Xin hỏi một chút về việc kiểm tra bê tông bằng súng bật nảy

tuananhthuyloi

Thành viên mới
Tham gia
1/10/10
Bài viết
1
Điểm thành tích
1
Xin các huynh chỉ giáo
Tôi đang thi công công trình thủy lợi ở Tây Ninh. Ở đó lại có tục lệ là trước khi nghiệm thu thanh toán (từng đợt) thì chủ đầu tư đi kiểm tra cường độ BT bằng súng bật nảy. Nếu kết quả đạt thì mới thanh toán, còn ngược lại thì Ko. Vậy cho tôi hỏi là việc đó có đúng không?
Tôi có nhờ một đơn vị khác kiểm tra BT bằng súng bật nảy, kết quả thấy kỳ kỳ: BT tường thì có chỗ đạt chỗ không, còn BT đáy thì súng bắn Ko lên? Mặc dù chúng tôi đã tuân thủ cấp phối BT chặt chẽ (thậm chí còn tăng XM).Hiện BT đáy đang ẩm (do mưa nhiều - có khi nào do yếu tố này). Tường và đáy đều dày 10cm.
Tôi có nghe nói có QĐ nào của Bộ NN (năm 2000) ghi là không cho phép kiểm định BT công trình thủy lợi có chiều dày BT<30cm (do Thứ trưởng Phạm Hồng Giang ký). Hiện nay có quy định nào khác Ko?
Cảm ơn nhiều!
 

Trunga

Thành viên mới
Tham gia
22/10/10
Bài viết
2
Điểm thành tích
3
Kiểm tra bê tông bằng súng bật nẩy

Trước hết phải khẳng định rằng: chưa đạt thì chưa nghiệm thu và đương nhiên là chưa thanh toán.
Còn việc thế nào là đạt.
Theo tôi:
Kiểm tra cường độ bề mặt bê tông bằng phương pháp súng bật nảy chỉ mang tính định tính, chưa thể căn cứ vào đây để khẳng đình cường độ của cấu kiên BTCT được, khi này phải kết hợp với kết quả thí nghiệm của các tổ mẫu và các kêt quả thí nghiệm khác. tuy nhiên theo quy định thì kiểm tra bằng súng bật nảy có một số quy định cụ thể như: không kiểm tra BT có mác dưới 100 và cao hơn 500, BT có kích thước cốt lệu Dmax >40mm, Cấu kiện BT có độ dày theo phương bắn <10mm....
bạn có thể xem cụ thể trong cuốn "kiểm tra chất lượng Kết cấu BTCT bằng phương pháp không phá hủy" của viện khoa học công nghệ xây dựng.
chúc bạn thành công
 

mylove2808

Thành viên có triển vọng
Tham gia
1/6/09
Bài viết
8
Điểm thành tích
1
Mình đã kiểm tra bằng phương pháp này nhiều rồi, và thấy thường thì khi bắn bằng súng bật nẩy mác bê tông sẽ cao hơn => có lợi cho thi công, còn nếu với bê tông ẩm ướt thì dù bạn có đổ mác 400 nhưng bắn cũng ko đc 100 đâu. Súng bật nẩy chỉ dùng kiểm tra cấu kiện có chiều dày nhỏ hơn 30cm, và thường thì kết hợp giữa bật nẩy và siêu âm mới chính xác đc bạn ah
 

ChungTuong

Thành viên nhiều triển vọng
Tham gia
2/8/08
Bài viết
15
Điểm thành tích
1
Quy trình thử bê tông bằng súng bật nẩy theo TCXD 162 - 2004 đã được Bộ XD bỏ rồi, giờ chỉ dùng TCXD 171 - 1989 (Sieu am ket hop sung BT) thôi (mình mới chứng nhận lại phòng Las thấy mà)
 

Top