quả đạt thì mới thanh toán, còn ngược lại thì Ko. Vậy cho tôi hỏi là việc đó có đúng không?
Tôi có nhờ một đơn vị khác kiểm tra BT bằng súng bật nảy, kết quả thấy kỳ kỳ: BT tường thì có chỗ đạt chỗ không, còn BT đáy thì súng bắn Ko lên? Mặc dù chúng tôi đã tuân thủ cấp phối BT chặt chẽ (thậm chí còn tăng XM).Hiện BT đáy đang ẩm (do mưa nhiều - có khi nào do yếu tố này). Tường và đáy đều dày 10cm.
Tôi có nghe nói có QĐ nào của Bộ NN (năm 2000) ghi là không cho phép kiểm định BT công trình thủy lợi có chiều dày BT<30cm (do Thứ trưởng Phạm Hồng Giang ký). Hiện nay có quy định nào khác Ko?